Principio di incendio su impianto autocostruito
FinePagina

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 12/09/2021 19:54:03

Salve ho acceso il climatizzatore per 10m consumo 50Ah istantanei dalle batterie circa 1200watt sull'impianto fotovoltaico da me autocostruito, e ha iniziato a fare fumo sui cavi della massa da 1cm (queli neri in foto), e a colarsi il rivestimento del conduttore mentre i 9 fili da 1,5 delle batterie raccordati insieme a questo cavo (quelli celesti in foto), non erano caldi anzi non scottavano nemmeno.Come mai questa cosa?Non dovrebbe aver fatto la stessa cosa anche sui cavi che vanno alle batterie che sono piu fini?Se non mi accorgevo e lasciavo altri 10m il climatizzatore prendeva fuoco tutto il quadro elettrico con l'inverter dentro e batterie.I cavi da 1cm (queli neri in foto), sono raccordati su un dispositivo che ne analizza il passaggio di corrente (quella scatola nera in foto), per poi visualizzarlo tramite wifi su un display dentro in casa.Fortunatamente non so come funziona ancora.Questi raccordi sono fissati al dispositivo con un dado (si vede in foto), e confesso che il dado non era stretto bene e si muoveva. Può essere questa la causa o è proprio qualcosa che non va nelle sezione dei cavi?Il cavo positivo (quello rosso in foto), collegato all'inverter era freddo.Fate sapere grazie



Immagine Allegata: IMG_20210912_171344.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210912_171344.jpg



Modificato da markmass - 12/09/2021, 22:18:32
 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 12/09/2021 20:17:47

Praticamente ho questo schema quì in foto i cavi sotto delle batterie sono da 1,5 mentre quelli collegati al'inverter una cordina da 1cm e hanno i raccordi vicini dentro la canaletta e non vorrei mai che si toccassero un giorno insieme (sono 450Ah).Secondo voi le sezioni sono giuste e come fareste il collegamento grazie???....



Immagine Allegata: img imp.JPG
 
ForumEA/U/img imp.JPG

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 12/09/2021 20:53:58

Ciao markmass,

non sono un esperto ma mi arrangio..
Provo a dire la mia...

non riesco a capire bene, ma dalla foto sembra che hai usato una cavo da 35mmq. "o forse più piccolo" (rosso nero) per batterie inverter,
io per il collegamento batterie da "460Ah" a inverter uso un cavo da 50mmq. probabilmente tra la sezione un pò risicata e il dado lento si e innescato il surriscaldamento del cavo,

mi sembra di vedere che il cavo nero (negativo) che va alla scatoletta nera "che penso che sia una resistenza di shunt" è tutto attorciliato dentro la canalina, non è proprio il massimo potrebbe creare resistenza e scaldare,

anche i cavi delle batterie anche se corti mi sembrano un pò troppo piccoli, avrei usato magari dei cavi di sezione più grande e collegato il tutto su una Busbar (barra che collega piu cavi su materiale conduttore)
o magari collegare tutte le betterie in parallelo e uscire con due cavi da 50mmq dal banco e andare direttamente all'inverter..

come sicurezza aggiungerei anche qualche fusibile,
da quanti ampere è la resistenza di shunt?

Che potenza può erogare il tuo inverter?



Modificato da OrsoMario - 12/09/2021, 21:49:18


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 12/09/2021 22:08:46

CITAZIONE (OrsoMario, 12/09/2021 20:53:58 ) Discussione.php?216609&1#MSG2



non riesco a capire bene, ma dalla foto sembra che hai usato una cavo da 35mmq. "o forse più piccolo" (rosso nero) per batterie inverter,
io per il collegamento batterie da "460Ah" a inverter uso un cavo da 50mmq.



Ho usato un cavo da 25mmq si giusto ancora più piccolo.
(https://it.aliexpress.com/item/4001079175796.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dsSGuZA)

CITAZIONE (OrsoMario, 12/09/2021 20:53:58 ) Discussione.php?216609&1#MSG2


mi sembra di vedere che il cavo nero (negativo) che va alla scatoletta nera "che penso che sia una resistenza di shunt" è tutto attorciliato dentro la canalina, non è proprio il massimo potrebbe creare resistenza e scaldare,



La scatoletta nera non è una resistenza di shunt ma è proprio un dispositivo wifi per visualizzare i consumi.
(https://it.aliexpress.com/item/32859846348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZuzQDW)
Il cavo è attorcigliato si è vero perchè era troppo lungo e aveva già i capicorda crimpati.:-(


CITAZIONE (OrsoMario, 12/09/2021 20:53:58 ) Discussione.php?216609&1#MSG2


come sicurezza aggingerei anche qualche fusibile,
da quanti ampere è la resistenza di shunt?

Che potenza può erogare il tuo inverter?



Ok si potrei aggiungere dei fusibili ma quali?
La resistenza di shunt intendi quanti ah max tiene l'inverter?Se è così tiene fino 100Ah.
L'inverter arriva fino una potenza di 2400watt max.
Ho due barre di rame da 2,5cm X 3mm da forare dici di usarle come bus bar?Mi potresti fare uno schema e postarlo in base all'immagine che ho mandato così da capire meglio? Fai sapere grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 13/09/2021 01:49:59

A me sembra che sia la connessione ad aver scaldato, rivedi capicorda e connessione bullone dello shunt.

Anche se sei molto al limite con quei cavi per le correnti che pretendi di usare, 1.5mm² 10A sei già fuori e 50A su quel 25mm², che mi sembra strano tu riesca a piegare in quel modo, io partirei da ogni gruppo da 24V almeno con dei 10mm², bus-bar per positivo e negativo e poi 50mm².

Per il fusibile, se l'inverter è un 2400W mettilo da 200A, tieni presente che lui all'interno ne ha già uno.



Modificato da Claudio - 13/09/2021, 01:55:29


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 13/09/2021 09:06:36

Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 13/09/2021 14:52:18

Ok proverò ad imbullonarci un 50mmq già crimpato e farò la connessione con le barre di rame, però saldare con lo stagno fili da 10mmq su delle agm la vedo dura......Fatto ciò se cambio cavi collegamento da 50mmq e connetto con bus bar sui fili un pò piu grossi il surriscaldamento non dovrei più averlo a monte ma solo sui fili delle batterie giusto?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 13/09/2021 15:26:05

Devi curare bene le connessioni, altrimenti scaldano con 50A.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 14/09/2021 15:40:02

Ok grazie

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 19/09/2021 20:44:47

CITAZIONE (Claudio, 13/09/2021 01:49:59 ) Discussione.php?216609&1#MSG4

A me sembra che sia la connessione ad aver scaldato, rivedi capicorda e connessione bullone dello shunt.


Salve ho fatto di nuovo la prova ora funziona il probblema si erano proprio i bulloni non sretti bene e dadi di ferro sopra dadi ramati.
Ho Stretto tutto e consumato 50A continui per 10minuti e nessun probblema di riscaldamento.
Ho fatto saltare una pista della scheda dello strumento perchè il bullone rientra ed è andato a toccare quello che c'era sotto facendo corto, ma sono riuscito a ripararlo.
Ritornando ai cavi avrei però paura per il futuro dopo quella fumata perciò sicuramente li metterò piu grossi.
Volevo chiedere siccome costano molto quelli da 50mmq e i capicorda non mi fido portino 50A potrei eventualmente farmi da solo una cordina da 50mmq con tanti cavi da 2,5 messi insieme?(Verrei a spendere molto di meno e potrebbe venirmi fuori più ah).
Fate sapere grazie.

p.s.Il fusibile con il riscaldamento cavi forse non centra infatti potrebbe venire fuori fuoco lo stesso e il fusibile essere sotto soglia.Giusto?Forse un fusibile termico?



Modificato da markmass - 19/09/2021, 20:53:26
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 19/09/2021 22:05:20

Ciao markmass,
di quei misuratori ne ho 4 sul mio impianto.
Per ovviare al problema della rottura dello stampato se viene stretto con forza il dado come necessario ho messo una vite più lunga e due dadi uno prima e uno dopo il capocorda



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 20/09/2021 10:24:26

Esatto come dice Riccardo, il dado 1 e 2 serrano lo stampato, il dado 3 serra il capicorda sul dado 2 senza forzare sullo stampato, ma devi usare due chiavi tenendo immobile il dado 2 e serrare con forza il capicorda con il dado 3.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_156.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 20/09/2021 23:52:47

CITAZIONE (Claudio, 20/09/2021 10:24:26 ) Discussione.php?216609&1#MSG11

Esatto come dice Riccardo, il dado 1 e 2 serrano lo stampato, il dado 3 serra il capicorda sul dado 2 senza forzare sullo stampato, ma devi usare due chiavi tenendo immobile il dado 2 e serrare con forza il capicorda con il dado 3.


Ok grazie farò così però devo mettere un bullone più lungo perchè effettivamente il dado 3 è appena infilato.

ok grzie a tutti

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 23/09/2021 08:24:18

Sono uno che compa molto su Ali

Ma i cavi non mi fiderei magari ti hanno dato un cavo "finto rame"
e quel 50mm si comprta come un 25 di vero rame

Un consiglio compra una pizna e fatti tu i cavi e i capicorda a misura

Io uso questa https://www.amazon.it/gp/product/B07GTH2LV8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ovviamente la trovi anche a meno su ali
Ma forse se ne fai pochi magari in un negozio eletricita
delle tua zona ti fai crimpare il cavo

Io ti consiglio usa uno spago cosi vedi le misure esatte che ti servono
E ti prendi il cavo a misura senza attorcigliare nulla come gia ti hanno detto
Aumenta un po le sezzioni aiutati con https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php per decidire quale e abbonda smepre un po riesco a quello che esce dal calcolo



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

markmass
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 27/09/2021 18:05:25

CITAZIONE (saviothecnic, 23/09/2021 08:24:18 ) Discussione.php?216609&1#MSG13


Ma i cavi non mi fiderei magari ti hanno dato un cavo "finto rame"
e quel 50mm si comprta come un 25 di vero rame

Un consiglio compra una pizna e fatti tu i cavi e i capicorda a misura

Io uso questa https://www.amazon.it/gp/product/B07GTH2LV8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ovviamente la trovi anche a meno su ali
Ma forse se ne fai pochi magari in un negozio eletricita
delle tua zona ti fai crimpare il cavo

Io ti consiglio usa uno spago cosi vedi le misure esatte che ti servono
E ti prendi il cavo a misura senza attorcigliare nulla come gia ti hanno detto
Aumenta un po le sezzioni aiutati con https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php per decidire quale e abbonda smepre un po riesco a quello che esce dal calcolo


Ok grazie "Saviothecnic" ma io non ho montato un cavo da 50mmq ma come avevo risposto ho messo un 25mmq e su ali c'erano misure che non combaciavano.Informo di nuovo che il surriscaldamento era dovuto ai dadi che non erano stretti bene.Per la sezione non mi serve il sito perché ora metto tanti 2,5 insieme e ci attacco il capicorda.Ogni 2.5 tiene 16Ah di corrente massima per cui....

 