Buon giorno,
ho appena installato un piccolo inverter ibrido a isola con delle batterie da 200Ah al piombo “convenzionali”.
Mi sono purtroppo reso conto che per ricaricarle, potendo al massimo usare un intensità di ca 20/30 A non mi basta la durata del giorno.
Per poter ricaricarle dal 50% ci vorrebbero più di 10h.
Cosa posso fare? aggiungere 2 batterie in parallelo?

Grazie mille per l’aiuto

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 16:34:29

Buondì,
per convenzionali intendi da auto/camion?

Se sì, sono C20, ovvero puoi scaricarle/caricarle al massimo a 10A.
Parallelare batterie è rischioso.
L'impianto va dimensionato con alcuni calcoli, sennò si rischia di avere elementi insufficienti o esagerati.

Quali sono le tue esigenze?



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 16:38:26

Servono dati, quanti pannelli, tipo di inverter, consumi notturni e totali delle 24 ore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

SwissBatt
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:17

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 16:49:54

Intendo le normali batterie al piombo, concepite per impianti di accumolo.
Quale è il problema a collegare più batterie in parallelo?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 16:55:19

CITAZIONE (SwissBatt, 13/07/2020 16:49:54 ) Discussione.php?216173&1#MSG4

Intendo le normali batterie al piombo, concepite per impianti di accumolo.
Quale è il problema a collegare più batterie in parallelo?

Benvenuto nel mondo del fotovoltaico!

Come detto da @Claudio, servono dei dati per poterti consigliare, anche il modello delle batterie.

Preso dal primo sito proposto da google

CITAZIONE
IMPORTANTE DA SAPERE: utilizzare batterie in parallelo può essere pericoloso per due motivi principali:
• Se i collegamenti tra le batterie non consentono una corretta suddivisione della corrente erogata tra la varie
batterie, entro poco tempo le batterie stesse si sbilanceranno irrimediabilmente.
• Un eventuale corto circuito su una batteria, danneggerà anche le altre batterie con eventuali danni anche
all’ambiente in cui le batterie sono installate.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

SwissBatt
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:17

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 17:11:47

Le Batterie sono delle Voltic VEB200, da 200Ah.
Credo che l’unica sia comperare delle batterie più capaci ed eventualmente cambiare il tipo.
Delle AGM sono migliori da questo punto di vista?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 17:23:39

Ripeto la domanda:

Servono dati, quanti pannelli hai, tipo di inverter, consumi notturni e totali delle 24 ore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

SwissBatt
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:17

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 17:28:13

Scusa, il mio problema è semplicemente legato alla velocità e capacità di ricarica delle batterie.
Per ora non uso nemmeno dei pannelli solari, ricarico utilizzando la rete, se volete vi descriverò l’impianto, potrei disegnare uno schema di principio.
Adesso mi serviva solo sapere a che intensità posso ricaricare le batterie e a questo punto se delle AGM hanno una “capacità” più veloce.

Grazie mille per l’aiuto

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 17:43:15

Cosa vuoi che ti dica, il problema sono i Watt consumati e i Watt da ripristinare, tu dici che consumi il 50% di 200A ma a che tensione lavora l'inverter 24V?
Se a 24V 200A hai una presunta capacità di 4800W 50% 2400W se metti 400A le scaricherai solo al 25% ma sempre 2400W dovrai ripristinare dandogli 40A massimi.

Per questo che ti chiedo più dati.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 17:56:53

Tutte le batterie al piombo (per durare) devono essere caricate e scaricate a 1/10 della loro capacità e non scaricate sotto il 50 percento, comunque queste batterie sembrano batterie da avviamento acido libero a piastra piana quindi non idonee per scariche e cariche. Comunque la base dell impianto sono le batterie, naturalmente dimensionate in base ai consumi e a sua volta si dimensionano i pannelli che cosa più importante devono essere 'capaci'a poter ricaricare le batterie,dimensionando questo non avrai problemi a ricaricarle nelle ore di insolazione. Poi tu dici che hai un problema di velocità di carica,sicuramente puoi risolverlo aumentando le batterie 'ma'sei sicuro che il tuo parco fotovoltaico abbia la capacità per ricaricarle?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 18:01:41

Poi se proprio vuoi velocità di ricarica, devi guardare le litio,con le piombo purtroppo sei limitato sia sulla scarica che sulla carica. Ci potrebbero essere le tubolari corazzate che potresti caricare con 1/5 della loro capacità,ma ti garantisco che più velocemente le ricarichi e meno durano.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 18:02:18

Non ha pannelli per il momento.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 18:04:53

CITAZIONE (Claudio, 13/07/2020 18:02:18 ) Discussione.php?216173&1#MSG12

Non ha pannelli.

Azz e allora spiegaci l'utilizzo che magari possiamo capirci,magari vuoi ricaricare da gruppo elettrogeno e vuoi tenerlo acceso il,meno possibile?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 18:07:27

Queste batterie sono delle C20, consiglio comunque di non superare 1/20 della capacità di carica/scarica.
Le batterie più economiche e robuste per questo tipo di utilizzo sono le "trazione pesante" da 2V, per intenderci le batterie dei muletti.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

SwissBatt
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:17

Stato:



Inviato il: 13/07/2020 18:23:49

Grazie a tutti per le risposte.
Da quello che posso capire quindi delle batterie al piombo non sono ideali per un impianto che si scarica giornalmente, a meno di “sovradimensionarlo” fortemente per poi poterlo ricaricare durante il ciclo solare diurno con l’amperaggio corretto.
L’impianto è a 24V ed il calcolo di 4.8kW/h dei quali 2.4 utilizzabili è quello ho calcolato che ca. necessito per superare la notte.

 