Caio a tutti,
ho installato oggi, il modulo batterie LG chem resu 9.8KW in uscita del mio PIP 5048GE, nonostante le più svariate configurazioni al superamento dei 10 min dal pacco batterie salta l'interruttore a bordo delle batterie e sono costretto a riprestinarlo, esatti 10 minuti, premetto che non ho collegato in uscita nessun BMS anche perchè il mio PIP non lo gestisce.
qualche idea? avete avuto problemi simili?
grazie a tutti per chi vorrà rispondere | |
| | AlessandroT
| Inviato il: 19/10/2019 21:02:46
|
Rubens, che tensione hanno le batterie? Può darsi che stacca perché le celle sono sbilanciate? Si stacca in carica o in scarica?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | emuland
| Inviato il: 19/10/2019 21:14:30
|
direi 48v visto che l' altro é 400v
dovresti descrivere meglio la situazione.
stai chiedendo di risolvere una equazione a n incognite.
servono le altre equazione per risolvere il sistema
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complotto è qui
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 20/10/2019 00:23:04
|
Si si che sono a 48v ci siamo, io volevo sapere a che tensione sono le batterie in questo momento (50v 51v). Poi come dici tu ci servono più info. Rubens il BMs è dentro il pacco batterie, quello che intendi tu è il modulo di comunicazione tra Inverter e batterie che con i giusti settaggi non è essenziale per il funzionamento delle batterie con questo inverter.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Rubens
Watt Gruppo:Utente Messaggi:29
Stato:
| Inviato il: 20/10/2019 18:39:56
|
Ciao a tutti,
è da stamattina che sto cercando di venirne a capo,
la situazione è la seguente:
PIP5048GE collegato LG Chem Resu 9.8KW
Settaggi DIP lato batterie come da manuale
Tensione batterie 52.2V tutto regolare.
come un timer ogni 10min. interviene la protezione delle batterie e sono costretto a riarmarlo.
credo sia un problema con il BMS ma non ho esperienza in merito.
Allego una foto lato settaggi.
grazie a tutti a chi mi aiuta | | | | Rubens
Watt Gruppo:Utente Messaggi:29
Stato:
| Inviato il: 20/10/2019 19:18:12
|
In allegato le foto...
come settaggi lato LG ho provato svariate combinazioni, ma il risultato non cambia, ho trovato anche questo manuale dove dicono che non è compatibile con sistema off-grid
Scarica allegatoLG-Chem_RESU_3.3-6.5-10-13_Compatible_Inverter.pdf ( Numero download: 208 ) | | | | Riccardo
| Inviato il: 20/10/2019 19:21:55
|
Visto che il tuo inverter non dispone e non è compatibile con il collegamento seriale tra batterie e alimentatore/regolatore, puoi nei settaggi eliminare la trasmissione di dati?
Probabilmente le batteria non ricevendo informazioni dall'alimentatore/regolatore va in protezione
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | emuland
| Inviato il: 20/10/2019 20:15:30
|
una batteria per essere non compatibile deve avere in blocco elettronico. diversamente gli attacchi un carico ed eroga. é tende zialmente stupida. quindi trova l inghippo elettronico/informatico e la fai lavorare
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complotto è qui
| | | | Rubens
Watt Gruppo:Utente Messaggi:29
Stato:
| Inviato il: 20/10/2019 23:04:19
|
Non posso renderla stupida ed escludere questa protezione?
Non penso di essere l'unico con questo problema, non vorrei cambiare inverter | | | | Claudio
| Inviato il: 21/10/2019 00:25:50
|
Perchè scrivono ciò??
1) Battery inverters should operate in On-Grid only. (Not in Off-Grid)
2) For On-Grid applications where Back-up mode may be sometimes utilized the backed
up circuits and inverters AC draw must not exceed the battery current limit specifications.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/10/2019 00:55:31
|
Il manuale ha un capitolo che indica chiaramente la necessità di comunicazione con l'inverter, LINK ti conviene contattare l'assistenza o il venditore e assicurarti che possa funzionare anche senza BUS.
C'è una nota a Pg.64:
Per un guasto grave, se l’inverter non interviene adeguatamente, l’interruttore di
protezione automatico del gruppo batterie scatta automaticamente per proteggersi.
Forse se non vede il BUS lo interpreta come un guasto grave e si disattiva.
Modificato da Claudio - 21/10/2019, 01:00:03
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|