fotovoltaico 12 o 24v?
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 03/07/2019 08:47:11

CITAZIONE (tomtom1998, 03/07/2019 08:18:34 ) Discussione.php?215712&1#MSG13

il frigo secondo voi funziona bene con un inverte ad onda modificata?

poi mi tengo questo dubbio da un po!
come fare per calcolare gli ampere di corrente che escono da una batteria 12v alla quale è attaccato un inverter a 220v ?
esempio con una lampadina da 20 watt
20watt/ 220v=0.09 A
oppure
20watt/12v=1,6A
cambia tutto!


Bravo, si usano i Watt, calcolo giusto.



Modificato da Claudio - 03/07/2019, 09:06:55


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/07/2019 09:59:52

Tom Tom, per prima cosa I frigoriferi da spiaggia funzionano a 12v,non per niente si attaccano all auto, quindi non hai bisogno nessun inverter, lo colleghi direttamente alle batterie, anzi al regolatore in modo che a batterie scariche lui lo stacchi, oltretutto conviene tenerlo acceso di giorno in modo da usare direttamente la produzione del fotovoltaico e non usurate le batterie (comunque i frigoriferi'da spiaggia ' abbattono solamente la temperatura esterna di una quindicina di gradi quindi se fuori hai 25 gradi al suo interno avrai 10 gradi) certo il discorso del regolatore è questo:se preferisci prendere un pannello da 250w quindi a 24v devi prendere un mppt per non perdere il 50 percento della produzione, se invece prendi dei pannelli da 100 150 200w che funzionano a 12v puoi prendere un pwm, perdendo un 10 20 percento, quindi a te la scelta o risparmi sul pannello o sul regolatore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3437

Stato:



Inviato il: 03/07/2019 10:47:17

CITAZIONE (tomtom1998, 03/07/2019 07:57:33 ) Discussione.php?215712&1#MSG11



c'e ne uno da 40litri che assorbe 40 watt...



AHRGGGG.... Occhio!!! Rifuggite i frighi a cella di Peltier... Parlo per cognizione di causa. Ne ho uno con cella da 50W, una ciofekina assoluta ci metto la roba ghiacciata e se mi va di qlo la tiro fuori... Fresca!

Tempo fa come frigo da camera portai in montagna un "Hayer" da 110 litri mi pare, ma con compressore da 90W un cosino ridotto all'essenziale senza luce interna. Tiene bene il freddo e fa pure il ghiaccio nella celletta. Se lo tieni chiuso, una volta in temperatura non attacca quasi mai... Considerato che la parte fondamentale e' lo scatolotto, se e' ben isolato il freddo lo conserva bene. Teniamo conto poi che il rendimento della cella di Peltier è molto basso: l'energia elettrica in ingresso è molto maggiore dell'energia termica prelevata dal lato freddo o, in altre parole, l'efficienza è scarsa!!! Diciamo che al di la di riflessioni complicate,non serve nemmeno la calcolatrice ! Se il generatore di freddo ha un rendimento maggiore ne consegue che i consumi sono evidentemente piu' bassi. Tieni conto che un frigo a compressore alla meno peggio ti dara' sempre un rendimento (cop) vicino a 2 ovvero "spendi uno e ottieni due". Prima di comperare il frighetto guardaci dietro e vedi se ha la serpentina nera, non farti infinocchiare da chi ti vuol rifilare quello con inverter, tanto si sa bene che le cose in piu' un qualcosina consumano, quindi il risparmio non vale il prezzo! (L'inverter va bene solo per roba grossa). Attento poi alla classe! Niente A+++++ ! ti vendono a caro prezzo solo un po' di polistirolo... Magari ti compri un classe D e poi con "4 spicci" lo rivesti con dei pannelli isolanti. Tutti i lati meno che il dorso con la serpentina, se poi lo usi in montagna la serpentina posteriore potresti "TAROCCARLA" facendoci passare sopra un poco di acqua fresca, attenzione pero' a non farla andare sulle parti elettriche. Polistirolo o poliuretano con sigillante in silicone e un minimo di manualita' e risparmi un botto di €uri!
Occhio a non soffocare il motore anche lui gradisce il fresco, occorre solo rendere STAGNI tutti i cablaggi elettrici, ma tanto sono uno scatolotto attaccato al compressore ed un cavo...

Ti allego uno schizzo abbastanza "sempliciotto" dove ho disegnato lo scatolotto in BLU con sigillature (BIANCHE)che si puo' fare con il normale silicone e ritagli di plastica...

Poi una volta che il compressore e' protetto si mette una doccetta gocciolante che bagna la serpentina (quella nera che sta sul dorso del frigo) e questo dovrebbe far schizzare alle stelle il rendimento... Non l'ho mai provato ma mi sa che con i caldi che girano mi verra' l'ispirazione per provarci con i miei split. Unica avvertenza negativa sarebbe che bagnare con insistenza parti metalliche le quali normalmente lavorano a secco potrebbe NON ESSERE UNA BUONA IDEA...

Come vedi alcune parti sono gia' state attaccate dall'umidita' (verderame)...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/COMPRESSORE-FRIGO-PROTETTO.jpg



Modificato da lupocattivo - 03/07/2019, 19:41:41
 

jumpjack
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:319

Stato:



Inviato il: 19/08/2019 10:45:52

Per poter dimensionare un impianto solare è fondamentale avere le idee chiare sulla differenza tra A e Ah, e tra W e Wh.

Un'utenza assorbe A e W e consuma Ah e Wh.

Un'utenza a 220V che assorbe 10A assorbe 2200W.
Se sta accesa per un'ora, consuma 10Ah a 220V, che significa 2200Wh.

PERO' 10Ah a 220V sono ben diversi da 10Ah a 12V, bisogna fare la conversione: si dividono i 2200Wh per 12V invece che 220V, e si ottengono gli Ah estratti dalla batteria da 12V: 2200/12= 183 Ah.

Dimensionamento automatico:

http://jumpjack.altervista.org/pannelli/dimensionamento.html

 

jumpjack
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:319

Stato:



Inviato il: 19/08/2019 10:54:21

CITAZIONE (tomtom1998, 03/07/2019 08:18:34 ) Discussione.php?215712&1#MSG13

!
come fare per calcolare gli ampere di corrente che escono da una batteria 12v alla quale è attaccato un inverter a 220v ?
esempio con una lampadina da 20 watt
20watt/ 220v=0.09 A
oppure
20watt/12v=1,6A
cambia tutto!

Vedi la mia pagina linkata nel post sopra, comunque devi prendere sempre come riferimento i W, che restano uguali a monte e a valle di ogni dispositivo (perdite escluse, per semplicità).

Da un pannello da 240W, supponendo che lavori a 24V, escono 10A, che entrano nel regolatore di carica; dal regolatore esce una corrente di 10A che va alla batteria, che supponiamo da 24V.
Contemporaneamente, però, dalla batteria deve anche uscire la corrente che va al carico; la quantità di corrente che esce dipende da quanto assorbe il carico; se assorbe 240W, dalla batteria usciranno 10A, che entreranno nell'inverter; dall'inverter però la tensione che esce è a 220V, quindi questi 240W corrisponderanno a 240W/220V=1,1A; quindi nell'inverter entrano 10A e ne esce 1A, ma complessivamente l'inverter è "attraversato" dalla stessa potenza: 240W in ingresso e 240W in uscita.

Come ultima nota, la potenza dei pannelli si indica in "W" seguita da "p" (picco), perchè i pannelli riescono a produrre quella potenza solo a mezzogiorno quando sono esattamente perpendicolari al sole; per tutto il resto della giornata producono meno, calando da mezzogiorno al tramonto fino a potenza nulla.

 