CITAZIONE (Claudio, 01/09/2021 12:30:40 ) Discussione.php?216590&3#MSG46

I relay hanno sigla 832HA-1A-F-C LINK per gli originali MppSolar.

Per il tuo S12H-PAS-12 12VDC SHORI 40A LINK

Ma penso che 30A vada bene ugualmente, dato che lavora a 230V

Ma dubito sia colpa del relay, anche se tentare non costa molto.

Hp preso un nuovo rele proprio perche non sono sicuro e non voglio tagliare la pista sulla scheda...
Il rele non è quello quello del link il mio ha 5 pin perche è uno scambiatore nella fono invece ne ha solo 4 . il mio poi e s12h-pcs-12

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 01/09/2021 13:39:14

Ok rimaniamo in attesa. Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Calida
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 02/09/2021 22:32:44

ho sostituito il rele, qualcosa è cambiato.
ora quando va in bypass ci va senza problemi, il problema è che ora 2 volte su 3 mi salta il differenziale quando esce dal bypass....
sto diventando matto...
Sara il caso di sostituire anche il rele Safety visto che lavorano insieme?
quando ho risaldato il rele alla scheda sui due pin della bobina ho saldato due pezzi di filo che ho tirato fuori dal case al quale ho collegato il multimetro, quando va in modo bypass ai capi dei 2 fili ho 9.8v.... non è un po poco?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 03/09/2021 00:06:50

Si 9.8V sono un po' pochi quel relay è da 12V, potrebbe essere quello il ritaro.

Sarebbe utile cercare il regolatore dei 12V e testare l'uscita.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iurly
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 01/04/2023 10:37:52

CITAZIONE (Calida, 02/09/2021 22:32:44 ) Discussione.php?216590&4#MSG49

ho sostituito il rele, qualcosa è cambiato.
ora quando va in bypass ci va senza problemi, il problema è che ora 2 volte su 3 mi salta il differenziale quando esce dal bypass....
sto diventando matto...
Sara il caso di sostituire anche il rele Safety visto che lavorano insieme?
quando ho risaldato il rele alla scheda sui due pin della bobina ho saldato due pezzi di filo che ho tirato fuori dal case al quale ho collegato il multimetro, quando va in modo bypass ai capi dei 2 fili ho 9.8v.... non è un po poco?


Ciao Calida, io ho il tuo stesso problema, per caso sei riuscito a capire l'origine del problema e a risolverlo?

 