Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Accumulatori

VISUALIZZA L'ALBUM


Batterie Fiamm SMG 420Ah 2V GEL
FinePagina

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 26/06/2019 23:18:03

Buonasera a tutti,
mi è capitata la possibilità di avere queste batterie quasi gratis, provengono da un' azienda fallita dove le usavano in caso di blackout, quindi sempre caricate, però poi sono rimaste ferme per 5 anni.
Ovviamente ora sono solfatate, alcune danno 1,8/1,9 Volt, altre 1,4/1,6 Volt, la maggiorparte intorno a 1 Volt.
La metà, più o meno, danno corto.

Come posso recuperarle?

ho iniziato col riempirle di acqua distillata (in quanto il gel non è più omogeneo), inseguito le ho collegate per fare un banco da 12 volt per poi collegare un alimentatore tarato ad 1 amp insieme al megapulse.
Ho fatto bene?




Immagine Allegata: photo_2019-06-26_23-17-05.jpg
 
ForumEA/U/photo_2019-06-26_23-17-05.jpg


Scarica allegato

photo_2019-06-26_23-16-54.jpg ( Numero download: 109 )

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 06:53:48

Elemento per adesso prova a recuperare quelle più alte di voltaggio, anche se il recupero dovrebbe essere fatto per ogni singola cella e provando a dare correnti un po' più alte (1 A gli fa il solletico). Prova se iniziano a recuperare con una decina di A e se lo puoi fare per ogni singola cella sarebbe il massimo, ma considera che se il gel si è seccato non ci sono grandi speranze, ma a costo 0 tentar non nuoce.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 09:01:13

Da esperienze già avute, il GEL non si reidrata, guarda questa discussione, LINK ed erano conciate molto meglio delle tue, ancora qualcosa davano.

Difficilmente si recuperano sotto i 9V, figuriamoci a 1V o 2V

Cerca uno smaltitore che ti dia un tot al chilo e smaltiscile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 20:30:56

CITAZIONE (Claudio, 27/06/2019 09:01:13 ) Discussione.php?215718&1#MSG2

Da esperienze già avute, il GEL non si reidrata, guarda questa discussione, LINK ed erano conciate molto meglio delle tue, ancora qualcosa davano.

Difficilmente si recuperano sotto i 9V, figuriamoci a 1V o 2V

Cerca uno smaltitore che ti dia un tot al chilo e smaltiscile.


No no, una singola batteria da 2V mi da quel voltaggio

 

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 20:33:53

CITAZIONE (AlessandroT, 27/06/2019 06:53:48 ) Discussione.php?215718&1#MSG1

Elemento per adesso prova a recuperare quelle più alte di voltaggio, anche se il recupero dovrebbe essere fatto per ogni singola cella e provando a dare correnti un po' più alte (1 A gli fa il solletico). Prova se iniziano a recuperare con una decina di A e se lo puoi fare per ogni singola cella sarebbe il massimo, ma considera che se il gel si è seccato non ci sono grandi speranze, ma a costo 0 tentar non nuoce.


ok, però in molti casi (letto di qua e di la) iniziano con una carica di pochi Ampere... ma proverò anche come hai detto tu.

Per "iniziano a recuperare" intendi se assorbono Ampere?

 

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 20:37:00

Aggiornamento:

aprendo una batteria il gel si presenta in questo modo (foto),
al tatto è ancora umido, quindi non del tutto secco.
Forse c'è speranza?



Immagine Allegata: photo_2019-06-27_20-34-46.jpg
 
ForumEA/U/photo_2019-06-27_20-34-46.jpg

 

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 20:37:39

scavando nel gel la situazione è questa (foto)



Immagine Allegata: photo_2019-06-27_20-34-51.jpg
 
ForumEA/U/photo_2019-06-27_20-34-51.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 21:50:46

Elemento se le batterie sono solamente addormentate all inizio assorbira no poco a prescindere da quanto tu gli dai, poi se iniziano ad assorbire vuol dire che stanno recuperando, ed è lì che devi limitare la corrente ma un elemento da 420Ah puoi dargli per adesso anche 5 10 A sempre che iniziano a recuperare, comunque inizia con gli elementi più alti di voltaggio e se come dici sono state usate solo in tampone e poi posteggiate (speriamo cariche all inizio) per diversi anni, forse ma forse si possono recuperare a maggior ragione che il gel è ancora umido.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 22:34:14

ok, provo come mi hai detto allora.

intanto Grazie Mille!!

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 27/06/2019 22:37:08

Dai dai tienici aggiornati!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 12:19:50

Buone notizie (credo),
ho provato a caricare una batteria che mi dava 0,8V, lasciato li tutta la notte e ora assorbe 5A.
(ho un alimentatore regolabile max 5A).

qual'é il giusto voltaggio da dare?
ora sto dando 2,4V

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 13:15:48

Bastano 2,35 volt per cella, non superarli, fai attenzione che non si scaldino troppo, se superano i 35 gradi abbassa la tensione di ricarica(anche se sono elementi grossi e 5 A non dovrebbero farle scaldare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 13:17:45

Dai dai! Non voglio parlare troppo ma secondo me qualcosa si recupera



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Elemento87
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 01/07/2019 22:39:51

CITAZIONE (AlessandroT, 30/06/2019 13:15:48 ) Discussione.php?215718&1#MSG11

Bastano 2,35 volt per cella, non superarli, fai attenzione che non si scaldino troppo, se superano i 35 gradi abbassa la tensione di ricarica(anche se sono elementi grossi e 5 A non dovrebbero farle scaldare.


Faccine/thumb_yello.gif

grazie!

 
 InizioPagina
 