Ciao a tutti, qualche anima pia mi aiuta a capire meglio il mio problema?

Premessa: restiamo "tera tera" se possibile perchè non sono un tecnico ma un utilizzatore finale che a modo suo ci prova.

Il mio impianto solare termico marca TiSUN montato in/su una palazzina di 4 appartamenti prevede:

- n. 5 pannelli solari termici - mq 12,5
- Bollitore DE-SSP-2R 750 lt
- Centralina SFRE 25
- Circolatore Grundfoss

Problema: Stagione estiva, impianto termico a Gasolio spento per sfruttare tutto il sole che c'è per la produzione di acqua calda sanitaria.
Normalmente la pressione di esercizio del circuito ha un range tra 1,5 e 5 bar con una ottima resa ed acqua sempre disponibile a soddisfare le richieste di 4 famiglie.

Capita purtroppo che la pressione del circuito scende sotto 1 bar, anche fino a 0,5 in pieno sole con temperatura pannelli anche superiori a 100 gradi, circolazione circuito paralizzata...

Il tecnico installatore segnala presenza di bolle di gas nel circuito!
Indica come causa responsabile un numero ECCESSIVO di pannelli (n. 5) che farebbero alzare troppo le temperature mandando in ebollizione il fluido nel circuito...

Intervento: spurgo e ripristino del fluido, pressione regolarizzata, temperature e resa ottimale. Ovviamente pagando l'intervento ogni volta...

Questa situazione, in 4 anni di utilizzo, si è verificata per 3 anni, ovvero non ha dato problemi soltanto per un anno! E sempre in estate.

Ma... è normale tutto questo?!

C'è stata una cattiva installazione dell'impianto? O una cattiva progettazione? Altro?

Aiutatemi a capire per favore perchè con l'installatore non ne sono ancora venuto a capo: mi ha consigliato soltanto di tenere coperto un pannello in estate, il che mi sembra quanto meno "curioso" oltre che impraticabile...

Grazie per l'attenzione

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 15/09/2018 10:29:31

Ciao Gille72, servono alcuni dati, prima info i settaggi della centralina, temperature di avvio e arresto circolatore, temperature di lavoro T1, T2, T3, nonché la temperatura di stagnazione dell'impianto.
Che i pannelli arrivino a 100° è normale.
Il sistema, quando il bollitore arriva esempio a 60° si deve arrestare, ed entrare nella fase di raffreddamento pannelli, cioè il circolatore si accende per N secondi in modo di portare ai pannelli glicole a bassa temperatura e cosi in perpetuo, naturalmente il bollitore piano piano salirà di temperatura fino alla stagnazione che sarà in torno ai 90°, il bilanciamento "accumulo/utilizzo/quantità pannelli" non deve mai portare il sistema in stagnazione, anche se il glicole in pressione a circa 3 BAR DEVE resistere almeno a 130° senza entrare in ebollizione, la sua densità deve essere non meno 50/50, sotto tale livello inizia l'effervescenza, produzione di piccole bollicine.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Gille72
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 11:50:58

[/IMG]Grazie per la pronta risposta!

Quello che mi chiedi al momento è per me quasi arabo, della centralina non ho un manuale ma provo a vedere se lo trovo online e ci smanetto un pò.

Durante il blocco più recente ho letto i seguenti dati (perdona la mia terminologia):

- 21 Agosto, sol leone... 30 gradi fuori.
- Pannello con temp. 102 gradi
- Temperatura acqua nel boiler 22 gradi
- Temperatura in uscita dalla pompa di circolazione 30-32 gradi
- Pompa di circolazione in funzione. ]
Ovviamente in queste condizioni ho dovuto far ripartire il bruciatore, come appunto spesso ci capita di fare...
Da notare che il tubo che arriva appena sotto la pompa, in entrata, era quasi freddo, appena pochi cm più in la sul raccordo della pompa era Bollente come poi la pompa stessa ed il tubo in uscita dalla stessa! Molto curioso e strano da vedere...

Dovrei avere delle foto di quel momento...

Tieni presente che ORA è tutto ok dopo il recente ennesimo spurgo, quindi dovremmo vedere dati in ordine.

Grazie

[/CENTER]http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/T/20180821_103349_1.jpg[/CENTER



Immagine Allegata: 20180821_103353.jpg
 
ForumEA/T/20180821_103353_1.jpg



Modificato da Gille72 - 16/09/2018, 11:57:24
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 12:09:00

T1=102° T2=22°, non è possibile, controllare se il circolatore fa effettivamente circolare il glicole, serva anche temperatura T3



Immagine Allegata: Gille72-1.jpg
 
ForumEA/T/Gille72-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 12:16:21

Togli la copertura di polistirolo, sotto dovrebbe esserci un flussometro, con un cilindretto che si muove al variare del flusso, "flussometro"



Immagine Allegata: Fluss..jpg
 
ForumEA/T/Fluss..jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 12:25:56

Come si può notare la centralina indica T1 102° il termometro sul ritorno 30°, non è possibile che il glicole proveniente a 102° abbia una caduta termica di 72° nel passaggio scambiatore accumulo, e altrettanto impossibile che tornando al pannello torni immediatamente a 102°.
Il tubo proveniente dal tetto a che temperatura è, è toccabile o è a 102°??



Immagine Allegata: Gille72-2.jpg
 
ForumEA/T/Gille72-2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 12:37:06

Come esempio il mio. T1 pannello, T2 Accumulo Basso, T3 Testa accumulo, P1 Circolatore in funzione.



Immagine Allegata: T.jpg
 
ForumEA/T/T.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Gille72
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 16/09/2018 20:43:12

Studio, verifico, smonto polistirolo e verificaro flussometro.

Ti aggiorno appena possibile.

Grazie.

 