| Elemento87
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:8
Stato:
| Inviato il: 26/06/2019 23:18:03
|
Buonasera a tutti,
mi è capitata la possibilità di avere queste batterie quasi gratis, provengono da un' azienda fallita dove le usavano in caso di blackout, quindi sempre caricate, però poi sono rimaste ferme per 5 anni.
Ovviamente ora sono solfatate, alcune danno 1,8/1,9 Volt, altre 1,4/1,6 Volt, la maggiorparte intorno a 1 Volt.
La metà, più o meno, danno corto.
Come posso recuperarle?
ho iniziato col riempirle di acqua distillata (in quanto il gel non è più omogeneo), inseguito le ho collegate per fare un banco da 12 volt per poi collegare un alimentatore tarato ad 1 amp insieme al megapulse.
Ho fatto bene?
Immagine Allegata: photo_2019-06-26_23-17-05.jpg
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 27/06/2019 06:53:48
|
Elemento per adesso prova a recuperare quelle più alte di voltaggio, anche se il recupero dovrebbe essere fatto per ogni singola cella e provando a dare correnti un po' più alte (1 A gli fa il solletico). Prova se iniziano a recuperare con una decina di A e se lo puoi fare per ogni singola cella sarebbe il massimo, ma considera che se il gel si è seccato non ci sono grandi speranze, ma a costo 0 tentar non nuoce.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/06/2019 09:01:13
|
Da esperienze già avute, il GEL non si reidrata, guarda questa discussione, LINK ed erano conciate molto meglio delle tue, ancora qualcosa davano.
Difficilmente si recuperano sotto i 9V, figuriamoci a 1V o 2V
Cerca uno smaltitore che ti dia un tot al chilo e smaltiscile.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Elemento87
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:8
Stato:
| Inviato il: 27/06/2019 20:30:56
|
CITAZIONE (Claudio, 27/06/2019 09:01:13 )
Da esperienze già avute, il GEL non si reidrata, guarda questa discussione, LINK ed erano conciate molto meglio delle tue, ancora qualcosa davano.
Difficilmente si recuperano sotto i 9V, figuriamoci a 1V o 2V
Cerca uno smaltitore che ti dia un tot al chilo e smaltiscile.
No no, una singola batteria da 2V mi da quel voltaggio | | | | Elemento87
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:8
Stato:
| Inviato il: 27/06/2019 20:33:53
|
CITAZIONE (AlessandroT, 27/06/2019 06:53:48 )
Elemento per adesso prova a recuperare quelle più alte di voltaggio, anche se il recupero dovrebbe essere fatto per ogni singola cella e provando a dare correnti un po' più alte (1 A gli fa il solletico). Prova se iniziano a recuperare con una decina di A e se lo puoi fare per ogni singola cella sarebbe il massimo, ma considera che se il gel si è seccato non ci sono grandi speranze, ma a costo 0 tentar non nuoce.
ok, però in molti casi (letto di qua e di la) iniziano con una carica di pochi Ampere... ma proverò anche come hai detto tu.
Per "iniziano a recuperare" intendi se assorbono Ampere? | | | | Elemento87
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:8
Stato:
| Inviato il: 27/06/2019 20:37:00
|
Aggiornamento:
aprendo una batteria il gel si presenta in questo modo (foto),
al tatto è ancora umido, quindi non del tutto secco.
Forse c'è speranza?
Immagine Allegata: photo_2019-06-27_20-34-46.jpg | | | | | | | AlessandroT
| Inviato il: 27/06/2019 21:50:46
|
Elemento se le batterie sono solamente addormentate all inizio assorbira no poco a prescindere da quanto tu gli dai, poi se iniziano ad assorbire vuol dire che stanno recuperando, ed è lì che devi limitare la corrente ma un elemento da 420Ah puoi dargli per adesso anche 5 10 A sempre che iniziano a recuperare, comunque inizia con gli elementi più alti di voltaggio e se come dici sono state usate solo in tampone e poi posteggiate (speriamo cariche all inizio) per diversi anni, forse ma forse si possono recuperare a maggior ragione che il gel è ancora umido.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | AlessandroT
| Inviato il: 27/06/2019 22:37:08
|
Dai dai tienici aggiornati!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Elemento87
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:8
Stato:
| Inviato il: 30/06/2019 12:19:50
|
Buone notizie (credo),
ho provato a caricare una batteria che mi dava 0,8V, lasciato li tutta la notte e ora assorbe 5A.
(ho un alimentatore regolabile max 5A).
qual'é il giusto voltaggio da dare?
ora sto dando 2,4V | | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2019 13:15:48
|
Bastano 2,35 volt per cella, non superarli, fai attenzione che non si scaldino troppo, se superano i 35 gradi abbassa la tensione di ricarica(anche se sono elementi grossi e 5 A non dovrebbero farle scaldare.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2019 13:17:45
|
Dai dai! Non voglio parlare troppo ma secondo me qualcosa si recupera
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Elemento87
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:8
Stato:
| Inviato il: 01/07/2019 22:39:51
|
CITAZIONE (AlessandroT, 30/06/2019 13:15:48 )
Bastano 2,35 volt per cella, non superarli, fai attenzione che non si scaldino troppo, se superano i 35 gradi abbassa la tensione di ricarica(anche se sono elementi grossi e 5 A non dovrebbero farle scaldare.
grazie! | |
| | |
|