Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 11:51:58  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (6)   1   [2]   3   4   5   6    (Ultimo Msg)


Problema accensione, Stufa cadel rondò
FinePagina

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 00:39:17


CITAZIONE

lo scambiatore non lho mai pulito a dire il vero,


Mai Mai? io lo pulivo tutti gli anni è veniva giù una montagna di incrostazioni, e la maggior parte dei problemi che avevo derivavano dall'ostruzione anche parziale della camera discendente verso la chiocciola dove è allogiata la ventola di scarico fumi dove di fatto c'è la sonda fumi,
Bio cosa ne pensi?

ho fatto uno schemino stilizzato della stufa non è preciso e solo per dare un idea, e per far capire cosa intendo per scambiatore.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/stufa.png

Non sono proprio GIOTTO ma spero si capisca



Modificato da OrsoMario - 06/01/2021, 01:11:45


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 07:36:28

Orso, ottimo schemino

Effettivamente la mancata pulizia dello scambiatore, visto i residui, fa sospettare che
sia intasato come il braciere.
Quindi ottimo consiglio



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:10:00

CITAZIONE (OrsoMario, 05/01/2021 22:57:04 ) Discussione.php?216369&1#MSG13

Alex, domanda, ma questo problema c'e l'hai da quando hai installato la stufa o si è verificato dopo un tot di tempo?
se si dopo quante settimane o mesi si è verificata la prima anomalia?
te lo chiedo giusto per avere qualche indizzio in più.


Ciao OrsoMario, diciamo che la stufa non hai mai funzionato bene, all'inizio mi andava sempre in mancata depressione, dopo un pò di tentativi partiva.Avevo chiesto a chi me l'ha venduta e mi diceva che poteva essere il troppo freddo (io non sono un esperto ma secondo me non a che fare con la temperatura) sta di fatto che poi si accendeva, ad inizio stagione ho risolto quella problematica cambiando un tubicino in gomma che usciva dalla camera di combustione e andava su un oggetto tondo (poi ho scoperto essere il pressostato per la lettura del vuoto)l'ho bloccato bene ed ora non mi dà più mancata depressione. ho la stufa da ormai 7 anni ed ogni anno chiamavo chi mi ha venduto la stufa per la pulizia stufa e tubi, alla fine ogni 2 anni cambiava solo la candeletta dicendo che perdeva efficacia e le mancate accensioni derivavano da quello, poi ho incominciato ad informarmi perchè non mi tornava,da 2 anni chiamo un altra persona che pulisce solo i tubi perchè non tratta cadel ma altri marchi. le temperature fumi anche da nuova non superavano mai i 115° a potenza 5. Secondo me è nata male

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:17:50

CITAZIONE (Biomass, 05/01/2021 23:24:51 ) Discussione.php?216369&1#MSG14

Che residui!!!
Neanche un A2 ne fa così tanti in 24 ore


CITAZIONE
l'ho stretta ieri, la sonda è alloggiata sul lato del girafumi con un supporto a L tenuto con un autofilettante. è bel aderente,
addirittura gli ho messo della pasta termoconduttiva.


Non ci siamo
La sonda deve essere dentro il girofumi non a lato in un supporto.
Serve una foto

Ciao Biomass, utilizzo pellet A1 della termospan e al 50% con pellet sempre A1. la sonda appena levo il tubo dalla T ti allego la foto della posizione della sonda :)



Immagine Allegata: IMG_20210106_111550.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210106_111550.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:18:52

Descrivici la canna fumaria dettagliatamente in tutta la sua totalità
Diametro, tipologia, sviluppo e terminale



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:22:16

CITAZIONE (OrsoMario, 06/01/2021 00:39:17 ) Discussione.php?216369&2#MSG15


CITAZIONE
lo scambiatore non lho mai pulito a dire il vero,


Mai Mai? io lo pulivo tutti gli anni è veniva giù una montagna di incrostazioni, e la maggior parte dei problemi che avevo derivavano dall'ostruzione anche parziale della camera discendente verso la chiocciola dove è allogiata la ventola di scarico fumi dove di fatto c'è la sonda fumi,
Bio cosa ne pensi?

ho fatto uno schemino stilizzato della stufa non è preciso e solo per dare un idea, e per far capire cosa intendo per scambiatore.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/stufa.png

Non sono proprio GIOTTO ma spero si capisca :P


Forse ho capito, in alto a lato dentro la camera di combustione ci sono 2 buchi rettangolari da dove scendono verso il basso e si uniscono centralmente per andare dritto sulla girafumi, nei messaggi precedenti avevo descritto a grandi linee la pulizia che facevo la pulizia li con scovolino piccolo la faccio una volta a settimana e devo dire non è intasatissimo, la cenere la vedo in basso da ambedue le parti che centralmente togliendo i 3 tappi. però dritto in altro nella camera di combustione non ho mai pulito anche perchè sembra chiusa e penso che lo sia.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:26:52

Si per tioglirsi un po' di dubbi sarebbe bene sapere come e fatta la canna, se solo con tubi in ferro, se va in una canna in latterizio intubata, quanti metri e lunga quante curve, da 90° o da 45°



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:29:08

CITAZIONE (Biomass, 06/01/2021 11:18:52 ) Discussione.php?216369&2#MSG19

Descrivici la canna fumaria dettagliatamente in tutta la sua totalità
Diametro, tipologia, sviluppo e terminale


dopo la T va perfettamente dritta senza curve per 6 metri +/-,gli ultimi 3 metri sono nel sottotetto e sono coibentati con lana ri roccia, purtroppo a strisce e un pò rovinate, prevedo di metterci delle coppelle sempre in lana di roccia a blocchi di 1 metro,abito al terzo e ultimo piano di un condominio. i tubi sono tutti da 80. nella foto spero si veda la parte iniziale :)



Immagine Allegata: IMG_20210106_112443.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210106_112443.jpg

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:32:13

CITAZIONE (OrsoMario, 06/01/2021 11:26:52 ) Discussione.php?216369&2#MSG21

Si per tioglirsi un po' di dubbi sarebbe bene sapere come e fatta la canna, se solo con tubi in ferro, se va in una canna in latterizio intubata, quanti metri e lunga quante curve, da 90° o da 45°


Secondo me chi me l ha venduta non era espertissimo, quando ho chiamato il nuovo tecnico ( da 2 anni a sta parte) che mi pulisce la canna fumaria mi ha dovuto girare tutti i tubi perchè erano al contrario non so più a quale santo votarmi

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:40:05


CITAZIONE

in alto a lato dentro la camera di combustione ci sono 2 buchi rettangolari da dove scendono verso il basso e si uniscono centralmente per andare dritto sulla girafumi, nei messaggi precedenti avevo descritto a grandi linee la pulizia che facevo la pulizia li con scovolino piccolo la faccio una volta a settimana e devo dire non è intasatissimo, la cenere la vedo in basso da ambedue le parti che centralmente togliendo i 3 tappi.


Ti posso dare un consiglio, nei due buchi in alto dove passi lo scovolino, io al posto dello scovolino userei l'aspiracenere per evitare di buttare dentro lo scambiatore altra polvere di cenere,

CITAZIONE
però dritto in altro nella camera di combustione non ho mai pulito anche perchè sembra chiusa e penso che lo sia


Si la mia è chiusa, per pulirla accedevo dai due fori in alto (dove usi lo scovolino), e poi nella parte bassa dove c'è la ventola scarico fumi dovrebbe essereci una fessura lunga tipo 15/20cm e con passaggio largo un paio di centimetri e da li risali con scovolino e altri accessori, io ti ho scritto in qualche messaggio precedente come pulivo lo scambiatore, perchè quella parte in verticale è molto stretta e dopo un anno si incrosta per bene.
non sò se sono riuscito a spiegarmi..



Modificato da OrsoMario - 06/01/2021, 12:30:38


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:49:02

Per la canna, mi viene da pensare che forse è un po lunga ma meglio sentire Biomass che è l'esperto, io mi arrangio



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 11:56:10

CITAZIONE (OrsoMario, 06/01/2021 11:40:05 ) Discussione.php?216369&2#MSG24


CITAZIONE
in alto a lato dentro la camera di combustione ci sono 2 buchi rettangolari da dove scendono verso il basso e si uniscono centralmente per andare dritto sulla girafumi, nei messaggi precedenti avevo descritto a grandi linee la pulizia che facevo la pulizia li con scovolino piccolo la faccio una volta a settimana e devo dire non è intasatissimo, la cenere la vedo in basso da ambedue le parti che centralmente togliendo i 3 tappi.


Ti posso dare un consiglio, nei due buchi in alto dove passi lo scovolino, io al posto dello scovolino userei l'aspiracenere per evitare di buttare dentro lo scambiatore altra polvere di cenere,

CITAZIONE
però dritto in altro nella camera di combustione non ho mai pulito anche perchè sembra chiusa e penso che lo sia


Si la mia è chiusa, per pulirla accedevo dai due fori in alto (dove usi lo scovolino), e poi nella parte bassa dove c'è la ventola scarico fumi dovrebbe essereci una fessura di un paio di centimetri e dali risali con scovolino e altri accessori, io ti ho scritto in qualche messaggio precedente come pulivo lo scambiatore, perchè quella parte in verticale è molto stretta e dopo un anno si incrosta per bene.
non sò se sono riuscito a spiegarmi..


Grazie del consiglio, ti sei spiegato benissimo. oggi quando spengo la stufa faccio una foto scusa ma non sono praticissimo della stufa, a dire il vero è il primo anno che ho smontato i pannelli laterali oltre la pulizia prima elencata ogni consiglio è sempre ben accetto, grazie

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 12:24:15

5-6m diametro 80 è tantino.
Di solito superati i 4-5 m si passa a diametro 100.
Questo perché il tiraggio cala e il girofumi fatica di più

Il terminale com'è?



Modificato da Biomass - 06/01/2021, 12:28:50


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Alex_84
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:35

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 15:07:57

CITAZIONE (Biomass, 06/01/2021 12:24:15 ) Discussione.php?216369&2#MSG27

5-6m diametro 80 è tantino.
Di solito superati i 4-5 m si passa a diametro 100.
Questo perché il tiraggio cala e il girofumi fatica di più

Il terminale com'è?


il terminale mi sembra che sia come da immagine presa su internet, comunque non il modello chiuso ai lati.

averlo saputo, ques'anno ho cambiato i 3 metri di tubi che arrivano alla stufa, i tre metri sopra color inox erano ancora buoni.

volevo chiedervi una cosa, qual'e il verso giusto dei tubi? il maschio deve stare sopra o sotto? mi vengono dei dubbi....

grazie :)



Immagine Allegata: IMG_20210106_150318.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210106_150318.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/01/2021 15:26:01

Quel terminale non è idoneo.
Meglio uno antivento, a botte.

Per la direzione dei tubi...
Vale sempre la specifica del costruttore

Io farei un distinguo
Femmina sotto se air e legna senza guarnizioni
Femmina sopra se idro

Questo perché una air difficile faccia condensa ed è più facile avere le guarnizioni cotte.
La femmina bassa si dice che non farebbe uscire fumo se manca la corrente ma credo valga solo per il tiraggio naturale...

Nella idro, la condensa è possibile.
Anche se la t fumi non sarà mai a livelli da rovinare le guarnizioni, la femmina alta impedisce la fuoriuscita di liquidi di condensa..

Quindi per me, meglio la femmina in alto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 
 InizioPagina
 

Pagine: (6)   1   [2]   3   4   5   6    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!