Impianto fotovoltaico a isola aiuto, Vorrei realizzare questo progetto se potete aiutatemi.
FinePagina

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 06/10/2021 13:41:34

Buongiorno a tutti, cerco aiuto per la realizzazione del mio progetto con quello che possiedo e poco altro in aggiunta.
So giocare con i cavi elettrici ma non sono una "volpe" a causa della mia inesperienza nel settore.

POSSIEDO:

- 4 pannelli fotovoltaici Suntech STP295-20/Wfw da 295w 31.5v. 9.37A ;
- 1 batteria FIAMM 12v 100Ah monolite 12 FIT 100/23
- 1 regolatore di carica da 60A di provenienza Banggood (quelli celesti cinesi con display....x capirci.
- 1 inverter "cinese" da auto/camper 12v 1000w (in arrivo sinusoidale puro da 4000W)
- cavi quanto basta con sezione da 5mm rossi e neri.

Sto eseguendo l'installazione su resistenti supporti metallici che mi consentono variazioni di incidenza ed esposizione a SUD....ancora non ho terminato, poi verrà tutto il resto.
Mi chiedo: dopo tutto il lavoro infrastrutturale che sto eseguendo, quali vantaggi energetici potrei ottenere?
Il progetto iniziale prevedeva 1 pannello collegato a tutto ciò che serve per alimentare una pompa piscina da 220v/100w dichiarati (filtrazione acqua) e una piccola pompa 12v 19w per il ricircolo del riscaldatore (fatto con il classico tubo nero in polipropilene x 75mt di lunghezza).
Ho fatto delle prove "al volo" con un pannello, ma mi sono reso conto che il sistema "fatica" mi spiego meglio: noto una bella differenza su portata e rumore della pompa da 100w a seconda che sia alimentata dal sistema Fv oppure se alimentata da rete Enel.
Domandona: se quando avrò finito tutto la pompa andrà bene, secondo è possibile collegare un piccolo riscaldatore elettrico al sistema Fv?
Grazie a tutti x l'eventuale aiuto e consigli.
Alberto Scacco



Modificato da albynet - 20/10/2021, 11:24:42
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/10/2021 13:50:39

Benvenuto albynet, la variazione del rumore della pompa è dovuta all inverter che essendo ad onda quadra (sicuramente) non va tanto d accordo con la pompa. Se la pmpa ti interessa accesa solo di giorno non dovresti avere particolari problemi (naturalmente mettendo un un inverter ad onda pura)se vuoi alimentarlo pure di notte mi sa che hai bisogno almeno un altra batteria.
P.s. i pannelli sono troppi per quella batteria, la caricherebbero troppo velocemente guastandola in poco tempo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 06/10/2021 19:03:16

Ciao Alessandro, grazie dell'info, ma fatico a tradurla: in che senso sono troppi? Anche se quando c'è sole utilizzo un ipotetico riscaldatore per l'acqua collegato a pompetta di circolazione 12v.?
E in questo caso, potrei dirottare i circa 30v dell'impianto esclusivamente verso il riscaldatore evitando regolatore-batteria-inverter? riuscirei a scaldare una piccola piscina 3x2x0,75 metri?
Scusa la tempesta di domande

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/10/2021 21:34:21

Intendo i 4 pannelli collegati ad una sola batteria da 100Ah.
Riguardo il riscaldatore bisognerebbe conoscere le specifiche anche se trasformare il sole in energia elettrica e poi nuovamente in calore non è il massimo. Io per esempio per qualche anno ho collegato uno scaldabagno direttamente a 2 pannelli, naturalmente usando una resistenza a 24v e un termostato.questa è la discussione LINK



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 07/10/2021 09:04:27

Ciao albynet, quel regolatore non limita la corrente verso la batteria, quindi tutti gli Ampere che arrivano dai pannelli andranno o verso la batteria o verso gli utilizzatori.

Le batterie al piombo sono C10 cioè corrente di carica e scarica massima 10% della capacità espressa in Ampere.

Le Fiamm 12FIT100 se gli dai più di 10/15 Ampere, dopo un po' di minuti, le valvole VRLA cominciano a fischiare e non va bene perché tutto ciò che esce da quelle batterie non rientra più e dopo un po' di volte che succede sono da buttare perché si asciugano, no ho 20 da 7 anni e le conosco bene.

Il consiglio mio è 1 o 2 pannelli in parallelo con regolatore da 10A sulla batteria, gli altri 2 pannelli sul 60A per altri scopi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 07/10/2021 12:31:43

Grande Alessandro!
Interessantissimo il link del progetto pannelli Fv collegati direttamente al boiler! L'uso che ne farei io sarebbe per riscaldare l'acqua della mia piscina 3x2x0.75mt.
Domandona, hai abbandonato il progetto "boiler"...perchè?
Alberto

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/10/2021 18:21:46

Diciamo che non rendeva il massimo, ho preferito sostituirlo con uno scaldabagno a pompa di calore, che sicuramente rende il 200 percento in più, ma solo per questo,in effetti per quello che devi fare tu sarebbe ottimo,anche se l acqua da scaldare è veramente tanta,ma come si dice zucchero non guasta bevande.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 11:18:22

Ciao Alessandro, grazie delle info che mi stai regalando, ma vorrei approfittare della tua esperienza per qualche domanda:
1 - al regolatore che intuisco tu conosci --- LINK --- da 60A, posso collegare l'inverter da 1000w che ho all'uscita LOAD? Vorrei poter utilizzare la flessibilità di regolazione "timer" del regolatore per l'inverter ed evitare i consumi passivi notturni.
2 - questo regolatore non regola il voltaggio di carica verso la batteria? (mi sembra che il suo dovere sia questo!)
3 - Per il mio progetto di riscaldamento acqua, sarebbe possibile utilizzare un riscaldatore collegato ad una pompa di ricircolo dell'acqua piscina (sistema che ho già creato con 75mt di tubo nero in polipropilene) per scaldare ulteriormente in abbinamento?

Sempre grazie per la tua gentilezza nel dipanare i miei dubbi.
Alberto


Sistemato link



Modificato da Claudio - 21/10/2021, 19:13:07
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 13:45:11

L uscita load del regolatore al massimo dovrebbe reggere una decina di A,in ogni caso l uscita load potrebbe azionare un relè di potenza che alimenta l inverter. Si il regolatore limita il voltaggio della batteria.
Sicuramente che 75 mt di tubo in polietilene riscaldano 10 volte in più del riscaldatore che vuoi creare, io lascerei solo questo



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 15/10/2021 13:52:09

Ciao Claudio, approfitto della tua esperienze per capire meglio: se come dici quel regolatore celeste cinese da 60A non regola la corrente di carica degli accumulatori....a che serve?...lo tolgo?



CITAZIONE (Claudio, 07/10/2021 09:04:27 ) Discussione.php?216639&1#MSG4

Ciao albynet, quel regolatore non limita la corrente verso la batteria, quindi tutti gli Ampere che arrivano dai pannelli andranno o verso la batteria o verso gli utilizzatori.

Le batterie al piombo sono C10 cioè corrente di carica e scarica massima 10% della capacità espressa in Ampere.

Le Fiamm 12FIT100 se gli dai più di 10/15 Ampere, dopo un po' di minuti, le valvole VRLA cominciano a fischiare e non va bene perché tutto ciò che esce da quelle batterie non rientra più e dopo un po' di volte che succede sono da buttare perché si asciugano, no ho 20 da 7 anni e le conosco bene.

Il consiglio mio è 1 o 2 pannelli in parallelo con regolatore da 10A sulla batteria, gli altri 2 pannelli sul 60A per altri scopi.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 15/10/2021 14:55:37

No è che non serve a nulla, essendo un regolatore PWM molto spartano è un regolatore di tensione e impropriamente di carica, Regola solo la tensione, la corrente che scorrerà è determinata solo da quanto la batteria andrà a chiedere, sempre che i pannelli riescano a soddisfare la sua richiesta.

Un regolatore di carica DEVE regolare la tensione di carica sia di Bulk che di Float e per le 12FIT100 sono 14.4V di Bulk e 13.62 di Float a 20° e limitare la corrente in base a quanto serve alle batterie, una batteria massimo 10A in fase di Bulk e 1A in Float.

Per capirci meglio, ammettiamo per un momento che i pannelli possano darci 60A a 12V e tu colleghi una batteria AGM da 100A 12V, la batteria è scarica e quindi andrà ad assorbire magari 25A o 30A o più, con tale corrente quella batteria avrà vita corta, magari un anno, le batterie al piombo DEVONO essere caricate a corrente costante 10% della capacità totale, quindi serve un regolatore che magari ha disponibili in ingresso 60A ma limita a 10A o quello che serve la carica, quando si usano questi regolatori che regolano solo la tensione bisogna dimensionare il parco pannelli in modo di non eccedere con gli Ampere di carica.



Modificato da Claudio - 15/10/2021, 15:10:44


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 19/10/2021 14:05:55

Grazie delle preziose info Claudio, sono alle prime armi; ho iniziato il progetto pensando ad un pannello per gestire la filtrazione della piscina e poi sai....l'appetito vien mangiando....ho comprato 4 pannelli con le caratteristiche che vedi al primo post.
Mi sto rendendo conto che il fotovoltaico fai-da-te può risultare non per tutte le tasche, ma ormai ho il "cappio al collo".
Ad esempio sto cercando 2 batterie da mettere in serie, e pensavo a tagli di 100/150A.
Il mio sogno sarebbe far funzionare il climatizzatore almeno nelle ore più assolate (poche, a Padova!)
Ho acquistato un inverter 24v-4000w di picco ad onda sinusale pura che arriverà nei prossimi giorni.
Al momento ho il mio vecchio inverter da 1000w ad onda semiquadra che non è buono neanche per la pompa piscina da 100w dichiarati:....lavora male, si sente!
Qualsiasi dritta è ben accetta!
Grazie a questo meraviglioso forum mi si stanno lentamente aprendo gli occhi...e la mente.
Grazie a tutti, siete tutti gentilissimi e disponibili.


CITAZIONE (Claudio, 15/10/2021 14:55:37 ) Discussione.php?216639&1#MSG10

No è che non serve a nulla, essendo un regolatore PWM molto spartano è un regolatore di tensione e impropriamente di carica, Regola solo la tensione, la corrente che scorrerà è determinata solo da quanto la batteria andrà a chiedere, sempre che i pannelli riescano a soddisfare la sua richiesta.

Un regolatore di carica DEVE regolare la tensione di carica sia di Bulk che di Float e per le 12FIT100 sono 14.4V di Bulk e 13.62 di Float a 20° e limitare la corrente in base a quanto serve alle batterie, una batteria massimo 10A in fase di Bulk e 1A in Float.

Per capirci meglio, ammettiamo per un momento che i pannelli possano darci 60A a 12V e tu colleghi una batteria AGM da 100A 12V, la batteria è scarica e quindi andrà ad assorbire magari 25A o 30A o più, con tale corrente quella batteria avrà vita corta, magari un anno, le batterie al piombo DEVONO essere caricate a corrente costante 10% della capacità totale, quindi serve un regolatore che magari ha disponibili in ingresso 60A ma limita a 10A o quello che serve la carica, quando si usano questi regolatori che regolano solo la tensione bisogna dimensionare il parco pannelli in modo di non eccedere con gli Ampere di carica.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4796

Stato:



Inviato il: 19/10/2021 15:43:50


CITAZIONE

Per capirci meglio, ammettiamo per un momento che i pannelli possano darci 60A a 12V e tu colleghi una batteria AGM da 100A 12V, la batteria è scarica e quindi andrà ad assorbire magari 25A o 30A o più, con tale corrente quella batteria avrà vita corta, magari un anno, le batterie al piombo DEVONO essere caricate a corrente costante 10% della capacità totale, quindi serve un regolatore che magari ha disponibili in ingresso 60A ma limita a 10A o quello che serve la carica, quando si usano questi regolatori che regolano solo la tensione bisogna dimensionare il parco pannelli in modo di non eccedere con gli Ampere di carica.


Quoto importantissimo stessa situazione con il mio impianto.

CITAZIONE
Ho acquistato un inverter 24v-4000w di picco ad onda sinusale pura che arriverà nei prossimi giorni.

CITAZIONE
Il mio sogno sarebbe far funzionare il climatizzatore almeno nelle ore più assolate


Ciao albynet,
ho paura che sei un pò troppo tirato con la potenza erogabile dell'inverter per far funzionare un clima,
quanto consumerebbe l'eventuale climatizzatore?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 20/10/2021 11:23:17

Eccoci qui, e grazie x qualsiasi contributo utile.
L'inverter (che è in arrivo) è da 24volt 4000W di picco (sono auspicabili 2000W continui?)
Il climatizzatore è un 12000 BTU inverter che ho tenuto sotto controllo con una di "quelle spine con display che ti indicano volt - Watt - A", e con mia sorpresa ho notato che non ha punte di spunto, ma assorbe e consuma inizialmente 200w per arrivare piano piano a regime con consumi di 1100w (scaldando) e circa 1050W (raffreddando).
All'arrivo dell'inverter dovrò comprare 2 batterie gemelle, e per questioni economiche la scelta andrà sulle piombo-acido da auto/camion (pensavo a due gemelle da 100A)....se avete consigli risparmiosi o link ringrazio anticipatamente.
Spero di riuscire nell'intento.


CITAZIONE (OrsoMario, 19/10/2021 15:43:50 ) Discussione.php?216639&1#MSG12


CITAZIONE
Per capirci meglio, ammettiamo per un momento che i pannelli possano darci 60A a 12V e tu colleghi una batteria AGM da 100A 12V, la batteria è scarica e quindi andrà ad assorbire magari 25A o 30A o più, con tale corrente quella batteria avrà vita corta, magari un anno, le batterie al piombo DEVONO essere caricate a corrente costante 10% della capacità totale, quindi serve un regolatore che magari ha disponibili in ingresso 60A ma limita a 10A o quello che serve la carica, quando si usano questi regolatori che regolano solo la tensione bisogna dimensionare il parco pannelli in modo di non eccedere con gli Ampere di carica.


Quoto importantissimo stessa situazione con il mio impianto.

CITAZIONE
Ho acquistato un inverter 24v-4000w di picco ad onda sinusale pura che arriverà nei prossimi giorni.

CITAZIONE
Il mio sogno sarebbe far funzionare il climatizzatore almeno nelle ore più assolate


Ciao albynet,
ho paura che sei un pò troppo tirato con la potenza erogabile dell'inverter per far funzionare un clima,
quanto consumerebbe l'eventuale climatizzatore?



Modificato da albynet - 20/10/2021, 11:27:48
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 20/10/2021 12:02:50

Ciao albynet, con parco batteria da 100A a 24V non puoi chiedere più di 10A o 15A in modo continuo, vuol dire 10*24=240W per 3 ore 15*24=360W per 2 ore, oltre tale richiesta le butti in meno di un anno.

Puoi però far funzionare il clima senza problemi quando i pannelli lavorano, ma con solo le batterie da 100A non lo consiglio.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 