Stato:



Inviato il: 19/10/2019 20:40:06

Caio a tutti,
ho installato oggi, il modulo batterie LG chem resu 9.8KW in uscita del mio PIP 5048GE, nonostante le più svariate configurazioni al superamento dei 10 min dal pacco batterie salta l'interruttore a bordo delle batterie e sono costretto a riprestinarlo, esatti 10 minuti, premetto che non ho collegato in uscita nessun BMS anche perchè il mio PIP non lo gestisce.

qualche idea? avete avuto problemi simili?
grazie a tutti per chi vorrà rispondere

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/10/2019 21:02:46

Rubens, che tensione hanno le batterie? Può darsi che stacca perché le celle sono sbilanciate? Si stacca in carica o in scarica?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4358

Stato:



Inviato il: 19/10/2019 21:14:30

direi 48v visto che l' altro é 400v

dovresti descrivere meglio la situazione.

stai chiedendo di risolvere una equazione a n incognite.

servono le altre equazione per risolvere il sistema



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complotto è qui

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/10/2019 00:23:04

Si si che sono a 48v ci siamo, io volevo sapere a che tensione sono le batterie in questo momento (50v 51v). Poi come dici tu ci servono più info. Rubens il BMs è dentro il pacco batterie, quello che intendi tu è il modulo di comunicazione tra Inverter e batterie che con i giusti settaggi non è essenziale per il funzionamento delle batterie con questo inverter.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 20/10/2019 18:39:56

Ciao a tutti,
è da stamattina che sto cercando di venirne a capo,
la situazione è la seguente:

PIP5048GE collegato LG Chem Resu 9.8KW
Settaggi DIP lato batterie come da manuale
Tensione batterie 52.2V tutto regolare.
come un timer ogni 10min. interviene la protezione delle batterie e sono costretto a riarmarlo.
credo sia un problema con il BMS ma non ho esperienza in merito.
Allego una foto lato settaggi.
grazie a tutti a chi mi aiuta

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 20/10/2019 19:18:12

In allegato le foto...

come settaggi lato LG ho provato svariate combinazioni, ma il risultato non cambia, ho trovato anche questo manuale dove dicono che non è compatibile con sistema off-grid

Scarica allegato

LG-Chem_RESU_3.3-6.5-10-13_Compatible_Inverter.pdf ( Numero download: 208 )

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 20/10/2019 19:21:55

Visto che il tuo inverter non dispone e non è compatibile con il collegamento seriale tra batterie e alimentatore/regolatore, puoi nei settaggi eliminare la trasmissione di dati?
Probabilmente le batteria non ricevendo informazioni dall'alimentatore/regolatore va in protezione



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4358

Stato:



Inviato il: 20/10/2019 20:15:30

una batteria per essere non compatibile deve avere in blocco elettronico. diversamente gli attacchi un carico ed eroga. é tende zialmente stupida. quindi trova l inghippo elettronico/informatico e la fai lavorare



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complotto è qui

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 20/10/2019 23:04:19

Non posso renderla stupida ed escludere questa protezione?

Non penso di essere l'unico con questo problema, non vorrei cambiare inverter

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 21/10/2019 00:25:50

Perchè scrivono ciò??

1) Battery inverters should operate in On-Grid only. (Not in Off-Grid)
2) For On-Grid applications where Back-up mode may be sometimes utilized the backed
up circuits and inverters AC draw must not exceed the battery current limit specifications.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 21/10/2019 00:55:31

Il manuale ha un capitolo che indica chiaramente la necessità di comunicazione con l'inverter, LINK ti conviene contattare l'assistenza o il venditore e assicurarti che possa funzionare anche senza BUS.

C'è una nota a Pg.64:

Per un guasto grave, se l’inverter non interviene adeguatamente, l’interruttore di
protezione automatico del gruppo batterie scatta automaticamente per proteggersi
.

Forse se non vede il BUS lo interpreta come un guasto grave e si disattiva.



Modificato da Claudio - 21/10/2019, 01:00:03


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 