Buongiorno a tutti,

prima di andare avanti nella nuova discussione, voglio ricordare che tutte le cose tecniche e dati che riporto le ho grazie a "Lucibus" che mi da costantemente, sia a pc che su cellulare tutti i dati importanti o meno del mio impianto.

Ho notato che nel mio impianto, (vedi firma), la tensione di bulk arriva nella prima mattinata di sole e ci resta per poco più di un'ora fino alle 11 circa), poi va in float e resta così tutto il giorno.

E quì tutto bene.

Ora faccio un esempio: con lo stesso impianto, ma banco accumulo di capacità doppia della attuale, potrei caricarlo con un tempo di bulk doppio quindi arrivare alle 12 o alle 13 e avere più energia per la notte?

Il mio impianto sarebbe stato in grado di ricaricare 800Ah invece di 400Ah?

Dico questo perchè non ho molti consumi energetici giornalieri tuttavia al momento faccio fatica ad arrivare a mattina.



Immagine Allegata: bulk.png
 
ForumEA/U/bulk.png



---------------
9 pannelli 250W falda est - 9 pannelli 250W falda ovest - inverter/caricatore Advance MKS 5KVA - 8 batterie 12V 200Ah in serie/parallelo tot. 48V 400Ah - forno elettrico - piano cottura induzione contratto 3KW - 2 pannelli ACS

 

emuland
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:909

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 12:54:24

da quel poco che si capisce in estate si.

 

Alain

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:73

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 12:59:50

Mi sembra che tu abbia settato il ritorno a rete a 49V.
Se è così a mio giudizio è un valore un po troppo conservativo per questa stagione e fossi in te lo abbasserei a 48.

Devi anche considerare che se raddoppi l'accumulo in inverno non riuscirai a caricarlo a sufficienza e rischieresti di rovinarlo.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3097

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 13:12:38

Castorootto se io fossi in te non andrei ad aggiungere un banco nuovo a questo che è già usato e misto (agm e gel), come dice Alain abbassa il ritorno in rete a 48 e tirargli il collo,quando sono esauste, prendi un bel banco nuovo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

castoro otto

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:169

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 14:23:10

Convengo con quello che dice emuland, concordo anche con Alain quando dice che se raddoppio il banco batteria ho problemi d'inverno.

Mi sembra di capire che allora come dice anche AlessandroT, nel mio stato attuale, tutto sommato non ottimale ma decente, posso impostare la soglia a 48V perlomeno fino a fine settembre, poi in arrivo di autunno/inverno, la ripasserò a 49V.

E così avanti fino a rinnovo batterie, (il più tardi possibile sigh...).

Datemi secondo voi una conferma e se vedo che la maggioranza è daccordo, imposto subito a 49V.

Grazie a tutti.



---------------
9 pannelli 250W falda est - 9 pannelli 250W falda ovest - inverter/caricatore Advance MKS 5KVA - 8 batterie 12V 200Ah in serie/parallelo tot. 48V 400Ah - forno elettrico - piano cottura induzione contratto 3KW - 2 pannelli ACS

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3008

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 14:39:59

Ti do anche la mia di conferma della correttezza del ragionamento fatto



---------------
Pannelli: 4395 Wp policristallini. Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (ESP8266). Regolatore di carica: Finalmente di nuovo il PCM8048!
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V
Impianto illuminazione giardino: 300Wp amorfi, regolatore MPPT EpSolar 20A, inverter onda pura 300W, 100Ah batterie auto

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7237

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 14:40:17

Lo dico da sempre 49V inverno 48V estate, e vedrai che dopo la scarica a 47V che hai fatto ieri la cosa migliora e ne farei un'altra fra 15gg. poi la prossima a fine Ottobre.



---------------
Inverter PIP4048MS, 15 pannelli 250W, 500A FIAMM 12FIT100

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7237

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 14:42:02

Setta 48V ritorno a ENEL e 52V ingresso in isola



---------------
Inverter PIP4048MS, 15 pannelli 250W, 500A FIAMM 12FIT100

 

castoro otto

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:169

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 14:53:57

Grazie ancora a Luca450Mhz, e naturalmente a Claudio.
Andrò a settare immediatamente come dite.
Naturalmente tramite Lucibus e qui dalla scrivania del salotto.Faccine/59.gif



---------------
9 pannelli 250W falda est - 9 pannelli 250W falda ovest - inverter/caricatore Advance MKS 5KVA - 8 batterie 12V 200Ah in serie/parallelo tot. 48V 400Ah - forno elettrico - piano cottura induzione contratto 3KW - 2 pannelli ACS

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7237

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 14:55:28

Personalmente le mie 500A di AGM fino a quando non arriveranno a darmi 2/3 ore di autonomia non le cambio.



---------------
Inverter PIP4048MS, 15 pannelli 250W, 500A FIAMM 12FIT100

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3097

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 14:59:52

CITAZIONE (Claudio, 30/04/2019 14:55:28 ) Discussione.php?215649&1#MSG9

Personalmente le mie 500A di AGM fino a quando non arriveranno a darmi 2/3 ore di autonomia non le cambio.

Ecco questo è il segreto tirarle fino all osso per cercare di ripagare completamente
Poi se c'è un piccolo surplus è meglio.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

castoro otto

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:169

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 15:02:03

Buono a sapersi.
Faccine/bangin.gif



---------------
9 pannelli 250W falda est - 9 pannelli 250W falda ovest - inverter/caricatore Advance MKS 5KVA - 8 batterie 12V 200Ah in serie/parallelo tot. 48V 400Ah - forno elettrico - piano cottura induzione contratto 3KW - 2 pannelli ACS

 

castoro otto

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:169

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 15:24:05

come faccio a cambiare la foto nel titolo discussione?



---------------
9 pannelli 250W falda est - 9 pannelli 250W falda ovest - inverter/caricatore Advance MKS 5KVA - 8 batterie 12V 200Ah in serie/parallelo tot. 48V 400Ah - forno elettrico - piano cottura induzione contratto 3KW - 2 pannelli ACS

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7237

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 15:51:14

Non puoi, fatto.



---------------
Inverter PIP4048MS, 15 pannelli 250W, 500A FIAMM 12FIT100

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5395

Stato:



Inviato il: 30/04/2019 17:13:50

Io un' altro banco da 200 Ah lo metterei.

Se l' impianto va in float alle 11 di mattina tutto il resto dell' energia che potrebbe immagazzinare va persa.

Poi al limite regoli il CutOff nelle varie stagioni.

 