AlessandroT
| Inviato il: 01/09/2018 17:20:26
|
Certo se hanno orientamenti diversi passeranno meno A perché quando uno produce di più l altro produce meno.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | Il_Salentino
| Inviato il: 06/09/2018 18:28:16
|
Oggi finalmente ho potuto collaudare l'inverter 4048MST che generava l'errore 58 collegamdo la rete all'inverter in ingresso. Tolta temporanemente la scheda parallela, che aveva 2 mosfet in corto ed una resistenza, ho collegato l'inverter e provato, funziona perfettamente. Ho pure collegato la rete e non genera alcun errore. Ora mi rimane dove sistemarlo per sfruttarlo al meglio insieme al 5048MSD.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 06/09/2018 19:12:39
|
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 16/09/2018 17:54:14
|
Finalmente dopo 2 giorni di duro lavoro legato alla modifica dei pannelli per collegare le stringhe che prima erano collegate al 2424HSE ieri ho staccato il 2424HSE e collegato il 4048MST. Quello che ho notato stamane, dopo vari controlli e misurazioni che i 2 reolatori MPPT2 e MPPT3 del 4048MST, forse a causa della mancanza della scheda parallela, staccata per ripararla, non producono alcun W. Per il momento ho unito le stringhe e le ho collegate sul 1 MPPT e tutto sta funzionando. Spero prima dell'inverno riparare la scheda e montarla dentro l'inverter per tentare di produrre il più possibile, specie in inverno che l'irragiamento è minore. Intanto ho pure modificato il banco delle litio collegandole a 48V per eventuali emergenze. Ho visto infatti che le AGM ferme da un pò hanno difficoltà a caricarsi. Le lascio un pò di giorni collegate al 4048MST ma se vedo che non si caricano, collego le litio anche se ora 7 pacchi sono senza BMS.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 16/09/2018 18:44:28
|
Certo le agm saranno un po' solfatate ma falle ciclare un po' e ritornano come l ultima volta che la hai usato, cicale un po' di giorni e un paio di equalizzazioni da 30 minuti e rinascono!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Riccardo
| Inviato il: 16/09/2018 21:26:54
|
CITAZIONE (Il_Salentino, 16/09/2018 17:54:14 )
Quello che ho notato stamane, dopo vari controlli e misurazioni che i 2 reolatori MPPT2 e MPPT3 del 4048MST, forse a causa della mancanza della scheda parallela, staccata per ripararla, non producono alcun W. Per il momento ho unito le stringhe e le ho collegate sul 1 MPPT e tutto sta funzionando.
ilSalentino, la scheda che hai tolto del parallelo non influisce sul circuito del fotovoltaico (regolatori).Sono due parti distinte,se hai tolto i regolatori prova a verificare i connettori di collegamento se sono stati inseriti bene nelle varie schede,magari controlla lo schema che ti è stato fornito dal produttore,ricordando che c'è un errore,sono invertiti l'MPPT 1 e 2
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 17/09/2018 12:56:14
|
Perdonatemi, ma è stato un mio errore; forse non ho collegato bene i cavi delle 2 stringhe, perchè oggi ho rivisto il tutto con calma ed ora funziona tutto. Rimane il problema sul 2^ regolatore che non stacca quando manca il solare. Infatti pur avendo staccato i cavi per controllare se il 3^ regolatore funzionava, il 2^ regolatore misurava una tensione di 42V in uscita. Mi riprometto di farlo sistemare appena viene riparata la scheda e nel montaggio farò verificare i relè. La produzione è tornata ad essere quella sperata su tutti e 2 i regolatori. Le batterie non si caricavano che l'inverter era stato da me modificato per funzionare con valori ridotti di 4 V perchè quando era collegato avevo 11 batterie dA 4v invece di 12 e per questo non si caricavano. Ora ho sistemato il tutto e funziona alla grande come da me sperato.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 17/09/2018 13:02:15
|
vedi basta una svista e si creano problemi che non esistono!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 17/09/2018 14:11:35
|
Alessandro questo succede a chi non è del settore ma ha la volontà di fare. Fortunatamente c'è la volontà di voler far funzionare tutto e bene e provando e riprovando si riesce, comunque, ad ottenere i risultati desiderati. Dalle mie parti si dice: chi non fà non sbaglia. Io spero di non sbagliare più, anche perchè credo di aver raggiunto il massimo dal mio impianto.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah 1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah 1 generatore eolico da 1000W autocostruito. Boiler Ariston 150l
| |
| | |
|