help !aiuto settaggio dip pylontech
FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 18:44:40

In Stand by 0,15A



Immagine Allegata: 456.JPG
 
ForumEA/U/456.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 19:52:18

Inventoreinerba, fossi in te manderei il curriculum alla Pylontech, magari ti assumono come nuovo progettista e gli migliori tutti gli apparati.

Non lo sanno che collegate così non funzionano bene, che asini!!!



Immagine Allegata: Pylontech_serie.jpg
 
ForumEA/U/Pylontech_serie.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 21:47:04

ok. dicono di collegarlo così.
avranno i loro motivi.
ma è vero o non è vero che con 8 elementi se ogni dispositivo fornisce al max 100A sul connettore in alto a destra (arancione) passano la bellezza di 800 A ?

mha.. se va bene così...
il fatto che con alte correnti abbiamo una caduta di tensione.
col tester si può localizzare dove si trova questa caduta di tensione.è sulle batterie, sui fili o sui connettori?

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 22:01:41

con quei cavi di potenza isolati così bene non c'è neanche due punti scoperti dove appoggiare i puntali del tester.comunque unacosasipuòfare.mi riferisco alla foto del dodicesimo post di pagina 4.
c'è una boccola libera del negativo dell'apparecchio più in alto.
se mettiamo un puntale in quella boccola e un puntale al negativo dell'inverter , con inverter sotto carico (anche un carico moderato che non faccia andare in blocco l'inverter) misuriamo la caduta di tensione della serie di tutte le boccole negative + la caduta di tensione del cavo negativo (nero)
analogamente si può fare per il positivo
la caduta di tesione sul positivo e sul negativo deve essere circa uguale (e ragionevolmente bassa,diciamo meno di 0,5v) altrimenti abbiamo un problema su una delle boccole.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 22:04:57

Si sul primo collegamento ci saranno N° Ampere sul secondo il doppio e così via, ma qualcuno avrà fatto sicuramente dei calcoli sui cavi e connettori, quindi la caduta li la escludo, per me, magari sbaglio spero, il problema è la poca differenza fra la tensione massima di carica e la tensione di distacco.

Cercheremo di capire.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 22:14:50

un'altra prova che si può fare è metterci su le mani subito dopo che l'inverter è andato in blocco.se c'è un punto con una resistenza di contatto troppo alta esso si scalda.
(non bruciatevi le dita)

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 22:20:26

CITAZIONE (inventoreinerba, 02/02/2020 22:14:50 ) Discussione.php?216001&7#MSG94

con quei cavi di potenza isolati così bene non c'è neanche due punti scoperti dove appoggiare i puntali del tester.comunque unacosasipuòfare.mi riferisco alla foto del dodicesimo post di pagina 4.
c'è una boccola libera del negativo dell'apparecchio più in alto.
se mettiamo un puntale in quella boccola e un puntale al negativo dell'inverter , con inverter sotto carico (anche un carico moderato che non faccia andare in blocco l'inverter) misuriamo la caduta di tensione della serie di tutte le boccole negative + la caduta di tensione del cavo negativo (nero)
analogamente si può fare per il positivo
la caduta di tesione sul positivo e sul negativo deve essere circa uguale (e ragionevolmente bassa,diciamo meno di 0,5v) altrimenti abbiamo un problema su una delle boccole.

Inventoreinerba al massimo passeranno 100A,che è la massima corrente di assorbimento Dell inverter (5000w e lo stesso in fase di carica, sicuramente indurranno una caduta di tensione, ma qualche decimo di volt non sarà la fine del mondo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 22:25:02

CITAZIONE (Claudio, 02/02/2020 22:20:26 ) Discussione.php?216001&7#MSG95

Si sul primo collegamento ci saranno N° Ampere sul secondo il doppio e così via, ma qualcuno avrà fatto sicuramente dei calcoli sui cavi e connettori, quindi la caduta li la escludo, per me, magari sbaglio spero, il problema è la poca differenza fra la tensione massima di carica e la tensione di distacco.

Cercheremo di capire.

Infatti il problema sta proprio lì, purtroppo le lifepo4 hanno un range operativo molto limitato e specialmente in fase di scarica è facile con un modesto carico scendere sotto i 48v, secondo me l interfaccia tra Inverter e pylontech serve proprio a questo per dare il soc delle batterie all inverter in modo che lui possa lavorare su di esso e non sulla tensione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4364

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 07:12:58

di quel collegamento non mi piace la lunghezza diversa di cavi tra + e meno. vero che però se uno recupera sul positivo i cm extra si pareggia.

quello che dice inventore non è sbagliato di default, ma spero (e comincio ad avere dubbi dopo aver capito che è un 15S ) che chi le ha progettate abbia tenuto conto di quanto necessario



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 11:13:47

Eppure la Pyolntech ha un modulo con range 43.2V/57.6V e sicuramente sono 16 unita all'interno. LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 11:29:11

Certo queste sono 16,secondo me per lavorare con i Pip hanno scelto questa configurazione 15s per avvicinarsi alla tensione (almeno in scarica) delle piombo



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 14:18:44

Stessi cavi
o esiste una differenza o qualcuno è l...o



Immagine Allegata: NewImage.jpg
 
ForumEA/U/NewImage.jpg



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 15:48:39

Magari hanno fatto un orrore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

pop
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 17:52:55

Salve
Fatto un piccolo test con le 3 pylo con enel (qui oggi nebbia ..)
Spento impianto .Messo tutti i dip a 0000
Cavo dati rs 485 tra le pylo ed inverter staccato (non credo che serva con user..) (giusto ?? )
Acceso .Caricato le 3 pylo amperaggio max possibile enel 54 A
Inserito su watchpower max ac charging 60 (di piu’ non c’e’ )(consigliato 75 sul forum ..25 a x 3= tot 75 a )
Parametri inseriti di set 42 cut 48v rientro enel 52v isola
A 52 entrato in isola Perso subito 1 volt..51 (carico 700w)
5 /6 lumini accesi ora con tester su batterie mi da 50v ed anche su watchpower
Luce run accesa fissa batterie in stand by/arrivato un po di sole vado solo col solare
Ogni tanto luce run inizia a lampeggiare si va con solare e batterie insieme
Carico casa mia ora 600/1000w ore 10 serali vediamo quanto durano ( stabili sui 49.5v )Con carico notturno luci esterne /telecamere/ qualche tv stand by tornato ad enel ore 3 notturne circa 17 ore in isola.
Non male direi anche se i carichi erano leggeri( acceso anche un paio di volte microonde)Bms con rientro enel a 48 non intervenuto. Prossimo test faro’ la sera (senza solare) solo batterie in isola e le mettero’ sotto pressione vediamo..(prossimo test vorrei provare a mettere il cut a 47 e vedere se si staccano ancora col bms interno sperando non si danneggi inverter perche’ di colpo resta senza batteria….non credo sia il max ..
1 lumino 16.6 % carica
2 lumini 33.2 % carica
3 lumini 49.8 % carica
4 lumini 66.4 % carica
5 lumini 83 % carica
6 lumini 99.6 % carica
Se consideriamo il soc (lumini/led pylo )per farle lavorare decentemente senza danneggiare troppo i 6000 cicli dettati dalla casa ( 80% di scarica) , dovrei farle lavorare tra il secondo e quinto lumino dico bene ? E’ corretto settare carica max 60 A con le 3 pylon in parallelo ? Ho chiesto dove le ho acquistate ma non lo sanno..
Grazie x le info

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 20:24:48

Si tra il secondo e il quinto LED, considera che ogni led è il 20 percento. Certo 60A va benissimo non so perché il venditore non ti abbia saputo rispondere, strano.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 