help !aiuto settaggio dip pylontech
FinePagina

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 10:27:45

salve a tutti
chiedevo cortesemente un aiuto per settaggio dip pylo
chi me le ha vendute mi ha dato l'impressione di non essere molto ferrato appunto nel settaggio. prima mi ha fatto settare tutto a zero, poi tutti a uno , ora sono come in figura ma impressione che lavorino male .
ho un inverter edison v3 con possibilita settaggio batterie pylo , ma con cavo specifico da sempre errore 61. Probabilmente dopo aver letto sul forum non c'e' compatibilita' tra i due, ed anche il venditore alla fine mi ha fatto settare user con settaggi come in foto allegata .
da un paio giorni si presenta il problema che il bms interno alle pylo le stacca , anche se avevo settato a 47v. le batterie con tester segnavano 47.8 ma si staccavano lo stesso . Ora ho settato a 48v e sembrano tenere ..
1) Avrei bisogno di sapere dai piu' esperti il settaggio corretto dei dip sulle 3 batterie. 2) ma il cavo dati che viene dall'inverter ed entra nella rs485 della master se settato user non serve ? non capisco , appunto, come letto anche nel forum , come mai non posso scaricarle almeno a 47/46 v come da tolleranze manuale pylontech. Sono i dip a creare il problema ? grazie mille a chi vorra' darmi una mano



Immagine Allegata: IMG_20200131_100331.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200131_100331_1.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 11:09:44

Ciao Cesare benvenuto, cominciamo col verificare il cavo per connettere le Pylon all'inverter, controlla il cablaggio da questa discussione.

LINK

I DIP servono:
Il primo setta la velocità di comunicazione con l'inverter e va in ON solo su quello connesso all'inverter, se in ON anche sulle altre non viene considerato, gli altri servono solo se hai più di un gruppo di 8 Pylon, com MAX 7 gruppi di 8 Piylon.

Tutti a ON-OFF-OFF-OFF o solo il primo non ha importanza, va bene anche come sei adesso.



Modificato da Claudio - 31/01/2020, 12:05:54


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 12:11:54

che velocita' !
grazie mille x la risposta
quindi il cavo deve essere per forza connesso tra inverter e pylo
mi avevano fatto prendere un cavo dedicato crossato siglato CED5PYL (cavo di collegamento edison 50 v3 e pylontech us2000p) ma dava sempre errore 61 sull'nverter con configurazione batteria pylo. Allo sfinimento delle prove mi hanno fatto connettere in user e spariva l'errore 61 sull'inverter.
seguiro' la figura del link e con tester controllero' collegamento cavi confrontando i miei 2 (uno avevo preso io- da una parte ha targhetta con scritto batteria altra inverter ma non funzionava )
lascio i dip cosi ..intanto Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 12:23:46

Il cavo purtroppo è un'incognita, varia il lato inverter a inverter mente lato Pylon ovviamente no.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 15:47:24

aggiornamento....un successo !!!
costruito cavo di connessione da inverter a pylo come specificato da link consigliato, sparito errore 61 su inverter ( problema appunto connessione cavo)
settato pylo su edison50v3 e tutto sembrerebbe funzionare.
batterie ricaricate e tutti i 6 led accesi.
anche percentuale carica batterie al massimo sembra corretta.
ora staccato a 52 ed entrato in isola
simbolo batteria continua a lampeggiare su display inverter e non so perche'..
ultima cosa .. ma 48v 52v di settaggio sono magari troppi ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 17:30:11

48/52 li ho io con AGM in estate e 49/52 in inverno, le Pylon le puoi tirare molto di più, almeno stando al manuale!!!

Quello che mi sembra anomalo è usare il cavo dati ma che la configurazione consigliata dice:

Tipo batt. USER, ingresso in isola 51V ritorno a rete 48V, Bulk e Float 53.2V, CutOff 47.5V

Comunque settalo come dicono loro, poi strada facendo vedi se modificare qualche parametro.

Ultima pg. del manuale settaggio Pylontech

LINK



Modificato da Claudio - 31/01/2020, 17:46:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 18:51:41

cantato vittoria tropo presto...
deve esserci qualche incompatibilita' perche' batterie cariche 50v 5 led accesi con un carico 2kw dopo un attimo gira su enel
staccato cavo dati rimesso user ma...se non abbasso il cut off a 45 v continua a staccare uguale .
Con cut a 45 e 48-51 sembra stabile. usero' cosi.
ultima domanda.. con 3 batterie pylo a quanto posso settare ma.charging current? so che le pylo hanno raccomandati 25 (25 non c'e' nel sotw bisogna mettere 30a) chiedevo posso sommare le 3 x25a e configurare almeno 50a ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 19:52:27

Certo pop 25A è riferito a batteria quindi puoi andare tranquillamente a 50A comunque strano che con il cut off a 48v con 2000w di carico e batterie cariche vai ad Enel, ma scusa con 200w di carico di quanto si abbatte la tensione?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 20:23:12

avevo settato come parametri cosigliati 48-51 e cut off a 47 ma con batterie a 50v con un paio di kw staccava subito. solo staccando il cut off di 2/3 volt dal rientro enel(48v )e' stabile e sono ancora in isola. avevo letto da qlke parte che il cut off deve avere almeno 2v dal rientro enel altrimenti creava questo problema ..non so se dico giusto

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 20:27:59

con 200w non ho provato..

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 20:38:04

CITAZIONE (pop, 31/01/2020 20:27:59 ) Discussione.php?216001&1#MSG9

con 200w non ho provato..

Scusa intendevo 2000w,in ogni caso di quanto si abbatte la tensione?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 20:51:26

In questa discussione LINK la mpp solar ha detto a sonico che la differenza tra cut off e ritorno ad Enel di soli 2v era troppo poca (attenzione lui aveva solo 100Ah di batterie), quindi magari il problema è proprio questo, ma allora perché danno questi settaggi se poi non si possono sfruttare le batterie?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 21:06:32

infatti !
con le pylon danno parametri incredibili ed invece bisogna farle lavorare in 3v .
comque erano a 50v e rotti e caricando 2kw sono scese a 49.3 circa . sono state li' un attimo e l'inverter ha girato in enel mentre loro stavano a 49 con settaggio di rientro a 48.. boh mistero. ho appena caricato 1,7 kw e viaggia a 48.5 ancora in isola.
avevo settato 47 v per scricarle un po di piu' ma il bms interno le stacca, e loro dicono che si puo'scendere a 45v non si capisce..
ma, in estate con sole al massimo che limite di amperaggio si puo vedere in carica e settare sulle batterie ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 21:45:18

Come amperaggio puoi dare al massimo 75A per 3 batterie, a questo punto il discorso del cutoff diventa un piccolo mistero comunque io lo lascerei a 45 o se regge a 46,tanto questa tensione non dovresti mai raggiungerla naturalmente se resti con il passaggio ad Enel a 48v,considera de da 48 v a 45v dovresti avere ancora una capacità residua del 20 percento che su 7500w sono 1500w.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 21:52:43

Comunque non dovresti scendere sotto i 48v perché sei già all 80 percento di scarica, scendere di più non cambierebbe nulla.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 