Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 10:17:00
|
Ma come la misuri la resistenza si misura in milli Ohm, le 12FIT100 hanno 4.6 mOhm
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | river
| Inviato il: 11/02/2020 14:44:08
|
con questo ANCEL BST200 da un risultato in mr che mi pare sia mhomm ma posso sbagliarmi testone come sono
passa da 2,8 cariche a 14- 16 al 50%
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 14:53:51
|
ma che modello sono le tue batt.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | river
| Inviato il: 11/02/2020 14:54:27
|
comunque simpatica la fiamm
LA RIDOTTA AUTOSCARICA GARANTISCE FINO A 6 MESI SENZA RICARICA.CARATTERISTICHE ELETTRICHETensione di mantenimento: 2.26 V/el a 25°CTensione di ricarica: 2.35 V/el
eve essere fatta quanto prima una carica di rinfresco a 2.4V/elem. per 24 ore (20-25°C) riferito a batt con carica residua 80%
no comment
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | river
| Inviato il: 11/02/2020 15:14:59
|
fgl 100
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 15:27:16
|
CITAZIONE (river, 11/02/2020 14:54:27 )
comunque simpatica la fiamm
LA RIDOTTA AUTOSCARICA GARANTISCE FINO A 6 MESI SENZA RICARICA.CARATTERISTICHE ELETTRICHETensione di mantenimento: 2.26 V/el a 25°CTensione di ricarica: 2.35 V/el
eve essere fatta quanto prima una carica di rinfresco a 2.4V/elem. per 24 ore (20-25°C) riferito a batt con carica residua 80%
no comment
Che problema noti nelle spiegazioni?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | river
| Inviato il: 11/02/2020 15:53:04
|
da ricarica a 56,4 (banco da 4) ad un rinfresco x carica residua 80% a 57,6 insomma differenza ne vedo
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 16:00:39
|
Guarda che forse interpreti male.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 16:10:39
|
A parte che le FGL sono per uso tampone su UPS ad uso saltuario, certamente poco adatte a scariche giornaliere, tensione con carica residua 80% sei a 2.085V elemento pari a 12.5V batt. = 50V banco, molto prossimo ai 2V teorici e vanno assolutamente ricaricate al più presto.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | river
| Inviato il: 11/02/2020 16:12:01
|
niente di più facile non so mettere il link ma le trovi subito sul sito e quello dice
LINK
Sistemato Link
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 16:16:52
|
Per mettere un link premi URL e incollalo.
Se per la % di scarica possiamo basarci solo sulla tensione a 50V sei circa al 20% di uso, 49V circa 40%, a 48V 50% più o meno.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 16:24:11
|
Di quel tipo non trovo la resistenza caratteristica, le mie FIT100 da scariche non superano i 7mOhm.
Guarda che non è semplice misurare mOhm, basta che le pinze si muovano appena o un differente contatto dei poli e ha variazioni enormi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | river
| Inviato il: 11/02/2020 16:42:36
|
ho visto infatti ripeto sempre 2 volte il test comunque il valore da cariche e scariche (49 v) varia di 6 volte da 3 a 18 come esempio
quello che più mi interessa è soh con un valore sotto il 5o% dubito si riesca a recuperare x il soc desolfatatore e ricarica a 3A si alza bene
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2020 18:34:00
|
Scusa non ho capito nulla.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | river
| Inviato il: 11/02/2020 18:43:19
|
scusami tu il tester mi da 3 risultati soh soc e res quello che più mi preoccupa è l' soh residuo che dovrebbe indicare l'integrita della batteria se il soc è 60% mi preoccupo poco la carico a 3a con desolfatatore e dopo 24h è sempre sopra al 95%
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| |
| | |
|