IMPIANTO A ISOLA "IBRIDO" CON PROBLEMI, per la serie ..non ci capisco nulla...
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/07/2018 21:00:54

Ok quindi tutto funziona adesso speriamo solamente che non friggono più e dovresti avere un impianto a regola d arte!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 23/07/2018 22:42:54

Lo spero ...ci risentiamo come faccio la giornata di "collaudo generale "penso sabato proxx !!!!

 

noveetrenta
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 24/07/2018 16:07:11

Salve a tutti, mi avvicino in punta di piedi, io non ho risposte ma un problema simile, ho motato un impiantino fotovoltaico e per sopperire all’ esigenza di un frigo e alla minore produzione invernale ho pensato di aumentare l’impianto .
E’ una baita in montagna senza rete elettrica, riadattata “A MAN” per la luce e piccoli consumi con fotovolatico, per il boiler acqua calda 1200 W 50 Lt con piccolo gruppo elettrogeno ( 1 ora ), per il riscaldamento una bella stufa a legna . non è sempre abitata .
Situazione da tre anni a Ieri :
2 circuiti interni
- N 1 solo per il 12V, di sicurezza e una luce esterna a tempo che crea un consumo ogni notte 4W x 8 ore, con :
- N. 1 pannello 12V 100 W + 1 x 12V 20 W ( messo in parete sud ma al riparo dello sporto tetto, se nevica resta libero e qualcosa produce .
- N. 1 regolatore PVM da 10 A ( sembra quello nella foto di zamar74 )
- N. 2 batterie auto 45 A

- N 1 solo per il 220V, di uso comune luci e TV e anche questo con una luce esterna a tempo che crea un consumo ogni notte 4W x 8 ore, con :
- N. 1 pannello 12V 100 W + 1 x 12V 20 W ( messo in parete sud ma al riparo dello sporto tetto, se nevica resta libero e qualcosa produce .
- N. 1 regolatore PVM da 10 A
- N. 2 batterie auto 45 A
- N.1 inverter 300 W onda pura, per luci e Tv / radio basta e avanza .

Ho aggiunto:
- 1 pannello da 100 W ( totale 12V x 220 W ) X OGNI CIRCUITO
- 1 regolatore di carica da 30 A ( sostituzione di quelli da 10 A ) X OGNI CIRCUITO ( sembra quello nella foto di zamar74 )

Il problema è che su tutti e due i circuiti le batterie che i regolatori da 10A davano cariche ( lampeggio spia ), attaccando la nuova configurazione con i regolatori da 30A hanno cominciato a friggere , provato a staccare e riattaccare e la cosa continuava .
I valori indicati nei display erano ( a ricordo ) batterie senza pannelli V 13,5 , pannelli V 13,7, e carica 14,1 ( più dei pannelli ???? ) , ho provato ad abbassare il valore di carica ma mi dava sempre V 14,1 .
Ho staccato un pannello per ogni circuito e tornato a prima ( 120 W) e riattaccato i regolatori 10A e tutto ok.
Ho provato a rimettere il regolatore da 30 A con 120 W e le batterie friggono lo stesso, ho rinunciato per ora e lasciato i regolatori da 10°.
REGOLATORE CINESATA, BATTERIE FUORI ( ma per ora fanno il loro servizio) O DOVE SBAGLIO ??

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/07/2018 16:42:17


se gli elementi delle batterie "friggono"tutti allora le batterie sono ok.
se invece c'è un elemento che non frigge ,questo elemento o è in cortocircuito (e in questo caso tutta la batteria è da buttare) oppure è scarico . Se è scarico mentre gli altri elementi friggono lui si carica.
Tuttavia se la cosa si ripete significa che questo elemento è soggetto ad autoscarica.

 

noveetrenta
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 24/07/2018 16:49:23

maaaa é bene che friggono ?? , ma perché con il regolatore 10A non friggono ??
( c'é sempre una gran paura sulle batterie )

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/07/2018 18:31:19

nella fase finale della carica vengono fatte friggere per portare tutte le celle della batteria a carica completa.(equalizzazione)
se però una cella è in cortocircuito tutte le altre celle friggono e la batteria non raggiuge mai la tensione impostata.
hai controllato se tutte le celle friggono?

se con il regolatore da 10 A non friggono forse è perchè è impostato con una tensione minore o con una corrente di carica minore.

 

noveetrenta
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 24/07/2018 22:27:31

Ok, farò le prove. grazie mille

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 25/07/2018 01:16:08

Devi controllare per bene i settaggi del regolatore da 30 A, magari con il 10 A le batterie erano in tensione di mantenimento circa 13,5 volt ed è normale che friggevano invece con il 30 A erano in fase di bulk e a questo punto un po' di bollicine ci stanno.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 27/07/2018 04:41:03

Ciao zamar24, il tuo impianto ho l'impressione che sia molto raffazzonato. In primo luogo non puoi mattere in parallelo panneli da 12v con pannelli da 24v, quindi i due pannelli da 12v vanno messi in serie per portarli a 24v ed infine collegati in parallelo agli altri.
Altra criticità è nel regolatore pwm, lo dedevi settare per la 24v ed in quanto pwm le batterie devono essere collegate per la 24v ed anche l'inverter deve funzionare a 24v. Nel modo in cui é, quell'impianto ti rovina le batterie, non può funzionare. Evidentemente era costruito con soli due pannelli da 12v, pwm regolato a 12v e batterie ed inverter a 12v, poi pensarono di aumentare la produzione con più pannelli, ma sbagliando li acquistarono da 24v invece che 12v.

Come rimediare? Intanto devi collegare i due pannelli da 12v in serie, poi è più semplice sostituire il regolatore di carica pwm con uno mppt e settarlo in modo da ricevere dai pannelli la tensione di 24 e caricare le batterie a 12v. In questo modo non devi sostituire l'inverter.

L'altra possibilità é quella di collegare pannelli e batterie a 24v lasciare il regolatore che possiedi e sostituire l'inverter mettendone una per la 24v. Qualcosa dovrai sostituire, valuta quale soluzione é per te più conveniente.

In attesa di stabilire cosa fare è meglio che mantieni coperti i due pannelli da 24V, le batteriegel e agm non possono e non devono friggere



Modificato da calcola - 27/07/2018, 04:44:17


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 27/07/2018 09:07:10

Calcola, i 12V sono in serie

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 27/07/2018 09:36:06

E' il solito PWM da prezzo, la tensione di lavoro non è settabile dall'utente ma ha il riconoscimento automatico in base alla tensione delle batterie con 50V di VOC pannelli.

LINK



Immagine Allegata: zamar74-2.jpg
 
ForumEA/T/zamar74-2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 27/07/2018 09:46:17

Qui il manuale

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 27/07/2018 22:53:58

[quote][Ciao zamar24, il tuo impianto ho l'impressione che sia molto raffazzonato. In primo luogo non puoi mattere in parallelo panneli da 12v con pannelli da 24v, quindi i due pannelli da 12v vanno messi in serie per portarli a 24v ed infine collegati in parallelo agli altri. ]

Calcola grazie dei consigli !!! ,
è esattamente quello che ho fatto grazie alla collaborazione di Alessandro e Claudio !!! Faccine/59.gif;
messi in serie i pannelli da 12v e acquistato un buon mppt . Sono contento di quello che dici in quanto rafforzi la soluzione che abbiamo intrapreso ; ho già montato e controllato tutto ; domani se il tempo permette scopro i pannelli (sono tutti coperti) così posso osservare per un bel pò di ore il comportamento ; spero che non friggano ; nelle piccole prove serali con poco sole non friggeva nulla ma domani provo in pieno sole ..(spero nel tempo).. vi aggiorno a breve !!!!

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 27/07/2018 23:26:58

Al limite puoi abbassare di qualche decimo di volt la tensione di ricarica se le senti friggere ancora molto, nelle batterie hai una tensione minima con temperature alte sopra i 30 gradi e una tensione massima sotto i 10, quindi in base alle temperature puoi aumentarla o diminuirla.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 31/07/2018 23:06:11

Ciao ,
ho tenuto sotto controllo per tre giorni le batterie e non friggono più !!
Quindi ho allacciato la quarta batteria (utilizzando uno stesso cavo da 35mmq e la stessa lunghezza come le altre batterie)
e sostituito il cavo posticcio in uscita dal MPPT con un 16mmq come indicato nelle istruzioni.
ora all' MPPT vedo ad esempio : tensione pannelli 36v e 2.4A in ingresso mentre in uscita verso la batteria 13.8v a 6.3a...credo sia corretto .. che dite ?
Per quanto riguarda la batterie al gel che vantaggi e svantaggi hanno ?
avevo chiesto le AGM ... ma il mio oramai ex elettricista mi aveva portato queste; e dopo un mese di attesa ero stufo di aspettare e le ho mio malgrado accettate ..ho fatto bene?
grazie !

 