Vorrei sapere se posso mettere queste batterie in parellelo, e se devo avere degli accorgimenti oppure posso fare un parallelo diretto.



Immagine Allegata: Screenshot_2020-03-16-19-25-23-518_com.facebook.katana.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_2020-03-16-19-25-23-518_com.facebook.katana.jpg

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/03/2020 19:44:48

se sono uguali e hanno la stessa tensione puoi metterle tranquillamente in parallelo.

se hanno una tensione diversa (differenza maggiore di 0,5v) è consigliabile portarle alla stessa tensione prima di metterle in parallelo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 16/03/2020 19:46:09

Se intendi la 55A con la 80A direi di no.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/03/2020 20:01:38

per me si. puoi mettere in parallelo anche la 80 con la 55 , purchè abbiano la stessa tensione , e nessuna delle due abbia problemi di autoscarica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 16/03/2020 20:12:23

Allora perfetto si può.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3438

Stato:



Inviato il: 16/03/2020 20:41:54

Mi sembrava che se ne fosse gia discusso... Credo di aver il Browser "imbarazzato" poi magari vedo se ritrovo traccia... Comunque forse ricordo che avendo due resistenze interne diverse lavorarenno squilibrate sia in carica che in iscarica a danno della piu' piccola, comunque fate un poco come vi pare, anche perche' non ho proprio voglia di rispolverare kirchhoff...

PS: credo di aver trovato QUI

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 16/03/2020 20:50:27

la resistenza interna delle batterie è inversamente proporzionale alla loro capacità.
quindi applicando un carico a 2 batterie in parallelo ciascuna fornisce una corrente proporzionale alla propria capacità.
ad esempio se abbiamo una batteria da 100ah e una da 50 ah in parallelo ,quando colleghiamo un carico la batteria da 100 fornisce una corrente doppia di quella da 50.
questa cosa si può verificare facilmente con un amperometro a tenaglia.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/03/2020 06:21:15

Sconsiglio vivamente di mettere batterie in parallelo ... anche se nuove e anche se uguali.
Se una batteria "cede" malamente si rischia l' esplosione di quest' ultima e il danneggiamento delle altre batterie poste in parallelo.
Se invece vuoi ugualmente procedere allora devi, come minimo, mettere un fusibile "calcolato" su ogni batteria ... questo farà in modo che se una batteria si guasta andando in corto circuito anche un solo elemento di una singola batteria il fusibile interviene e isola la batteria danneggiata dal gruppo di batterie poste in parallelo.
Avviso che il corto circuito di un elemento di una batteria non è poi una cosa così rara da vedere ... a me è capitato già 2 volte in 4 anni di test e me la sono cavata vedendo la valvola di sicurezza che sparava fuori acido e gas mescolati assieme ad una distanza di mezzo metro e oltre.
Per fortuna che nel punto dove era diretta la valvola, in entrambi i casi, il getto dell' acido e dei gas non è andato a colpire nulla ... altrimenti sarebbero stati guai ... ed in entrambi i casi ero presente.
Questo, naturalmente, è successo perchè non avevo messo i fusibili.

Per cui ... okkio ...



Modificato da ITA815 - 18/03/2020, 06:27:30
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 18/03/2020 09:03:35

Bravo, perché la corrente di scarica in caso di corto è veramente tanta, nel caso delle AGM da 80A sono circa 2000A Faccine/blowup.gif



---------------