Vaso espansione in impianto solare termico
FinePagina

aaanto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 00:06:38

Salve a tutti,
mi chiedevo quale fosse il modo corretto di installare il vaso di espansione in un impianto solare termico.
In svariate occasioni ho visto il vaso installato sul lato sanitario ed una valvola di sicurezza sul circuito primario.
Il mio dubbio è: con questa configurazione, quando la pressione nel circuito primario aumenta, la valvola interviene scaricando del liquido che quando la temperatura e la pressione scendono non viene ripristinato.
Seguendo questo ragionamento, nel mio impianto ho installato il vaso sul circuito primario e solamente la valvola di sicurezza sul lato sanitario.
Purtroppo l'estate scorsa ho avuto problemi con la valvola termostatica che lasciava passare solo acqua fredda; considerando che la valvola di sicurezza installata interviene solo a pressioni decisamente elevate, voglio aggiungere un secondo vaso di espansione all'ingresso dell'ACS per tentare di risolvere il problema della valvola.
Da quanto dovrei prenderlo il vaso, considerato che l'accumo è di 300 litri?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 00:55:35

aaanto, la risposta è semplice.
Ogni circuito chiuso ha bisogno di un vaso di espansione e di una valvola di sicurezza.
Qui trovi il coefficiente di dilatazione volumetrico dell'acqua in base alla temperatura.

LINK

A 80° la dilatazione è circa 3%, quindi 300 litri a 4° diventano 309 litri a 80°, attenzione aumenta il volume non la quantità, la regola è 3 volte la dilatazione, quindi può andare bene un vaso da 25 litri + valvola di sicurezza con scarico a perdere, mentre per il circuito solare devi valutare la quantità di liquido contenuto, fare 2 conti e montare il vaso appropriato + valvola di sicurezza che scarica in un contenitore per il recupero dell'eventuale glicole.
Ricorda che il vaso sul solare va montato sulla linea di mandata al pannello.



Modificato da Claudio - 03/03/2019, 01:20:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 07:17:19

ottimo Claudio
direi che più chiaro non potevi essere

di solito sul gruppo pompa, c'è sia i flussometri, manometro, valvola sicurezza 3 bar, circolatore, innesti entrata uscita caricamento impianto e innesto vaso espansione.
Se si compra il kit, è tutto compreso.
Vaso, boiler, pannello, tubi, raccordi, glicole, centralina e sfiato
qui il mio in fase di montaggio
se vuoi vedere più foto, clicca il LINK

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/ra10.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 07:32:17

sopra il manometro, c'è la valvola di sicurezza.
Da lì ho raccordato un tubo il multistrato che scarica in una tanichetta da 5 litri.
Finora non ha mai scaricato...sgratt sgratt
Sotto il manometro, c'è l'innesco per il tubo flessibile ìnox che va al vaso

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/gli2.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

aaanto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 17:29:12

Innanzitutto grazie per le risposte.
Ho dimenticato di specificare che il mio impianto è a circolazione naturale, non forzata.
Nel kit non c'era nemmeno il vaso di espansione, solamente una valvola di dubbio funzionamento simile ad un raccordo portagomma per il circuito solare (che non ho usato poichè al suo posto ho messo il vaso da me comprato), una per il carico di quelle che si usano negli scaldabagno elettrici ed una valvola termostatica.
In merito a quest'ultima, secondo voi il problema che non fa passare acqua calda ma solo tiepida e con un flusso leggero è imputabile ad una eccessiva pressione?
Ad ogni modo appena possibile installo il secondo vaso di espansione all'ingresso della fredda sanitaria; la valvola che è già presente (ovvero quella tipica degli scaldabagno) va bene o ce ne vuole una più "seria"?
E nel circuito solare che valvola dovrei mettere?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2019 18:09:13

secondo me devi ripristinare la valvola di sicurezza al pannello e sostituire la termostatica non funzionante ( o piena di calcare)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

aaanto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 00:33:38

Che la valvola sia bloccata dal calcare lo escludo perché ha meno di un anno di vita ma soprattutto perché l'ho smontata e controllata.
Tra l'altro ho notato che scollegando il tubo dell'uscita "miscelata", l'acqua esce alla giusta temperatura, spero sia solamente un problema di eccessiva pressione.
Procederò come segue:
- nel circuito solare aggiungerò una T prima del vaso di espansione alla quale collegherò la valvola che trovai nel kit, convogliata con un tubo in un recipiente.
- nel lato sanitario metterò un vaso di espansione da 25 lt, dopo la valvola già esistente.
Per fare questo lavoro dovrei praticamente svuotare tutti e 300 i litri dall'accumulo. Consigli su come fare?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 05:21:35


CITAZIONE

Ho dimenticato di specificare che il mio impianto è a circolazione naturale, non forzata.

Ti spiacerebbe mettere un link che riporti al prodotto da te acquistato ed installato?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 07:02:36

CITAZIONE (marcosnout, 06/03/2019 05:21:35 ) Discussione.php?215588&1#MSG7


CITAZIONE
Ho dimenticato di specificare che il mio impianto è a circolazione naturale, non forzata.

Ti spiacerebbe mettere un link che riporti al prodotto da te acquistato ed installato?


Anche uno schemino dell'impianto
Anche fatto male, con la modifica da fare



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

aaanto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 11:37:03

CITAZIONE (marcosnout, 06/03/2019 07:02:36 ) Discussione.php?215588&1#MSG7


CITAZIONE
Ho dimenticato di specificare che il mio impianto è a circolazione naturale, non forzata.

Ti spiacerebbe mettere un link che riporti al prodotto da te acquistato ed installato?


Pannelli e accumulo sono della Sunerg ma io li ho acquistati tramite una di quelle tante ESCo che offrono impianti a costi prossimi allo zero, per cui gli "accessori" mi sono stati forniti da quest'ultima.

 

aaanto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 11:42:26

CITAZIONE (Biomass, 06/03/2019 11:37:03 ) Discussione.php?215588&1#MSG8

CITAZIONE (marcosnout, 06/03/2019 05:21:35 ) Discussione.php?215588&1#MSG7
CITAZIONE
Ho dimenticato di specificare che il mio impianto è a circolazione naturale, non forzata.

Ti spiacerebbe mettere un link che riporti al prodotto da te acquistato ed installato?


Anche uno schemino dell'impianto
Anche fatto male, con la modifica da fare


Questo è lo schema di come è attualmente l'impianto e di come sarebbe apportando le modifiche



Immagine Allegata: 20190306_114037.jpg
 
ForumEA/T/20190306_114037.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 12:46:37

mi sembra un lavoro inutile.
Piuttosto metterei una valvola di non ritorno tra termostatica e boiler.

non mi fido molto delle termostatiche



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 14:30:48

Piuttosto...io porterei il miscelatore termostatico più vicino possibile alle utenze...

Se l'acqua ti si miscela sul tetto...per forza ti arriva fredda in casa...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

aaanto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 14:53:40

Poco fa son salito sul tetto ed ho trovato la valvola di sicurezza che stava scaricando, e non è nemmeno una giornata troppo calda.

CITAZIONE (Biomass, 06/03/2019 14:30:48 ) Discussione.php?215588&1#MSG11

mi sembra un lavoro inutile.
Piuttosto metterei una valvola di non ritorno tra termostatica e boiler.

non mi fido molto delle termostatiche


A cosa servirebbe la valvola di non ritorno in quella posizione? Ne esistono di resistenti a quelle temperature? Io il vaso di espansione lo metterei comunque per evitare continui interventi della valvola di sicurezza e quindi sprechi di acqua.
Perché non ti fidi delle termostatiche?

 

aaanto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 06/03/2019 15:05:58

CITAZIONE (marcosnout, 06/03/2019 14:53:40 ) Discussione.php?215588&1#MSG12

Se l'acqua ti si miscela sul tetto...per forza ti arriva fredda in casa...


Ma l'acqua viene miscelata a 50° mentre dai rubinetti esce a malapena tiepida, inoltre ha una pressione ridicola.

CITAZIONE (marcosnout, 06/03/2019 14:53:40 ) Discussione.php?215588&1#MSG12
Piuttosto...io porterei il miscelatore termostatico più vicino possibile alle utenze...


In realtà la mia idea era proprio quella di metterla nel vano caldaia ma non l'ho fatto principalmente perché la ESCo ha preteso questa configurazione e secondariamente perché non sono sicuro che il multistrato regga temperature così elevate.
Anche solo per una questione di ispezionabilità dell'impianto vorrei spostarla, i tubi in multistrato reggono le temperature che può raggiungere in estate un impianto solare o rischio di cuocerli?

 