IMPIANTO A ISOLA "IBRIDO" CON PROBLEMI, per la serie ..non ci capisco nulla...
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 23:46:39

Zamar come dice inventore per la pompa puoi usare uno step down. I vantaggi nello stare a 24 volt sono che hai meno correnti in gioco anche se nel tuo caso non hai tanti utilizzatori che assorbono tanto, noi che abbiamo impianti un po' più potenti e assorbimenti maggiori come minimo abbiamo in corrente continua 24 volt, ma molti di noi alimentano tutta la casa con picchi di 2000 w e stare a 12 volt richiederebbe sezioni di cavi enormi. Comunque se tu non hai intenzione di ampliare l impianto ti conviene rimanere a 12 volt per non cambiare un po' tutta la configurazione dell impianto specialmente nei pannelli i quali dovrebbero lavorare non più in parallelo ma in serie e a causa delle diverse posizioni dei tuoi pannelli sarebbe un problema e dovresti cambiare la loro posizione sul tetto. Quindi il mio consiglio è di sostituirle solo l inverter è non toccare niente.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 07/08/2018 12:14:04

Alessandro ma dato che i pannelli sono gia a 24 volt..basta che metto le batterie in serie due a due e credo che con lo step down come dite voi il gioco sua fatto ..che dite?
il mio carico massimo è di 900 w..trapano e anche il flessibile hanno quel consumo...un inverter da 2kv credo sia sufficiente...che dite?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/08/2018 12:20:12

Zamar i pannelli sono a 24 volt ma l mppt per lavorare bene deve avere una tensione magari di un 20 percento superiore di quella dellè batterie, ma nessuno vieta che potrebbe funzionare c è solo da provare. Riguardo il carico se tu colleghi per esempio un flessibile da 700 w l inverter deve reggere almeno 3 volte di più perché i motori in fase di partenza hanno bisogno una corrente 3 volte superiore a quella di marcia.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 07/08/2018 17:50:26

In pieno sole ho visto 36 volt...ma se il cielo ė coperto o verso sera cala molto mi pare anche a 16 volt...che consigli ?
Quindi.... indipendentemente dai volt per l'inverter ho capito che mi serve un 3kw...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/08/2018 19:24:19

Se non hai intenzione di ampliare l impianto lascia tutto come si trova e compra solo l inverter naturalmente ben dimensionato. Se vuoi passare a 24 volt sicuramente che devi cambiare posizione ai pannelli e metterli in serie A te la decisione



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 08/08/2018 16:48:51

Credo di aver capito cosa é successo all' inverter ...mio padre ha utilizzato un tagliaerba elettrico da 800w per circa 20 min.. e mi ha detto che alla fine si era bloccato surriscaldandosi ...potrebbe essere la causa ? I cuscinetti parevano essere bloccati x umidità e sporco ...oliando tutto si é sistemato..quanto assorbe un motore da 800w bloccato??

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 08/08/2018 17:20:35

c'è qualcosa che non va. se manca l'olio al tosaerba si brucia l'inverter? non dovrebbe accadere .
basta un fusibile 3,5A sull'uscita 220v per scongiurare questa ipotesi.
probabilmente per un uso intensivo e carichi costosi va meglio un inverter con trasformatore di uscita a bassa frequenza (toroidale o non toroidale)
questi inverter costano un po' di più,pesano molto di più,ma garantiscono un'uscita più pulita, sicuramente esente da extratensioni ,sono in grado di alimentare carichi induttivi come motori asincroni o compressori frigoriferi, e reggono meglio sovraccarichi.
sempre consigliabile ,comunque , il fusibile sull'uscita 220v o una termica.

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 08/08/2018 18:05:53

Inventore puoi fare un esempio di questi inverter? Nn ci capisco molto ...
Il mio é (o meglio era) a onda sinusoidale pura da 2 kv ...e pesa 24kg ...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 08/08/2018 19:31:35

gli inverter ad onda sinusoidale pura ci sono di 2 tipi:

quelli vecchio tipo,e ancora attuali, hanno sull'uscita un grosso trasformatore con lamierini di ferro ad E e I, oppure un trasformatore toroidale (toroidale = a forma di ciambella) entrambi i tipi lavorano a 50hz (frequenza di rete) e sono piuttosto robusti.se il tuo è da 25kg dovrebbe essere di questo tipo, e credo che meriterebbe di essere riparato.(però aggiungi il fusibile in uscita)

ultimamente costruiscono degli inverter che si chiamano anche loro "ad onda sinusoidale pura" ma non hanno il grosso trasformatore di uscita .sono più leggeri e complessi e delicati.io li eviterei.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/08/2018 20:56:08

Zamar magari nell inverter si è rotta la ventola e si è surriscaldato troppo, anche se dovrebbe avere una protezione al surriscaldamento. Riguardo gli inverter naturalmente quelli a trasformatore (toroidale) sono più robbusti per il semplice motivo che la trasformazione della corrente da 12 volt a 220 è fatta dal trasformatore che è una cosa non soggetta ad usura , invece quelli con trasformatore elettronico come dice la parola stessa hanno una scheda elettronica che trasforma la corrente e naturalmente come tutte le cose elettronicHe (sofisticate) si possono guastare facilmente, anche se nel forum quasi tutti noi utilizziamo inverter elettronici 24 ore su 24, per questo ti consiglio di comprarne uno di questo anche perché tu lo utilizzi non tutto l anno poi naturalmente se vuoi spendere di più sicuramente non saranno soldi buttati.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 09/08/2018 00:25:58

Aaa inventore ora ho capito, è come dici , vedo un grosso pacco di lamierini con l' avvolgimento.. provo a vedere come suggerisce Alessandro di aprirlo x controllare la ventola e se possibile sistemarlo..se la cosa è ardua passo al doloroso piano b...ovvero comprarne uno nuovo...comunque giovedi salgo in baita e controllo tutto..grazie raga !!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 09/08/2018 08:49:17

Ma non si è ancora capito se accendendolo, questo inverter funziona ancora o no, genera il 220V a 50Hz o no???



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 09/08/2018 10:13:47

Domani salgo in baita e provo a controllarlo.x il 220 penso di cavarmela col tester ...ma x gli hertz come si fa?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 09/08/2018 10:39:53

Ci vorrebbe una pinza tipo questa, per me indispensabile.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 10/08/2018 11:31:07

Allora ho acquistato la pinza ,salito in baita e ho provato gli hz ; variano da 49.5 a 50.5 mentre i volt sono 241.5 .. ma come mai allora si sono bruciate due lampadine al led insieme??ho notato che l' inverter con lo standby vigile ( si accende da solo se cè richiesta di corrente) non funziona più come la ventolina..

 