info impianto
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/12/2019 21:36:13

Struttura di fissaggio, cavi, Un paio di fusibili, interruttore differenziale da posizionare dopo l inverter è se vuoi un deviatore LINKper bypassare il Pip in caso di necessità.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 20/12/2019 22:38:21

per il fissaggio sono apposto,i cavi dicevamo da 6mm per i pannelli e da 10mm per le batterie mi sembra,i fusibili da mettere 10A prima del parallelo su ogni stringa mi sembra sia cosi'poi interruttore differenziale(salvavita) da quanti ampere? c'e' qualche anima buona che mi puo' fare lo schema elettrico di come vanno fatti i collegamenti? please.....



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/12/2019 00:35:08

Per le batterie le pylontech dovrebbero avere i loro cavi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 21/12/2019 22:51:37

Ale....tu che sei del mestiere mi puoi dire i numeri del deviatore a che collegamento corrispondono..poi quando installero' l'inverter i fili che ora vengono dal contatore li stacco e li riattacco all'ingresso dell'inverter e all'uscita li riattacco al salvavita di casa nell'impianto gia' esistente?



Immagine Allegata: s-l500.jpg
 
ForumEA/U/s-l500.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 22/12/2019 00:36:57

3/7 casa, 2/6 enel, 4/8 inverter, ma per sicurezza usa il multimetro.

LINK



Immagine Allegata: f62n32d.jpg
 
ForumEA/U/f62n32d.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 22/12/2019 01:08:01

CITAZIONE (wildturky, 22/12/2019 00:36:57 ) Discussione.php?215919&5#MSG65

Ale....tu che sei del mestiere mi puoi dire i numeri del deviatore a che collegamento corrispondono..poi quando installero' l'inverter i fili che ora vengono dal contatore li stacco e li riattacco all'ingresso dell'inverter e all'uscita li riattacco al salvavita di casa nell'impianto gia' esistente?

In realtà anche prima Dell inverter ci vuole il salvavita e naturalmente prima Dell ingresso di casa tua avrai il quadro generale con annesso il salvavita.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3438

Stato:



Inviato il: 22/12/2019 08:23:43

CITAZIONE (AlessandroT, 22/12/2019 01:08:01 ) Discussione.php?215919&5#MSG67



...ci vuole il salvavita...



Non vorrei essere scortese, ma avendo discusso lungamente con marcosnout questo tema non mi dispiacerebbe se a questo termine venisse sostituita la dicitura "Interruttore Magnetotermico Differenziale" ovviamente seguito dalle varie correnti differenziali di intervento: 10 , 30 , 300 milliampere.

Ho sempre detestato quella definizione: "salvavita".

Forse per chi e' un tecnico la coscienza del pericolo in agguato e' sempre ben presente, ma per l'utente finale quella parolina "magica" instilla una malriposta sensazione di sicurezza. Del resto mi sembra che folgorazioni ed incendi per cause elettriche siano sempre ben presenti anche se l'uso di detta protezione e' esteso pressoche' alla totalita' degli impianti...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 22/12/2019 11:18:15

CITAZIONE (lupocattivo, 22/12/2019 08:23:43 ) Discussione.php?215919&5#MSG68

CITAZIONE (AlessandroT, 22/12/2019 01:08:01 ) Discussione.php?215919&5#MSG67


...ci vuole il salvavita...



Non vorrei essere scortese, ma avendo discusso lungamente con marcosnout questo tema non mi dispiacerebbe se a questo termine venisse sostituita la dicitura "Interruttore Magnetotermico Differenziale" ovviamente seguito dalle varie correnti differenziali di intervento: 10 , 30 , 300 milliampere.

Ho sempre detestato quella definizione: "salvavita".

Forse per chi e' un tecnico la coscienza del pericolo in agguato e' sempre ben presente, ma per l'utente finale quella parolina "magica" instilla una malriposta sensazione di sicurezza. Del resto mi sembra che folgorazioni ed incendi per cause elettriche siano sempre ben presenti anche se l'uso di detta protezione e' esteso pressoche' alla totalita' degli impianti...



quoto , non avete idea di quanto tempo impieghi a spiegare perché non é sufficiente il differenziale a considerare sicuro l uso della corrente alternata ai profani



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 02:15:45

Questo e' l'impianto che voglio realizzare all'inizio dell'anno nuovo...ditemi se c'e' da aggiungere qualcosa e se i collegamenti vanno bene...grazie a tutti per il supporto..



Immagine Allegata: mio impianto.jpg
 
ForumEA/U/mio impianto.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 09:12:02

Allora all ingresso dell inverter devi connettere enel, lui fa tutto in automatico, se non hai produzione o hai le batterie scariche lui bypasserà ad Enel, quello tuo (scambiatore) lo userai solo in caso di guasto al Pip o in caso di manutenzione. Dovresti mettere anche un differenziale magnetotermico anche prima Dell ingresso del Pip.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 09:16:58

Per la sezione dei cavi, naturalmente le discese dai pannelli vanno bene cavi da 6mm, dopo il parallelo delle stringhe va bene un cavo da 10,il 16 è un po' troppo esagerato. Il magnetotermico o fusibile dopo le batterie non serve perché le batterie hanno già un sistema di controllo di sovraccarico, oltretutto hanno anche il loro cavo per collegare batterie ed inverter (anche se non so se è già compreso o deve essere acquistato separatamente, come anche il cavo di collegamento dati tra batteria ed inverter)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 11:27:32

Corretto
ENEL deve andare sia all'inverter che al commutatore.
La linea fra ENEL e inverter va protetta con differenziale posto subito dopo il contatore è sufficiente uno 0.3, dato che lo 0.03 è già nel quadro di casa.



Immagine Allegata: wildturky.jpg
 
ForumEA/U/wildturky.jpg



Modificato da Claudio - 23/12/2019, 11:33:43


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 13:09:49

ma é un magnetotermico sul negativo dei pannelli?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 15:05:27

Se hai I portafusibili a portata di mano non vale la pena, io per esempio che ho I portafusibili sul tetto ho preferito metterlo ma solamente perché sono un maniaco delle prove.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 15:40:15

16mm² sulla linea pannelli è eccessivo, stai lavorando a 300V, basta un 6mm², anche perché il 16mm² non entra nei morsetti dell'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 