Regolatore di carica ingestibile
FinePagina

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 18:05:07

Niente 48.4v alzo tutti settaggi bulk 56.8v float 54.4 vedrò domani ora il sole se ne va. Se non cambia stacco tutto e spero so resetta😢. Intanto grazie a tutti

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1854

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 19:54:38

Rotto,se il tuo impianto ha sempre funzionato e ora hai questi problemi.....probabilmente un elemento del tuo banco sotto carico ti abbandona.Per avere certezze servono le informazioni che ti ha chiesto Claudio



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W Mono
3 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 285W Mono
4 Pannelli SHARP NA-E130L 130W Amorfo
5 Pannelli Solar Frontier SF170 CIS
1 Pannello Caihong Technology SL220-20M300
Inverter Axpert Plus Duo 5K
Inverter GTIL1000
Regolatore di carica 2xWRM30
Batterie:1080Ah AGM in 8 banchi
Boiler Ferroli 30l 1500w
Boiler Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3256

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 20:55:17

Riccardo non mi sembra proprio che rotto abbia un elemento guasto perché l inverter non passa a rete al voltaggio impostato quindi sicuramente non ha un elemento guasto. Da quello che descrive è come se il software leggesse tensioni diverse dalla realtà, se mi dici che con un bel reset la situazione potrebbe risolversi sono pienamente d'accordo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1854

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 23:02:50

Vediamo se posta qualche info in +



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W Mono
3 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 285W Mono
4 Pannelli SHARP NA-E130L 130W Amorfo
5 Pannelli Solar Frontier SF170 CIS
1 Pannello Caihong Technology SL220-20M300
Inverter Axpert Plus Duo 5K
Inverter GTIL1000
Regolatore di carica 2xWRM30
Batterie:1080Ah AGM in 8 banchi
Boiler Ferroli 30l 1500w
Boiler Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3256

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 23:10:28

Si sicuramente che più dati abbiamo meglio è



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:34:06

Ok i settaggi sono:1 sBu. 2 100A 3 off grid 4 sds 5use 6 lte 7 efe 9 50hz 11 off grid 12 off grid 13 53 16 050 19 Esp 23 byd 26 57.9vBoost. 27 54.4vfloat 29 47v cut off. 32 aut Boost time charge. Equalizzazione disabilitata perché sono opzv. Cè un pulsante x il ripristino ma non funziona se qualcuno sa come fare il ripristino sarebbe una ottima cosa grz a tutti Buon giorno

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3256

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:42:28

Ciao rotto per quello che capisco i settaggi sono ok anche se avrei preferito una bella foto. Per quanto riguarda il reset devi farlo dal PC. Se aspetti Claudio ti dirà tutta la procedura



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:48:50

Il locale batterie ha una temperatura costante intorno ai 22gradi. L ottimale per il float sarebbe 2.23v cella cioè 53.6v tot dati del costruttore. Le batterie sono 4 poli opzv della hoppecke 956 ah in C10. Sulla carta reggebero anche una carica da 90ah.

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:51:04

Perfetto grazie Alessandro

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3256

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:55:05

Rotto sono ottime batterie di ottimissima marca puoi tranquillamente fare fede a quello che ti scrivono e anche per la carica sei in c 10 quindi va benissimo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7442

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:05:14

Rotto il reset default si può fare solo collegando un PC usando il software in dotazione WatchPower o scaricandolo da qua LINK windows-32_64bit.zip o per MAC macosx-64bit.zip o per Linux, scegli tu.



---------------
Inverter PIP4048MS, 5250W pannelli, 500A Bat.

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7442

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:11:27

Restore default, la password per WatchPower è

administrator



Immagine Allegata: Restore default.jpg
 
ForumEA/T/Restore default.jpg



---------------
Inverter PIP4048MS, 5250W pannelli, 500A Bat.

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:17:50

Ok quando torno se non si è stabilizzato visto che ho alzato tutti i settaggi stacco tutto porto il regolatore dai miei e lo attacco al PC. Li non posso perché senza regolatore sarei senza corrente. Le batterie e i pannelli sono davvero ottime in 4 5 ore mi porta da 49v a 54v molto a spanne a me bastano 4 ore di sole ogni 2gg per restare off grid per sempre comprese tutte le altre utenze metano e acqua.

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7442

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:22:56

L'inverter non deve essere acceso senza batterie, il reset default stacca tutto per 10 secondi, poi riparte, non puoi restare senza per 10 secondi??



---------------
Inverter PIP4048MS, 5250W pannelli, 500A Bat.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3256

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:27:49

Rotto comunque cerca sempre di caricarle ogni giorno e fagli raggiungere la fase di float per almeno 2 ore e vedrai che dureranno molti anni. E attenzione che in inverno hai circa il 50 percento in meno di produzione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 