| maxsemp
| Inviato il: 18/08/2020 19:33:17
|
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 19:02:03 )
Secondo la mia, poca esperienza sui cloni, non hai nessun guasto è un normale comportamento.
In realtà ti posso assicurare che fino a qualche settimana fa l'inverter non aveva questo comportamento.
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | emuland
| Inviato il: 18/08/2020 19:38:52
|
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 19:33:17 )
CITAZIONE (emuland, 18/08/2020 14:48:16 ) l'assurdo è che a QMCHGCR risponde insieme a QMUCHGCR
Che cosa dovrebbe fare questo comando QMUCHGCR ???
Chiedi a inverter quali cariche puoi dare da utility e quale carica massima totale.
Non capisco perché non vada il comando del max solar.... Devo provare il max charge totale (obiettivo parlare col bms e ridurre la carica in caso di overvolt a una cella, in pratica quello che fanno le pylontech, senza avere una scheda di comunicazione inverter/bms)
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 18/08/2020 19:43:18
|
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 19:33:17 )
Secondo la mia, poca esperienza sui cloni, non hai nessun guasto è un normale comportamento.
Si infatti non è un guasto è un normale comportamento, specialmente se il regolatore di carica è nella fase di floating,purtroppo è la lentezza dell mppt nel trovare il nuovo punto di massima potenza,ma naturalmente a questo prezzo non si può chiedere di più, comunque non so se è una questione di software ma anche (almeno i vecchi)mpp solar hanno questo problema, abbiamo avuto netsam che lamentava lo stesso problema, ma in fin dei conti il problema è sempre lo stesso, il cuore dell impianto sono le batterie, se scarseggiano loro,tutto il resto gli va dietro.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/08/2020 19:43:57
|
@emuland
Con che modello stai provando, anno e firmware.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/08/2020 19:46:11
|
Alessandro il mio 4048MS è del 2014 e non lo fa, firmware main 72.61 sec. 4.00
Firmware originali erano 52.30 e 1.24
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/08/2020 19:47:00
|
@maxsemp
Di che anno è il tuo inverter e che firmware monta?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/08/2020 20:00:23
|
CITAZIONE (maxsemp, 18/08/2020 19:31:25 )
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 18:43:03 ) Certo, le batt. resteranno collegate sia all'inverter che al regolatore esterno.
Non potrai più avere la produzione solare sul medesimo software.
Così facendo però non si potrà più alimentare i carichi dai pannelli attraverso l'iverter.
Non ti cambia nulla da come sta funzionando ora, se lo apri vedrai che le batt. e l'uscita regolatore vanno tutte e due in parallelo sull'ingresso della sezione inverter.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 18/08/2020 21:00:24
|
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 20:00:23 )
@emuland
Con che modello stai provando, anno e firmware.
Domani verifico.
24v clone firmware forse 20.qualcosa
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | maxsemp
| Inviato il: 19/08/2020 14:09:18
|
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 20:00:23 )
CITAZIONE (maxsemp, 18/08/2020 19:31:25 ) CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 18:43:03 ) Certo, le batt. resteranno collegate sia all'inverter che al regolatore esterno.
Non potrai più avere la produzione solare sul medesimo software.
Così facendo però non si potrà più alimentare i carichi dai pannelli attraverso l'iverter.
Non ti cambia nulla da come sta funzionando ora, se lo apri vedrai che le batt. e l'uscita regolatore vanno tutte e due in parallelo sull'ingresso della sezione inverter.
Quindi, se non ho capito male, lo schema di collegamento è simile a quello che allego.
Il mio inverter è del luglio 2015 ed ha fw1 32.40 e fw2 6.09, clone Genius50 (che tanto genius non è).
Come software uso metern su raspberry, con contatore PZEM-017 collegato alla morsettiera del FV e Victron BMV702 collegato alle batterie.
Immagine Allegata: Immagine10.png
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/08/2020 14:34:35
|
Perfetto!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 19/08/2020 15:00:13
|
CITAZIONE (maxsemp, 19/08/2020 14:34:35 )
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 20:00:23 ) CITAZIONE (maxsemp, 18/08/2020 19:31:25 ) CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 18:43:03 ) Certo, le batt. resteranno collegate sia all'inverter che al regolatore esterno.
Non potrai più avere la produzione solare sul medesimo software.
Così facendo però non si potrà più alimentare i carichi dai pannelli attraverso l'iverter.
Non ti cambia nulla da come sta funzionando ora, se lo apri vedrai che le batt. e l'uscita regolatore vanno tutte e due in parallelo sull'ingresso della sezione inverter.
Quindi, se non ho capito male, lo schema di collegamento è simile a quello che allego.
Il mio inverter è del luglio 2015 ed ha fw1 32.40 e fw2 6.09, clone Genius50 (che tanto genius non è).
Come software uso metern su raspberry, con contatore PZEM-017 collegato alla morsettiera del FV e Victron BMV702 collegato alle batterie.#####ALLE GATO-@@@IMG@@@ForumEA/U/Immagine10.png@@@Immagine10.png
Posso consigliare di usare più regolatori in parallelo sottoutilizzati piuttosto che uno unico?
Quei cosi cinesi non sono malvagi,ma anche se i condensatori dentro arrivano a 190v meglio non superare i 130v.
Certo avrai più cavi, ma avrai anche "ottimizzato" e sarai più coperto in caso di guasti a un regolatore
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | maxsemp
| Inviato il: 19/08/2020 15:19:27
|
Grazie ragazzi per i vostri preziosi consigli
Buon sole a tutti.
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | Riccardo
| Inviato il: 19/08/2020 15:41:26
|
CITAZIONE (Claudio, 18/08/2020 18:50:18 )
CITAZIONE (maxsemp, 18/08/2020 14:48:05 )
da quello che ho visto sia Lucibus che Helios, pur utilissimi, rilevano sì una corrente superiore a (per esempio) 20 A, ma la commutazione a rete non avviene a 20 A, ma a valori di corrente di molto superiori (rilevati con Victron BMV702)
Questo non può assolutamente essere, la corrente prelevata istantaneamente dalle batterie la dice l'inverter ogni secondo, non sono i software esterni che la calcolano, è un dato puro emesso dall'inverter, se setti 20A il software invia il comando POP00 e l'inverter commuta immediatamente, ti garantisco che questa funzione l'ho testata 1000 volte prima di farla inserire e non sgarra di 1A, dato che Lucibus ha anche l'implementazione del BMV, setta isteresi ZERO ed è immediato.
PS. Io ho impostato 50A per 60s e va benissimo, ma nel firmware sarebbe moooolto meglio.
Il problema secondo me è proprio nell'isteresi, non può essere solo a tempo ma deve avere anche un calcolo sulla/della corrente,in questo senso:se imposti 20A di soglia e un tempo di 60 secondi con un carico da 50A passerà in by pass dopo che è stato per 60 secondi a 50A o sbaglio? Serve nella formula un coefficiente di massima corrente relativo all'amperaggio impostato 1,5:2 con by pass istantaneo
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/08/2020 19:12:04
|
Riccardo hai ragione, ma si presume, che se installo un inverter in grado di erogare 4Kwh 230V, io abbia anche tante batterie per poter reggere quel carico almeno per alcuni secondi, non posso pretendere di caricare di lavoro, 80A, a 200A di batterie senza creargli un problema, nel mio caso sono 500A di batt. che 80A per 60 secondi non hanno problemi, anche se dopo 6 anni sono al 40% di vita.
E' già molto aver inserito quella funzione, secondo me importantissima, altrimenti il bypass si verificherebbe solo al calo della tensione per assorbimento eccessivo, sicuramente dai e dai rovinando le batterie.
Modificato da Claudio - 19/08/2020, 19:15:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | maxsemp
| Inviato il: 20/08/2020 15:33:05
|
CITAZIONE (emuland, 19/08/2020 15:00:13 )
Posso consigliare di usare più regolatori in parallelo sottoutilizzati piuttosto che uno unico?
Quei cosi cinesi non sono malvagi,ma anche se i condensatori dentro arrivano a 190v meglio non superare i 130v.
Certo avrai più cavi, ma avrai anche "ottimizzato" e sarai più coperto in caso di guasti a un regolatore
Che tipo di regolator1 mi consigli? Dando una occhiata più accurata, mi sono accorto che quel regolatore cinese ha dei morsetti troppo piccoli (9 AWG = 6,62 mm2); in più potrei collegare solo fino a 2800 W di potenza FV, mentre io ne ho installati 3000 W.
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| |
| | |
|