Batterie : bulk , float , equalization
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 15:26:55

utente01, Faccine/rocket.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 15:30:04

CITAZIONE (Claudio, 10/03/2019 15:26:55 ) Discussione.php?215229&16#MSG231

utente01, Faccine/rocket.gif

lo so , purtroppo solo facendo cazzate spesso s'impara

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 11/03/2019 09:48:13

Ok, ma così sono costose!!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 16/03/2019 13:08:11

Utente che notizie abbiamo?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/03/2019 18:37:27

mi viene un dubbio con questo float a 60v o 61v.

siccome gli elementi delle batterie solfatate in serie possono essere molto diversi gli uni dagli altri forse il float sarebbe meglio farlo con tutti gli elementi in parallelo a 2v.Oppure meglio ancora un elemento alla volta.

infatti supponiamo che vi sia, ad esempio, una cella in corto : tutte le altre celle buone fanno il float a una tensione molto più alta e, logicamente friggono.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 16/03/2019 18:45:04

Si inventore hai ragione ma noi da quello che sappiamo non dovrebbe (speriamo) esserci nessuna cella in corto. Comunque queste sono Celle molto robuste.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/03/2019 18:55:32

anche se non c'è una cella in corto, siccome sono celle più o meno solfatate dubito molto che su ogni cella della serie vi sia la stessa tensione di 2v.
col tester si potrebbe provare , ma l'unico modo per avere la tensione giusta su ogni cella durante tutta la fase di float è fare il float su ogni singola cella alla tensione desiderata (2,xx v)

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4369

Stato:



Inviato il: 16/03/2019 21:48:12

esistono dei bilanciatori come quelli per le litio anche per le piombo.

tante volte basta un semplice imax collegato ai poli della cella 2v e caricarla a 2.65v per più ore in più giorni



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 19:10:09

Salve a tutti ragazzi , purtroppo per alcuni problemi familiari non ho potuto piu approfondire il problema ..... ora ho avuto modo e tempo , ho misurato tutte le celle a una a una

e il valore ottenuto è 2.1V , in TUTTE ... ho anche allargato la scala , ed esattamente in tutte è sempre 2.07

Io sono arrivato a una personale conclusione ( l'inverter è rotto , almeno per quanto riguarda la gestione delle batterie , lo credete possibile ? Anche perchè nelle ultime equalizzazioni fatte un mese fa , si comportava in modo strano , come se " singhiozzasse , , con ventole che si azzeravano e riprendevano di continuo , ogni 2 secondi )

Voi che pensate ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 19:31:53

Allora hai misurato la densità delle batterie? In ogni caso questo comportamento Dell inverter mi sembra un po' anomalo, ma riusciva ad equalizzare o no.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 22:21:27

la procedura di equalizzazione la completava , non appariva piu
IL densimetro alla fine dopo diversi cicli dava esito sufficiente

A maggior valore della mia teoria , whatchpower , il gestionale software suo , mi indica che le batterie sono al 50% , ma le batterie sono staccate !! Dovrei forse riavviarlo ? Resettarlo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 22:37:53

Potresti effettivamente provare un reset di default che non costa nulla (scrivimi prima tutti i parametri e ricorda che durante il reset la casa resterà al buio per qualche minuto) riguardo il problema che ti dà delle batterie al 50 percento non so se è una cosa normale dato che il tuo funziona pure senza batterie,ma in ogni caso resta il problema delle ventole durante l equalizzazione, comunque le tue batterie cariche al 100 percento dovrebbero avere una tensione di 2,20v per cella, 2,07 è un po' bassina.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 22:40:38

come faccio il reset di default ?

C'è un modo alternativo ed economico per caricare le batterie , senza l'inverter ? Qualcosa per testare

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 19/04/2019 09:02:47

Con WatchPower fai il reset default, poi setti Solar Only come ricarica e Util come Out Source e aspetti che le batterie arrivino a 2.5V=60V, è il metodo meno costoso.



Immagine Allegata: Restore default-3.jpg
 
ForumEA/U/Restore default-3.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 19/04/2019 10:04:16

ok , proverò anche questa , ma se l'inverter è rotto , non so come caricarle

spero che sia rotto l'inverter ovviamente , e non le batterie



Modificato da utente01 - 19/04/2019, 10:20:47
 