Se sei già registrato           oppure    

Orario: 03/03/2021 06:00:39  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


Nuovo impianto
FinePagina

fuxy
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 23/02/2021 21:13:25

Buonasera,sono nuovo del forum avrei un quesito da proporvi.Ho 12 pannelli, allego immagine e 8 batterie agm 6 v 225 ah. Che inverte MPP Zdovrei acquistare e come collegare la stringa di pannelli? Grazie fin da ora.



Immagine Allegata: 20180716_185350.jpg
 
ForumEA/U/20180716_185350.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10370

Stato:



Inviato il: 23/02/2021 22:15:34

Ciao fuxy, un inverter che abbia un regolatore almeno da 3000/4000W con tensione di VOC 145V se fai 4 stringhe da 3 pannelli cad. o 450V se vuoi fare una unica striga da 12 pannelli.

Ma il discorso è sicuramente più articolato.

Se lo vuoi al limite della legalità va bene il primo, se non ti interessa la legalità va bene il secondo.



Modificato da Claudio - 24/02/2021, 08:16:39


---------------
Inverter PIP4048MS-2014, 5250W pannelli, 500A AGM

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:824

Stato:



Inviato il: 23/02/2021 22:32:05

Tipo questo LINK



---------------
Inverter pwm Edison 3024, cinque pannelli monocristallini da 300w, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 2v 460 Ah C5, il tutto ancora in fase di espansione...

 

fuxy
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 24/02/2021 07:12:26

Ciao claudio, potrei prendere un Mpp solar 5048 mg. Cosa intendi per legalità?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10370

Stato:



Inviato il: 24/02/2021 08:29:34

Intendo che non sono certificati CEI 0-21, gli MS e gli HS non sono mai connessi alla rete pubblica quando la sezione inverter produce, mentre tutti quelli con VOC 450V compreso l'MK anche se con VOC 145V, lavorano in parallelo alla rete pubblica anche quando producono con zero immissioni, per questo motivo non a norma perché non hanno l'interfaccia SPI e quindi mancanti della certificazione CEI 0-21.

Prima di acquistare è bene sapere cosa si sta acquistando in modo di non avere sorprese successivamente.



---------------
Inverter PIP4048MS-2014, 5250W pannelli, 500A AGM

 

fuxy
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 24/02/2021 12:34:20

Grazie Claudio per la spiegazione ho compreso benissimo. Allora opto per un MS 4 stringhe da 3 pannelli.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum