Ragazzi ho trovato il fusibile da collegare direttamente alla batteria LINK



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 19/06/2018 20:40:26

CITAZIONE (AlessandroT, 19/06/2018 14:45:45 ) Discussione.php?215225&2#MSG29

Comunque ita a volte non esiste nulla per proteggere i nostri inverter o regolatori da tutto, per esempio dai fulmini o più che altro dagli impulsi elettromagnetici che distruggono tutti gli apparati elettrici, ti dico questo solo per farti capire che non potremmo mai essere sicuri di proteggere al 100 percento il nostro impianto.

Questo lo so bene.
Io parlo solo di sicurezza su apparecchiature e celle e di come applicarla.
Di certo non ti puoi mettere a smontare i pannelli dal tetto e scollegare tutto al primo temporale che arriva ...

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 20/06/2018 00:29:43

Allora ragazzi , vi ringrazio tutti , ma ora sono piu confuso di prima
Ricapitoliamo le avvertenze per la sicurezza delle batterie e non solo :


1)Collegamenti al caricatore
qui mi avete mandato in paranoina
Per gli inverter con caricatore integrato ( penso il 90% )mai lasciare staccate le batterie quando i pannelli sono attivi
Io in questo momento uso i pannelli direttamente senza batterie , SONO A RISCHIO GUASTO PER IL MIO PIP ?!
con il pip che elencavo qui (link), quale protezione per le batterie ?! Stacca , magnetotermico , salvavita ,fusibile si o no SONO CONFUSO XD


2)Salvavita /magnetotermico
CITAZIONE (AlessandroT, 19/06/2018 09:25:49 ) Discussione.php?215225&2#MSG17

Comunque è normale che si debba inserire anche un magnetotermico e dei fusibili a valle dei pannelli è anche un differenziale all uscita dell inverter.


il mio impianto è questo qui ,con questo quadro di campo , devo mettere un differenziale ? Che manca ?


3)La ventilazione
Deve essere forzata ,tramite aspirazione verso l'esterno , perchè in caso di corto si generà da parte della cella un gas (idrogeno ,) quindi rischio esplosioni serie .
Puo andare bene un gigantesco ventilatore al contrario , che butta l'aria fuori ( soluzione eco ) ?



Modificato da utente01 - 20/06/2018, 00:36:26
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/06/2018 00:49:02

Per prima cosa il tuo inverter non dovrebbe avere problemi in caso di stacco delle batterie perché può lavorare anche senza come stai facendo tranquillamente adesso(comunque per sicurezza evita di staccare le batterie mentre stanno caricando). Nel tuo quadro di campo hai già inserito un magnetotermico a valle dei pannelli quindi ok. Il differenziale deve essere all uscita della corrente alternata dell inverter (ma penso che tu lo hai già nel quadro di casa). All uscita delle batterie io metterei un magnetotermico oltre per protezione per staccare le batterie in caso di manutenzione o problema. Per finire secondo me se il luogo dove si trovano le batterie ha una finestra che dà all esterno va più che bene. Ps non scrivere in rosso nel forum, il rosso è riservato ai moderatori e amministratori!!!!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/06/2018 00:51:47

Comunque non ti confondere e stai tranquillo che insieme risolviamo tutti i tuoi dubbi e nel frattempo ci scambiamo le nostre idee con gli altri utenti



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 20/06/2018 12:19:13

CITAZIONE (AlessandroT, 20/06/2018 00:49:02 ) Discussione.php?215225&3#MSG33

Per prima cosa il tuo inverter non dovrebbe avere problemi in caso di stacco delle batterie perché può lavorare anche senza come stai facendo tranquillamente adesso(comunque per sicurezza evita di staccare le batterie mentre stanno caricando). Nel tuo quadro di campo hai già inserito un magnetotermico a valle dei pannelli quindi ok. Il differenziale deve essere all uscita della corrente alternata dell inverter (ma penso che tu lo hai già nel quadro di casa). All uscita delle batterie io metterei un magnetotermico oltre per protezione per staccare le batterie in caso di manutenzione o problema. Per finire secondo me se il luogo dove si trovano le batterie ha una finestra che dà all esterno va più che bene. Ps non scrivere in rosso nel forum, il rosso è riservato ai moderatori e amministratori!!!!


Perfetto , allora magnetotermico e via
Grazie di nuovo a tutti , e non scriverò mai mai piu in rosso
Se avete un tasto per la donazione , sarei felice di farne una

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/06/2018 12:50:24

Si utente accettiamo donazioni da 10.000 euro in su se vuoi ti diamo l Iban Faccine/Smileys_0012.gif . Dai non scherziamo, noi ci riuniamo su questo forum per consigliare le persone come te e come hai visto per confrontare le nostre idee



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 20/06/2018 13:34:44

facciamo solo mille

comunque un po tutti i forum del genere hanno un tasto per supportare il sito e la community , ed energialternativa.info se lo stramerita !

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 21/06/2018 15:29:42

Quindi come detto da AlessandroT ho anch'io già da tempo incluso i termo dinamici sapendo che questi sono più lenti dei circuiti elettronici perciò tutto dipende dalla percentuale di potenze in uso, altrimenti essi servono solo come interruzioni manuali per interventi di manutenzione e per protezione quasi nulla!

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 24/06/2018 11:53:40

CITAZIONE (AlessandroT, 19/06/2018 14:45:45 ) Discussione.php?215225&2#MSG29

Comunque ita a volte non esiste nulla per proteggere i nostri inverter o regolatori da tutto, per esempio dai fulmini o più che altro dagli impulsi elettromagnetici che distruggono tutti gli apparati elettrici, ti dico questo solo per farti capire che non potremmo mai essere sicuri di proteggere al 100 percento il nostro impianto.

Io ne posso essere testimone. 2 settimane fa a seguito di un temporale la sera, ho dovuto staccare l'inverter 4048MST e collegare il tutto alla rete che l'inverter non funzionava. Il giorno successivo, verificando ho constatato che l'inverter se collegato alla rete va in fault con l'errore 58. Interpellata la MPPSolar in germania, da dove avevo comprato l'inverter 2 anni fa, mi ha risposto che forse si sono bruciati alcuni mosfet/IGBT e mi ha postato anche la foto dei componenti. Mi ha anche inviato il manuale per la riparazione, ma non trovo dove sono ubicati i mosfet dell'inverter sul manuale pdf. Allego la foto che mi ha mandato MPPSolar. L'inverter senza collegamento alla rete funziona benissimo. Per il momento può stare senza rete



Immagine Allegata: jccdaopgbepbgaeg.png
 
ForumEA/T/jccdaopgbepbgaeg.png



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 24/06/2018 12:02:38

Il manuale che da' fuori con questo errore.certo non so che collegamento può esserci ta questi mosfet e la rete ma può essere che qualcuno lo sappia.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 24/06/2018 12:29:17

Ho sentito un tecnico e sostiene che non sono i mosfet ad essersi danneggiati, ma forse la scheda per lo scambio avrà subito qualche danno. Infatti non commuta a rete ma va in errore 58 se collego la rete all'inverter. Senza rete funziona perfettamente ed in questo periodo già ero 24/24 ad isola e l'inverter non commutava mai dai primi giorni di maggio. Mi preoccupo solo per l'inverno, ma ho comunque una alternativa per non restare senza energia. Se non dovessi riuscire a risolvere il problema prima dell'inverno, sposterò l'ingresso del 24V su rete invece che dal 4048 e nella eventualità dovesse commutare passa a rete e non resto al buio. Se stacca il 4048 e si spegne per mancanza di tensione sulle batterie quello che resta senza energia sarà la pompa e mi accorgo subito che non ho acqua in casa.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 24/06/2018 12:47:04

Non ho capito bene come farai a commutaRe a enel ma per qualsiasi aiuto puoi chiedere. Anche a me sembra un po strano il discorso dei mosfet, ma indagando il problema dovrà venire fuori



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 24/06/2018 16:59:16

AlessaandroT la commutazione, qualora dovesse servire, la farà l'inverter a 24V al quale ho collegato i consumi domestici e comunque non ce ne sarà di bisogno dal momento che i consumi vengono gestiti dal 24V e le 400Ah di accumulo sul 4048MST saranno sufficienti a coprire i consumi dell'eventuale bypass del 24V perchè commuta sul 4048 con batterie cariche. Qualora non dovesse essere valida questa soluzione, ho sempre l'alternativa di collegare l'ingresso del 24 alla rete e se dovessero scaricarsi le batterie del 4048 resterà senza energia la pompa di sollevamento, ma non l'abitazione. Spero di aver dissipato i tuoi dubbi tenendo conto che ho 2 impianti in cascata.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 24/06/2018 17:08:16

Ok adesso ho capito. citazione (ho 2 impianti in cascata)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 