Consiglio su impianto fotovoltaico
FinePagina

Palpale2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:88

Stato:



Inviato il: 12/07/2019 20:42:14

Ma pu˛ essere xke non ho i diodi vicino ai pannelli? Mi consigliate di metterli?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3214

Stato:



Inviato il: 12/07/2019 20:50:27

No I diodi non c entrano nulla, infatti dai tuoi dati anche quando ricarichi da rete avevi lo stesso problema.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densitÓ acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Palpale2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:88

Stato:



Inviato il: 12/07/2019 21:00:06

Ma se l inverter legge 1 volt di differenza, posso alzare te pensioni di ricarica?

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1854

Stato:



Inviato il: 12/07/2019 23:41:07

CITAZIONE (Palpale2, 12/07/2019 18:18:46 ) Discussione.php?215733&8#MSG123

Ragazzi cmq da ulteriori test che ho fatto ho visto che quando la batterie non viene caricata e ne scaricata il voltaggio letto d all inverter e perfetto. Quando inizia l iperazione di ricarica amicizia a sballare

Ma.... se hai scritto che non vi sono variazioni e perfetto!



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W Mono
3 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 285W Mono
4 Pannelli SHARP NA-E130L 130W Amorfo
5 Pannelli Solar Frontier SF170 CIS
1 Pannello Caihong Technology SL220-20M300
Inverter Axpert Plus Duo 5K
Inverter GTIL1000
Regolatore di carica 2xWRM30
Batterie:1080Ah AGM in 8 banchi
Boiler Ferroli 30l 1500w
Boiler Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1854

Stato:



Inviato il: 12/07/2019 23:52:03

Con il tester per eseguire la misura ti sei collegato sulle viti di connessione 24 V dell'inverter? o in altri punti di quanto Ŕ diversa la misura?



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W Mono
3 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 285W Mono
4 Pannelli SHARP NA-E130L 130W Amorfo
5 Pannelli Solar Frontier SF170 CIS
1 Pannello Caihong Technology SL220-20M300
Inverter Axpert Plus Duo 5K
Inverter GTIL1000
Regolatore di carica 2xWRM30
Batterie:1080Ah AGM in 8 banchi
Boiler Ferroli 30l 1500w
Boiler Ariston 80l 1200w

 

Palpale2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:88

Stato:



Inviato il: 13/07/2019 00:58:07

1 volt

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1854

Stato:



Inviato il: 13/07/2019 14:44:41

Ma ti sei collegato sulle viti dell' inverter o in altri punti?
Hai aperto lo sportellino nero?



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W Mono
3 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 285W Mono
4 Pannelli SHARP NA-E130L 130W Amorfo
5 Pannelli Solar Frontier SF170 CIS
1 Pannello Caihong Technology SL220-20M300
Inverter Axpert Plus Duo 5K
Inverter GTIL1000
Regolatore di carica 2xWRM30
Batterie:1080Ah AGM in 8 banchi
Boiler Ferroli 30l 1500w
Boiler Ariston 80l 1200w

 

Palpale2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:88

Stato:



Inviato il: 14/07/2019 14:05:47

Si sia sulle viti dell inverter e sia sulle batterie e risulta la stessa tensione

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1854

Stato:



Inviato il: 14/07/2019 19:05:36

CITAZIONE (Palpale2, 14/07/2019 14:05:47 ) Discussione.php?215733&9#MSG131

Si sia sulle viti dell inverter e sia sulle batterie e risulta la stessa tensione

Scusa ma se noi pensiamo che l'inverter legga una tensione sbagliata,
la misura va confrontata con le viti all'interno dello sportellino nero(tester) e la lettura eseguita sull'inverter dal suo display



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W Mono
3 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 285W Mono
4 Pannelli SHARP NA-E130L 130W Amorfo
5 Pannelli Solar Frontier SF170 CIS
1 Pannello Caihong Technology SL220-20M300
Inverter Axpert Plus Duo 5K
Inverter GTIL1000
Regolatore di carica 2xWRM30
Batterie:1080Ah AGM in 8 banchi
Boiler Ferroli 30l 1500w
Boiler Ariston 80l 1200w

 

Palpale2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:88

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 12:23:45

Nessuno della provincia di caserta che mi puo controllare l impianto? Pagando ovviamente

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3547

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 12:59:37

non conosco questo prodotto, ma forse potrebbe essere che la tensione letta durante la ricarica non Ŕ quella che ci si aspetterebbe perchŔ la ricarica viene fatta ad impulsi?

 

Palpale2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:88

Stato:



Inviato il: 28/07/2019 22:49:24

Come posso verificare questa cosa?

 

emuland
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:955

Stato:



Inviato il: 29/07/2019 06:23:02

cerca se la ricarica Ú pwm nelle caratteristiche del prodotto

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3214

Stato:



Inviato il: 29/07/2019 06:46:50

Si Ŕ pwm ma il problema non sta lý, oltretutto la lettura Ŕ sfasata anche con ricarica da rete e sotto scarica.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densitÓ acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Palpale2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:88

Stato:



Inviato il: 29/07/2019 20:35:29

Ma esiste un service manual?

 