Batteria al piombo per impiantino a isola
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/09/2019 16:01:02

I victron non lo so, gli mpp solar e i suoi cloni si,ecco un clone



Immagine Allegata: Screenshot_20190920-160046.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20190920-160046.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 20/09/2019 17:40:35

I pannelli non sono mai troppi, tanto ci pensa il regolatore a limitare, se da N pannelli potresti avere 25A ma a te ne bastano 10A setti il regolatore a 10A e sei tranquillo di averne in abbondanza.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

mailojah
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:63

Stato:



Inviato il: 20/09/2019 18:20:55

E se il regolatore non ha questi settaggi può farlo in backgroud?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/09/2019 18:25:31

Se il regolatore non ha questo settaggio vuol dire che non lo può fare. Naturalmente il problema è il prezzo, se vale la pena si acquista, altrimenti si dimensiona bene il resto. Ma come dice Claudio i pannelli non sono mai troppi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

mailojah
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:63

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 16:08:00

Buonasera, devo porvi un'altra domanda:
Siccome devo realizzare un altro impiantino, in un'altra zona del giardino, con il pannello da 220W, vorrei utilizzare però la batteria agm da 100Ah che uso già per il primo progetto che vi spiegai. La distanza che dovrebbe percorrere il nuovo regolatore alla batteria è di circa 10mt/20mt, devo ancora misurare bene. La mia domanda è: E' meglio avere il cavo lungo dal pannello al regolatore o dal regolatore alla batteria? Oppure in ogni caso è una distanza un pò proibitiva e potrei avere una caduta di tensione?
Purtroppo non posso montare il pannello da 220w vicino a quello da 30w perchè ho poco spazio e lo monterò su una tettoia che appunto ho lontano circa 10mt/20mt.
Grazie mille

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 16:35:40

Ciao mailojach, devi di mettere il cavo più lungo dal pannello al regolatore, per prima cosa perché dal pannello al regolatore ci sono tensioni più elevate e correnti minori e poi perché regolatore e batterie devono stare più vicine possibili perché se per esempio setti il regolatore a 14,4 volt lui invierà 14,4 volt ma se hai un cavo lungo e magari dimensionato male alla batteria arriveranno meno volt, che anche se fossero 2 3 decimi di volt comporterebbe la solfatazione della batteria. Considera che se hai 20 mt di distanza dal pannello (da 220w 30v) al regolatore e usi un cavo da 4 mm hai una caduta di tensione di 1,6 volt e se usi un cavo da da 6 mm hai una caduta di tensione di 1 volt, a questo punto puoi usare un cavo da 4 mm.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

mailojah
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:63

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 18:43:57

Grazie per la risposta. Beh ho pensato la stessa cosa, perchè in teoria è così e dovrebbe essere anche in pratica. Ti spiego perchè ho un pò timore.
La mia paura è la dispendiosità del cablaggio perchè dovrei collegare il pannello al regolatore e sono i primi 20 metri circa e altri 20 metri per collegare la batteria alle utenze, in questo caso illuminazione.
Insomma la zona che devo illuminare è più vicina al pannello che alla batteria (che sta come abbiamo detto a 20 metri circa).
Come la vedi? Non ho alternative giusto?
Grazie

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 19:10:58


CITAZIONE

Non ho alternative giusto?

...ma...mettere sia la batteria che il regolatore sotto la tettoia, in un box stagno?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_2019-10-03-19-07-42_1.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

mailojah
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:63

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 19:32:10

ho solo una batteria e la condivido per due pannelli ed esigenze diverse

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 19:37:16

Purtroppo a volte la passione non va sulla stessa lunghezza d onda del portafoglio, quindi se lo fai per passione va benissimo funzionerà tutto e le perdite sulla caduta di tensione con cavi ben dimensionato saranno poche, ma se guardiamo il lato economico non ne vale la pena, se sei bravo puoi ripagati la batteria ma non tutti questi cavi, questo è il dilemma!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3438

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 21:04:29

CITAZIONE (AlessandroT, 03/10/2019 19:37:16 ) Discussione.php?215747&7#MSG99



...Purtroppo a volte la passione non va sulla stessa lunghezza d onda del portafoglio...



Parole sante!
A me, per il trasporto a distanze medio lunghe di correnti a bassa tensione, era venuto in mente di elevarla sul posto di produzione, trasmetterla a valori piu' elevati, quindi riabbassarla sul posto di utilizzo.
Ovviamente tutto questo per potenze limitate.
In partenza uno switching step-up 12/48 e in arrivo un 48/12, quindi sezione dei cavi 1/4 di quella che occorrerebbe.
Mi e' noto che il rendimento di ciascuno di essi potrebbe magari essere al massimo pari al 90%, quindi step-up + step-down = 90x90=81%...

Credo pero' che il vantaggio di poter fare collegamenti con cavi di sezioni accettabili potrebbe controbilanciare il filtraggio del "ripple" se a valle ci sono apparecchiature sensibili a questo tipo di disturbi. E secondariamente in casi di tratte abbastanza lunghe ottenere un rendimento globale migliore rispetto a cablature sottodimensionate.

Ho pensato ad una tensione massima di 48V per ragioni di sicurezza.

Visto che mastico un poco di elettronica, ma son rimasto ai tempi degli "OC45" (chi ha i capelli bianchi sa cosa sono) volevo un'opinione sulla opportunita' o meno di utilizzare questo sistema.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/10/2019 22:13:35

Lupocattivo il dilemma è sempre quello, se vale la pena fare 2 trasformazioni e perdere il 20 percento di energia si potrebbero usare 2 step up e down, ma se la convenienza è poca meglio evitare e passare cavi più generosi, oltretutto l elettronica è soggetta a guasti i cavi no.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

mailojah
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:63

Stato:



Inviato il: 04/10/2019 08:18:49

Certo, ma mi sembra sprecato prendere un'altra batteria, anche perchè questa è da 100Ah, quindi non è proprio piccolina

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3438

Stato:



Inviato il: 04/10/2019 11:09:55

CITAZIONE (AlessandroT, 03/10/2019 22:13:35 ) Discussione.php?215747&7#MSG101



...passare cavi più generosi...



E allora offro la soluzione "ripiego", da bravo perito elettrotecnico...
In caso di necessita' di sezioni abbastanza grandi per bassa tensione si potrebbe ricorrere a piu' cavi unipolari...
Stranamente, anche dal punto di vista commerciale e' piu' conveniente...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/CAVI-UNIPOLARI.jpg



A parte 1,90€ di risparmio, usare un maggior numero di conduttori favorisce lo smaltimento termico in quanto 4 conduttori da 1,5 mmq avranno una circonferenza doppia rispetto ad uno da 6 mmq. e di conseguenza una superficie doppia.
Anche se non sono proprio dei cilindri considerando che il cerchio sottende la massima superficie possibile rispetto al perimetro ne consegue che:
6,0 mmq ---> circonferenza 8,68 mm
1,5 mmq ---> circonferenza 4,34 mm x 4 cavi ---> 17,36 mm

Un esempio trasmissione multifilare, sono le cosiddette "Terne trinate" della rete elettrica dove per ogni fase, anziche' un unico conduttore per fase, ne vengono utilizzati tre.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Terna-Trinata.jpg



Ultima considerazione, in caso di percorsi tortuosi, piu' conduttori sono piu' flessibili rispetto a cavi di maggior sezione.

 

mailojah
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:63

Stato:



Inviato il: 04/10/2019 11:20:37

Io utilizzo proprio questi, di colore blu e nero da 6mmq

 