Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 23:46:24

Si Zamar queste dovrebbe ro essere impostazioni per caricare le batterie infatti penso che l inverter abbia un ingresso dove agganciare i pannelli o sbaglio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 23:48:29

Non saprei che inverter consigliarti ma sicuramente più spendi e meglio mangi (solitamente ) aspettiamo qualche nostro amico che ti possa dare qualche consiglio!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 23:52:54

Qualcuno nel forum utilizza questo ma forse a 48 volt comunque questi sembrano veramente ottimi prodotti come tutti gli inverter con trasformatore toroidale , ma certamente costano abbastanza.



Immagine Allegata: Screenshot_2018-08-05-23-51-02.png
 
ForumEA/T/Screenshot_2018-08-05-23-51-02.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/08/2018 23:54:43

Altrimenti puoi prendere qualche prodotto del genere che costa molto meno ma naturalmente per quanto spendi mangi! Certo tutto si fa in base alle possibilità e le mie mi porterebbero verso il questo!



Immagine Allegata: Screenshot_2018-08-05-23-28-27.png
 
ForumEA/T/Screenshot_2018-08-05-23-28-27.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 07:55:20

Zamar, il tuo inverter ad onda pura sembra uno dei tanti cloni del kemapower e similari e non dell'ultima generazione. Sono robusti ed affidabili, ma come ogni cosa con il tempo e l'uso si deteriorano. Nascono come inverter-UPS, quindi si attivano quando manca la 220V in ingresso ed alimentano casa, quando ritorna la corrente ricaricano le batterie. Se non lo usi per ricaricare le batterie perchè a questo provvedono i pannelli, il selettore lo devi tenere a 0.

Se non si avvia la ventola surriscalda e devi risolvere il guasto, potrebbe essere la ventola bruciata o la scheda pilota in ogni caso devi risolvere il guasto prima di riavviarlo.

Se l'hai comprato usato a 900e l'hai strapagato, uno nuovo costa molto meno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 08:14:30

sarei curioso di sapere se anche il secondo inverter postato da alessandro ,lo spannung....,ha il trasformatore d'uscita toroidale.
credo di no. Questo fatto lo rende più sofisticato e meno robusto.

per l'inverter guasto di zamar: potresti provare a smontare la ventola e alimentarla con la sua corretta tensione per vedere se è guasta solo la ventola (magari!)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 08:25:10

CITAZIONE (zamar74, 05/08/2018 22:54:49 ) Discussione.php?215251&8#MSG107

Tt bene fino alle 19 ora in cui il decoder ha cominciato a puzzare di bruciato. ho notato che la ventolina non andava...strano. Ho staccato tutto accendendo delle lampadine led e dopo poco sono saltate due lampadine !! Incazzato nero ho staccato l'inverter e me ne sono andato...Cosa puo essere successo???che stresss...


I decoder puzza, le lampade sono saltate, l'inverter puzza, o non da più i 50Hz o la tensione emessa non è più 220V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 08:28:49

mi sa che non è solo la ventola.
e se l'inverter brucia il carico l'inverter di zamar non ha il trasformatore d'uscita. sbaglio?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 08:47:38

Esatto è un high frequency, staccare tutti i carichi e misurare con attenzione alle dita.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 09:08:36

CITAZIONE (inventoreinerba, 06/08/2018 08:47:38 ) Discussione.php?215251&9#MSG126

sarei curioso di sapere se anche il secondo inverter postato da alessandro ,lo spannung....,ha il trasformatore d'uscita toroidale.
credo di no. Questo fatto lo rende più sofisticato e meno robusto.

per l'inverter guasto di zamar: potresti provare a smontare la ventola e alimentarla con la sua corretta tensione per vedere se è guasta solo la ventola (magari!)

Si inventore il mio secondo inverter postato ha un trasformatore elettronico quindi più soggetto a guasto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 16:48:57

In effetti carica le battetie solo se collegato a un gruppo elettrogeno...non é toroidale è vecchio tipo ...e cavolo ha lavorato veramente poco .... vedo di aprirlo e vedere che cosa è accaduto...ci risentiamo presto ..

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 16:56:02

....ma domanda stupida ...se dovessi acquistare un nuovo inverter..(come probabilmente accadrà)meglio 24 volt..o 12 ?potrei a sto punto trasformare tutto l impianto a 24v....che dite?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 17:06:41

Faccine/Smileys_0003.gif volevo dirtelo io ma non avevo il coraggio. Per caso hai la pompa a 12 volt?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

zamar74

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:61

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 19:46:10

Esatto ho la pompa a 12 volt ...sarebbe l' unico inconveniente ...come potrei fare?
E poi che vantaggi ho con i 24 volt?

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 06/08/2018 19:50:32

se l'unico problema è la pompa puoi mettere uno step down alla pompa che trasforma i 24v in 12v con doppia corrente.

 