milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 20/02/2020 14:21:11

Buongiorno a tutti sono Ganda e sono un tecnico elettronico, sono un felice possessore di un idropellbox 15kw e fin qui tutto ok.
Analizzando la parametrizzazione di default della macchina noto che da targhetta sulla stessa mi da range di temperatura fumi nominale 130°C, ridotta 65°C (a mio avviso borderline up la nominale, bassa la ridotta).
Ora,andando nei parametri noto dei parametri identificati come test fumi 1,2,3,4,5 con valori di 150,175,200,225,250°C..e in effetti la mia Tfumi in P5 è sui 200°C (una fornace a mio parere).
Oltretutto, anche il valore di partenza del ventilatore tangenziale è 140°C di default..anche questo un tantino alto a mio avviso.
Qualcuno sa spiegarmi il perchè di questi valori o in effetti sono un tantino alti?
Grazie a chi interverrà nella discussione.



Immagine Allegata: 20200218_205852_HDR-1.jpg
 
ForumEA/U/20200218_205852_HDR-1.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/02/2020 14:43:14

Ciao
Non conosco nello specifico

Tuttavia le idro non devono avere t fumi elevate
Direi non più di 150º

Se oltre, allora può essere un carico coclea eccessivo o uno scambiatore sporco



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Ganda
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 20/02/2020 15:14:41

Ciao biomass,
In effetti ho anche una stufa sempre idro la Elledi platinum da 12,5kw e la ho regolata su 120°C in lavoro e 90°C in modulazione, con tangenziale che parte ad 85...ma su idropellbox entrando a curiosare nei parametri mi ritrovo una fornace e non una idro..e sono i default della casa madre.
Oltretutto sono un manutentore e ti garantisco che la stufa è assimilabbile al nuovo sul piano delle prestazioni, quindi sta tutto nel capire perché la casa la rilascia con quei valori altissimi.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/02/2020 17:42:22

Se consuma più di 3, 5 kg/h significa che carica troppo pellet.

Dovrai intervenire sui parametri coclea



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Ganda
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 12:13:53

Ciao Biomass, se abbasso i parametri coclea abbasso la T fumi ma poi non riscalda bene e non modula, quindi é il principio che non capisco..oltretutto i giri motore estrazione fumi li autoregola cercando di mantenere questi paramentri di default nelle varie potenze:
P1 43 pascal
P2 52 pascal
P3 61 pascal
P4 69 pascal
P5 78 pascal

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 13:16:20

Consuma di più o no, delle specifiche?

Si ritocca, poco, solo se i parametri sono eccessivi.

Sembra che vada oltre specifiche e non è i buona cosa



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Ganda
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 18:24:07

Rientro nei 3,5kg/h, ma il problema è la temperatura alta che può portare problemi di altro genere a lungo andare. La mia canna a freddo ha un tiraggio di 3~4 pascal,un po pochi se non sbaglio, magari è cattivo tiraggio, in settimana priverò a cambiare qualcosa e a controllarla poi aggiorno la discussione.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3438

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 18:38:05

CITAZIONE (Ganda, 23/02/2020 18:24:07 ) Discussione.php?216026&1#MSG6


...3~4 pascal...



In effetti sembrano pochini...

Se clicchi l'Abstract si apre il sito...

Lo "strano" comportamento dei camini


Una cosa che bisogna tenere presente in questo schema, è che le differenze di pressione in gioco sono minime: un camino si considera in buon "tiraggio" quando la differenza tra la pressione atmosferica esterna e la minore pressione interna (o, come comunemente si dice, la depressione ) è compresa tra i 10 ed i 20 Pascal, cioè tra 0,1 e 0,2 millibar, cioè ancora, tra 1 e 2 decimillesimi della normale pressione atmosferica! L’equilibrio di funzionamento di un camino è dunque delicato, ed è influenzato da molteplici fattori che rendono ragione dello "strano" comportamento dei camini.

 

Ganda
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 23:32:31

Si già studiato il discorso e a tal proposito cercherò di migliorarlo (se possibile) e vedo se cambia qualcosa (sicuro si sforzerà meno e lavorerà più equilibrato..si spera).
Comunque i 10~20 pascal sono riferiti a canne fumarie di camini a legna senza ventilazione forzata, che in teoria dovrebbe sopperire alla carenza se esistente...ma è tutto opinabile.

 

Ganda
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 27/02/2020 14:56:31

Aggiornamento..smontata canna (era in buono stato) pulita per bene,pulito il girofumi..la situazione non cambia..alla fine ho abbassato coclea e temperature da P1 a P5 perché 250° non so quale guarnizione la sopporta..se avete altre idee scrivete

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 27/02/2020 16:11:33

Lo scambiatore com'era?

Può essere che la sonda fumi sia prima o nello scambiatore.

La canna fumaria è effettivamente a 200º?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Ganda
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 27/02/2020 17:13:37

Ciao biomass,

Lo scambiatore è sempre perfettamente pulito come il giro fumi che aspiro ogni 2 giorni.

La sonda fumi si trova in uscita del motore fumi quindi misura i fumi a mezzo metro dall’uscita, motivo per cui quando ho misurato la canna fumaria con termocoppia mi dava lo stesso valore che mi indica il display del camino.

In P5 a pieno regime siamo sui 200° ma di set la macchina può spingersi a 250°...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 27/02/2020 19:25:13

con i fumi a 200º ti sei fatto fuori le guarnizioni di sicuro

se lo scambiatore è pulito, è molto anomalo che la T fumi sia così alta

mi viene da pensare che il circolatore sia al minimo, o ci sia un collo di bottiglia/strozzatura nel circuito oppure una sezione di tubi molto piccola, tra caldaia e collettore



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Ganda
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 27/02/2020 21:22:03

In effetti le guarnizioni avevano perso elasticità e le ho sostituite nei primi 2 metri.

L’impianto è in rame coibentato e i clarinetti sono a 2mt dal camino con tubo da 22mm in mandata/ritorno principale, stacchi termo sempre rame coibentato da 12mm.

La pompa è una wilo settata a velocità 3 (max)

Ora che ho abbassato le soglie di Tfumi lavora a 160° in P5 148 in P4.

La cosa che continuo a non capire è come mai di default le Tfumi sono così elevate e come mai il cat non ne è proprio a conoscenza.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 27/02/2020 21:25:19


CITAZIONE

La cosa che continuo a non capire è come mai di default le Tfumi sono così elevate e come mai il cat non ne è proprio a conoscenza.


questa è interessante

scaldare i merli, non è il massimo



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 
 InizioPagina
 