Pip 5048 GK
FinePagina

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 07/09/2021 08:56:23

Problemi parte 2:

Brutto risveglio stamattina, l'inverter era in fault con un rumore continuo.
Errore F52.

Ho dovuto staccare i pannelli e si è risolto. Perché è successo? Come rimediare?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 07/09/2021 09:46:07

Bus voltage is too low = tensione de BUS troppo bassa!!!

Strano di solito il BUS da errore per tensione troppo alta.

Non ho idea.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 07/09/2021 10:49:01

Bah, infatti leggendo il manuale mi sembrava strano. Il BUS ha a che fare con i pannelli? Quindi potrebbe essere legato a problemi ai pannelli e non all'inverter? Staremo a vedere...



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 07/09/2021 11:04:55

Il BUS moltiplica la tensione di batteria, solitamente per 8 se a 48v ma non deve mai superare i 500V

E' il solito problema di questi inverter, il regolatore è molto lento a reagire, se le batt. sono cariche e passa una nuvola veloce la tensione può superare i 62V anche per pochi secondi, anche se hai settato massimo 57 o 58V di carica.

Peggio ancora se le batt. non ci sono.

La tensione di BUS è legata alla tensione batterie non dei pannelli.



Modificato da Claudio - 07/09/2021, 11:10:47


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 07/09/2021 11:27:45


CITAZIONE

Peggio ancora se le batt. non ci sono.

Si appunto, non ho batterie. Però non mi è chiaro perché.
Mi potresti spiegare meglio?

CITAZIONE
se le batt. sono cariche e passa una nuvola veloce la tensione può superare i 62V anche per pochi secondi

La tensione con una nuvola non si abbassa?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 07/09/2021 11:34:29

Quando arriva una nuvola il regolatore si apre completamente per cercare la massima resa, appena la nuvola va via il sole è al massimo e il regolatore è tutto aperto, la tensione schizza e il regolatore è lento a richiudersi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 07/09/2021 11:39:30

Oltre che a mettere a rischio il Cmos del BUS sono a rischio anche i condensatori dello stadio inverter.

Per questo motivo ho realizzato questo.

LINK

Come si vede nel filmato batt. a 53V e regolatore alla ricerca della massima energia, come collego tutti i pannelli la tensione schizza oltre i 60V ma il sistema stacca senza superare i 60V.

60*8=480V



Modificato da Claudio - 07/09/2021, 11:45:22


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 09/09/2021 09:12:21


CITAZIONE

Grazie, risolto. Ho impostato le due voci. Adesso prende sia da solare che da Enel. Anche se dalle animazioni nell'app android i flussi di energia sembrano arrivare solo dalla batteria e dall'utility. Magari appena posso post un piccolo video.
Comunque per adesso funziona, grazie


Buongiorno possibile che alle 9 di mattina si debba per forza mettere Enel altrimenti l'inverter va in bip messaggio 15 e la televisione e il frigo si spengono? Il sole è abbastanza e la tensione circa 310V.

Boh?

Aggiornamento:

Anche alle 11 è successa la stessa cosa, inverter ad un tratto spento solo da solare, non ho rivisto il messaggio di errore ma credo che fosse lo stesso.



Modificato da netsam - 09/09/2021, 12:25:28


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 09/09/2021 14:06:33

15 PV energy is low.

L'energia che arriva dai pannelli non è sufficiente, è un Warning Indicator, attenzione non errore.

Se non usi batteria devi settare SUB e non SBU, ma lo leggi il manuale?

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 09/09/2021 14:11:08

Si, ok. L'avevo letto ma pensavo che non essendoci batteria andasse in automatico ad utility.. Grazie sempre delle risposte.

Aggiiornamento:

Ho appena controllato ed era messo su SUB. Comunque volevo dire che se stacco ENEL, anche se c'è pieno sole va in Warning 15 (cioè poco sole).

È come se l'energia non arrivasse dal sole (tra l'altro vorrei che l'animazione del flusso solare nell'app Android fosse mostrata).



Modificato da netsam - 09/09/2021, 14:57:12


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 16/09/2021 21:51:19

Non ho ancora capito se c'è produzione dai pannelli e se viene utilizzata dal mio impianto.

Nella foto allegata l'input dai pannelli è 929 watt ma dall'app non si vede il flusso di energia provenire dai pannelli, come dall'utility, c'entra niente il lineMode?



Immagine Allegata: Screenshot_20210910-113525.png
 
ForumEA/U/Screenshot_20210910-113525.png



Modificato da netsam - 16/09/2021, 23:25:22


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 17/09/2021 00:33:08

Non è molto chiaro..
ma da quello che vedo l'icona dice che è in modalita LineMode (se non hai le batterie è giusto così) l'inverter per non immettere in rete deve prelevare sempre qualcosa dal contatore,

la richiesta dei carichi/utenze è di 1003W, e il fotovoltaico eroga 929W,

in teoria da quello che vedo il fotovoltaico sta erogando 929W e i 74 W mancanti li prende dal contatore totale 1003W alle utenze,
chiedo conferma agli esperti, non vorrei aver detto castronerie..



Modificato da OrsoMario - 17/09/2021, 00:40:18


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 17/09/2021 09:32:10

Non conosco bene l'APP ma penso che Mario abbia ben interpretato i numeri, se tu usassi WatchPower avresti più chiara la situazione senza dubbi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 23/09/2021 19:28:57

Ciao a tutti. Volevo chiedere se ci sono problemi a spegnere ogni sera l'inverter togliendo alimentazione dalla rete dopo aver staccato i pannelli.

Lo faccio dal momento che non ho batterie e tenerlo acceso quando non c'è sole è un ulteriore spreco.



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 23/09/2021 21:31:56

Non saprei..
Penso che scollegre tutte le sere e ricollegare ogni mattina inverter e fotovoltaico a lungo andare non dovrebbe fargli proprio bene..

Mi viene da pensare che magari aggiungendo un paio di batterie giusto per tamponare i pochi watt che consuma l'inverter in stand by durante la notte potrebbe risolvere, ma devi baipassare l'inverter dalla rete di casa perchè se non sbaglio i modelli batteryless si mantengono in "vita" prelevando da contatore e in assenza di rete vanno in isola alimentandosi da batteria (se presente),
bisogna vedere anche con quanti ampere potrebbe caricare le eventuali batterie per dimensionarle in maniera adeguata,

se è fattibile, bisognerebbe valutare il costo beneficio di questa soluzione..



Modificato da OrsoMario - 23/09/2021, 21:45:27


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 
 InizioPagina
 