AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:29:27

Rotto comunque il reset lo devi fare in ogni caso anche alzando i settaggi, alzare i settaggi è solo un modo provvisorio per capire il problema.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:44:41

Devo procurarmi un portatile. Per l inverno ho un po di paura vero che frigo e freezer dovrebbero consumare la metà ma lavatrice e ascigatrice il doppio e la moglie non è una che gli interessa molto risparmiare energia bho a Marzo quando ho cominciato ci stavo dentro

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:53:18

Si rotto devi procurarti assolutamente un portatile anche datato ma ti serve, e batteria (del portatile) efficente.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 09:55:06

Rotto ma non hai ENEL??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 10:36:25

No non ho nessuna utenza allacciata

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 10:45:39

CITAZIONE (Rotto, 04/07/2018 10:36:25 ) Discussione.php?215240&3#MSG34

No non ho nessuna utenza allacciata


La vedo veramente dura!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 11:39:45

Penso anch'io al massimo torno dove ero prima però è bello pensare di riuscire senza la civiltà 😂 sempre che quel maledetto regolatore torni a fare il proprio dovere

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 11:53:13

Puoi scegliere di dotarti di un gruppetto elettrogeno per i periodi di buio, con partenza automatica quando le batterie sono scariche.
Tieni comunque presente che per raggiungere l'autonomia totale con il solo fotovoltaico ci vogliono molte batterie, molti pannelli, e consumi oculati.
In che zona sei??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 11:54:45

Mi puoi dire che VOC hanno i tuoi pannelli da 300W o la marca modello o la foto dell'etichetta.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 12:09:51

Ok sono di Bergamo 12 pannelli q.peak duo g5 305 mono voc 39,35 impp 9, 44ah w 305

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 12:28:02

È si mi sto guardando in giro x un gruppo elettrogeno però volevo capire quanto effettivamente mi serve al max prendo altri 3 pannelli anche se non so se quell inverter li regge

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 12:32:31

Se un po' altino, cioè in estate può andare bene ma a zero gradi no.

il coefficiente di temperatura dei tuoi pannelli è 0,28

quindi differenza di 45° a 0° con coefficiente 0.28

45°*0.0028=0.126

0.126*39.35=4.9581V

39.35+4.9581= 130.461V di VOC a 0°

Il regolatore deve lavorare fra 60V e 115V producendo corrente nei suoi limiti, oltre tale tensione ci può andare ma senza produzione o poca produzione, fino a un massimo di 145V considerato un picco, ma come scritto nel manuale 145V. VOC a circuito aperto, vuol dire tensione ma non corrente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 12:45:04

Comunque più di ogni cosa ci interessa sapere l orientamento dei pannelli per tirare fori qualche calcolo, e naturalmente anche l angolo di inclinazione. Sempre che come dice Claudio i pannelli abbiano una resa al regolatore del 100 percento



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rotto
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:75

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 13:01:47

Posizione sud piena inclinazione 30 gradi i volt con il multimetro senza regolatore mi da 109v

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 13:50:07

Allora rotto in estate al massimo avrai più o meno 3500*4 14000 watt di produzione in inverno al minimo avrai 3500*2 7000 watt di produzione (naturalmente secondo i miei calcoli approssimativi) quindi dovresti limitare i tuoi consumi nel pieno della stagione invernale magari a 6 kw al giorno.



---------------