| emuland
| Inviato il: 28/08/2020 09:59:32
|
CITAZIONE (Riccardo, 28/08/2020 07:44:53 )
CITAZIONE (Luca450Mhz, 27/08/2020 17:46:47 ) CITAZIONE (Riccardo, 27/08/2020 14:14:04 ) Luca450Mhz, lo shunt non è altro che un componente passivo.E' la parte attiva in questo caso il PZEM 017 che se previsto potrebbe rilevare la corrente in entrambe le direzioni
Su internet non ho trovato niente che mi fornisca questa informazione.
Lo shunt genera una tensione che è proporzionale alla quantità di corrente che lo attraversa.
Se la corrente è positiva la tensione generata sarà positiva, se la corrente che lo attraversa è negativa, lo sarà anche la tensione generata. Lo strumento che fornisce la misura legge la tensione generata ai capi dello shunt.
Io infatti effettuo la lettura dello shunt del regolatore tramite Arduino e il circuito ADS1115, che sfrutta questo meccanismo
Non è detto perché Arduino funzioni sia possibile su tutti i circuiti già predisposti all'uso
Non capisco perché hai indicato la sigla di un convertitore analogico /digitale forse per errore? Per modificare l'offset o aumentare la precisione + bit rispetto ad Arduino o numero di ingressi o schunt esistente(problemi disaccoppiamento)?Esistono rilevatori appositi come la famiglia degli ACS7XX sia direzionali che bidirezionali che non introducono cadute di tensione.
fino a qualche mese fa usavo allegro acs712 mi pare (30a max) per misurare in/out delle batterie lifepo4 (5 pacchi)
devo decidermi a rimontare
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 28/08/2020 10:30:39
|
CITAZIONE (Riccardo, 28/08/2020 07:44:53 )
Non è detto perché Arduino funzioni sia possibile su tutti i circuiti già predisposti all'uso
Non capisco perché hai indicato la sigla di un convertitore analogico /digitale forse per errore? Per modificare l'offset o aumentare la precisione + bit rispetto ad Arduino o numero di ingressi o schunt esistente(problemi disaccoppiamento)?Esistono rilevatori appositi come la famiglia degli ACS7XX sia direzionali che bidirezionali che non introducono cadute di tensione.
Ok getto la spugna.. ho cercato di spiegarti come funziona lo shunt, non ho altro da aggiungere. Non è un errore il fatto che ho parlato dell'ADS1115, per fare le letture dello shunt avevo bisogno di una risoluzione maggiore rispetto a quella offerta da Arduino, oltre al fatto che avevo bisogno di più ingressi.
Conosco bene i sensori ACS7XX li ho usati tempo fa su uno dei miei impianti.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | Riccardo
| Inviato il: 28/08/2020 10:50:45
|
E' un forum, viene letto da molte persone servono informazioni corrette il più possibile nelle nostre conoscenze poi errare è umano!
Se l'apparecchiatura non è stata pensata/progettata per leggere valori positivi e negativi non può farlo
Modificato da Riccardo - 28/08/2020, 10:58:27
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 28/08/2020 14:36:58
|
Scusa Riccardo, ho riletto il thread e in realtà ero convinto che la domanda fosse sul funzionamento dello shunt, invece la domanda era relativa all'oggettino nella sua totalità, se legge anche i valori negativi o meno.
Pardon!
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | Riccardo
| Inviato il: 28/08/2020 14:46:17
|
Capita anche a me!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | calasci
| Inviato il: 20/10/2022 08:21:17
|
Ma a qualcuno funziona ??
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| | | | calasci
| Inviato il: 20/10/2022 22:19:01
|
Sono riuscito a farlo vedere su blynk , sulla schedina RS ho tolto una resistenza , altra cosa come faccio a cambiare indirizzo al modulo ??
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 21/10/2022 16:07:23
|
Io li uso senza problemi, e leggo i dati da un Wemos D1 Mini.
Per cambiare l'indirizzo devi usare il programma di esempio allegato alla libreria, lo carichi, colleghi il dispositivo ad Arduino, e l'indirizzo viene cambiato.
Io non ho tolto nessuna resistenza, ma forse stai usando uno shunt diverso da quello ricevuto con il PZEM
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | calasci
| Inviato il: 26/10/2022 07:44:49
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 21/10/2022 16:07:23 )
Io li uso senza problemi, e leggo i dati da un Wemos D1 Mini.
Per cambiare l'indirizzo devi usare il programma di esempio allegato alla libreria, lo carichi, colleghi il dispositivo ad Arduino, e l'indirizzo viene cambiato.
Io non ho tolto nessuna resistenza, ma forse stai usando uno shunt diverso da quello ricevuto con il PZEM
Posteresti una schermata ??
Grazie
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| | | | calasci
| Inviato il: 26/10/2022 07:48:47
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 21/10/2022 16:07:23 )
Io li uso senza problemi, e leggo i dati da un Wemos D1 Mini.
Per cambiare l'indirizzo devi usare il programma di esempio allegato alla libreria, lo carichi, colleghi il dispositivo ad Arduino, e l'indirizzo viene cambiato.
Io non ho tolto nessuna resistenza, ma forse stai usando uno shunt diverso da quello ricevuto con il PZEM
Ma tu hai cambiato indirizzo del pzem ??
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| | | | eliafino
| Inviato il: 26/10/2022 09:06:57
|
Anche io utilizzo dei PZEM con interrogazione via script pyton su linux. Riesco anche a fare il reset della produzione.
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale. http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 26/10/2022 09:17:38
|
CITAZIONE (calasci, 26/10/2022 07:44:49 )
Posteresti una schermata ??
Grazie
Prendi un Arduino (quello che hai) lo colleghi
Questo è il programma per il cambio dell'indirizzo:
#include <PZEM004Tv30.h>
PZEM004Tv30 pzem(12, 13); // D6, D7: RX, TX per Wemos D1 mini
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
uint8_t addr = 0x01;
void loop() {
pzem.setAddress(addr);
Serial.print("Current address:");
Serial.println(pzem.getAddress());
Serial.println();
if(++addr == 0xF8)
addr = 0x01;
delay(1000);
}
Nella variabile uint8_t addr = 0x01; imposti l'indirizzo che vuoi.
Lo schema di collegamento lo trovi facilmente tramite Google, ecco uno di quelli trovati in rete:
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | calasci
| Inviato il: 30/10/2022 06:54:11
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 26/10/2022 09:17:38 )
CITAZIONE (calasci, 26/10/2022 07:44:49 )
Posteresti una schermata ??
Grazie
Prendi un Arduino (quello che hai) lo colleghi
Questo è il programma per il cambio dell'indirizzo:
#include <PZEM004Tv30.h>
PZEM004Tv30 pzem(12, 13); // D6, D7: RX, TX per Wemos D1 mini
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
uint8_t addr = 0x01;
void loop() {
pzem.setAddress(addr);
Serial.print("Current address:");
Serial.println(pzem.getAddress());
Serial.println();
if(++addr == 0xF8)
addr = 0x01;
delay(1000);
}
Nella variabile uint8_t addr = 0x01; imposti l'indirizzo che vuoi.
Lo schema di collegamento lo trovi facilmente tramite Google, ecco uno di quelli trovati in rete:
Ok grazie , appena mi arrivano i nuovi ,i due che avevo si sono guastati , li alimentavo tramite PC , alimentatore 12v , alimentatore telefonino .e qualcosa li ha guastati 😡
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| | | | calasci
| Inviato il: 16/11/2022 22:28:42
|
Sono riuscito a farli funzionare e con il programma che si usa per impostare i valori maxmin tensione si può cambiare indirizzo , adesso con un d1 ho 2 pzem-017 visualizzati su blynk
--------------- Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4 EASUN REGOLATORE SOLARE 8048
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 17/11/2022 18:15:10
|
Meno male!! Bravo
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|