Qualcuno può spiegarmi come settare questo regolatore, non riesco a trovare informazioni in merito.grazie a tutti



Immagine Allegata: IMG_20200117_111113.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200117_111113.jpg

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 08:50:52

Premendo il primo tasto a sinira entri nelle impostazioni e puoi vederle e modificarle.
Ti consiglio di annotare i valori prima di modificare qualcosa



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 09:16:13

Che devi settare? Tipo di batterie? O crepuscolare?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 10:36:45

Manuale
Ho anche la versione cinese, se serve

Scarica allegato

Manuale regolatore PWM.pdf ( Numero download: 238 )



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

Fabiofotovoltaico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:168

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 10:54:57

I valori per gestire la batteria, carica, scarica e mantenimento

 

Fabiofotovoltaico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:168

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 10:56:33

Il file non si riesce a scaricare

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 11:31:14

Guarda qui il manuale



Immagine Allegata: IMG_20191208_170116.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20191208_170116.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 11:32:22

Eccolo



Immagine Allegata: PWM.jpg
 
ForumEA/U/PWM.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 11:33:37

B1 b2 e b3 sono i tipi di batterie, la tensione di fine scarica io la varierei da 10,7 a 12, al massimo a 11,5, mantenimento va bene anche 13,5.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 11:34:48

CITAZIONE (Claudio, 03/02/2020 11:33:37 ) Discussione.php?216006&1#MSG7

Eccolo

Azz ti ho anticipato di 1 minuto
Però il mio è più bello



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Fabiofotovoltaico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:168

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 18:08:18

Sul manuale c'è riportato equalizzazione 14,6v, mantenimento 13,7v, batteria scarica 10,7v, batteria carica 12,6,vorrei capire queste citazioni e come si possono modificare i parametri in meglio.grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/02/2020 20:06:42

La tensione di equalizzazione sarebbe la tensione di bulk, quindi la tensione di carica, la tensione di float è quella di mantenimento che serve per mantenere la batteria carica dopo che si sia completamente caricata, la tensione di 10,7 disconnette l uscita load del regolatore di carica per non danneggiare la batteria, la tensione di 12,6v batteria carica serve per riconnettere l uscita load
La tensione di equalizzazione devi settarla in base al tuo tipo di batteria, il float va bene 13,7,poi la tensione di stacco del carico che per adesso è 10,7 puoi metterla a 12v per non scaricare più del 50 percento la batteria è farla durare di più



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Fabiofotovoltaico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:168

Stato:



Inviato il: 04/02/2020 09:43:15

Grazie

 

Fabiofotovoltaico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:168

Stato:



Inviato il: 05/02/2020 18:49:03

Ho provato a variare la tensione di scarico a 12v, ma il valore max è11.3 v

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/02/2020 06:44:07

Si vede che è il minimo impostabile.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 