Problema Inverter Primo King 5Kw 48V della Solar Power 24, Problema legato al bypass , bluetooth e ricarica batterie.
FinePagina

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 12:40:34

Salve,
avevo il modello da 3KW sempre della Solar Power 24 che funziona egregiamente e per far partire in tranquillità i diversi carichi ho pensato di passare ad uno da 5Kw.
Appena mi arriva lo monto al volo, gli attacchi sono tutti uguali e in mezz'ora faccio tutto. Mi rendo conto che nel setup c'è il parametro 13 che è diverso dal precedente: non c'è OSO ma una possibilità di scelta più ampia e lo setto come SlB UdC che è la funzione simile al vecchio, cioè l’energia solare alimenta prima il carico e non permette alla rete di caricare la batterie.
Ma la mattina con una amara sorpresa vedo che non è entrato il bypass e noto che dal display mi dice che le batterie sono in ricarica dalla tensione di rete ( sia con la scritta charging sia con il led triangolare che scorre indicando che le batterie sono in ricarica).
Chiamo l'assistenza al cellulare: mi viene detto di giocare con i parametri 10, 18 e 23. Mi vengono richiesti i video delle configurazioni e del problema.
Inizia lo scambio di email dove faccio diversi video al giorno.
Mi si dice che il bypass deve entrare e che occorre settare i parametri giusti.
Ogni giorno inizio a fare le prove facendo tutte le permutazioni...ma nulla da fare.
Spiego la situazione al telefono e mi si dice che devo aspettare il fine settimana: faranno le prove con il loro inverter e che secondo lui le batterie non vengono ricaricate perchè la corrente è a zero. Però mi rendo conto che quella corrente è la corrente di scarica e non di ricarica.
Intanto metto un wattmetro di precisione all'ingresso dell'inverter per capire cosa accade e noto subito che sono presenti circa 80-90 watt in più richiesti quando la rete va in uscita e quindi confermata la ricarica delle batterie con i 2 ampere del parametro 11.
Oggi gli invio altri due video e poi chiamo nuovamente l'assistenza: mi viene detto che in questo modello il bypass non entra e che loro lo vengono a sapere oggi.
A quel punto dico: ok, ma almeno si può impedire che le batterie vengono ricaricate dalla rete? Secondo l'assistenza le batterie non vengono ricaricate (però dai video di vede benissimo che vengono ricaricate anche perchè la tensione delle batterie sale nel tempo).Chiedo se posso rispedire l'oggetto e ottenere il rimborso e mi dice di no perchè l'ho usato. Gli spiego che non voglio creare problemi e nemmeno averli visto che sono nei tempi di riconsegna visto che l'ho acquistato con ebay. Nulla da fare :mi viene detto che devo rispedirgli l'inverter indietro per dei controlli.
A questo punto ho richiesto ad ebay il rimborso e la spedizione dell'oggetto ... ed ora sono in attesa della risposta del venditore. Visto che il venditore ha alcuni giorni di tempo per rispondermi continuo le prove per capire se è possibile evitare che le batterie vengano ricaricate dalla rete...perchè anche se si specifica di non farlo l'inverter le ricarica.


Se volete vi allego alcuni video in modo da capire e di evitare ad altri questo problema.
Un saluto
Bolle



Modificato da Bolle - 10/10/2021, 12:02:23


---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 13:00:15

Questo il video quando l'uscita viene alimentata dalla rete in assenza di Fotovoltaico ( e si vede chiaramente che le batterie vengono ricaricate)
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Video0.mp4

e poi altri video nelle diverse situazioni:
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Video1.mp4

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Video2.mp4


Questi sono i parametri di impostazione:
01:Sbu
02:30
05:USE
06:LId
07:tId
09:50Hz
10:AUT
11:2
12:48
13:54
16:Slb UdC
18:bOM
19:IEP
20:LOM
22:AOM
23:byF
25:FdS
26:57.6
27:54.4
28:SIG
29:44.0
32:AUT
33:EdS
.....


Ieri ho portato a 51V il parametro 13 per far sganciare prima la rete altrimenti ovevo aspettare che sganciasse quando la tensione delle batterie arrivava a 54...anche se non è che sia proprio una bella soluzione.

Se qualcuno ha qualche idea...anche per il bluetooth che non funzica...mi dica come ha risolto.
PS:Si vedono i video...perchè l'assistenza dice che sono sfocati!
Un saluto
Bolle



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 13:38:17

Mi sa che i 2A di ricarica non si possono disabilitare



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 14:16:28

CITAZIONE (AlessandroT, 08/10/2021 13:38:17 ) Discussione.php?216642&1#MSG2

Mi sa che i 2A di ricarica non si possono disabilitare

Il tipo dell'assistenza dice di si...anzi dice di più: non solo dice che si disabilita la ricarica delle batterie da parte della rete ma dice che, vedendo i video, questo non avviene ...e me lo ha scritto anche per email nonostante il display dell'inverter e il wattmetro esterno dicono tutt'altro. Spero ci sia qualche configurazione ancora da provare che eviti questo problema perchè altrimenti l'inverter per le mie esigenze non va proprio bene!
Gli ho anche chiesto se possono aggiornare il firmware...mi si è messo a ridere dicendo di no.

Cmq ho notato un'altra cosa, sempre su questo inverter, che se gli si da la tensione di rete ...questo assorbe poco ma assorbe (3.3Watt) e inoltre non è proprio sempre costante ma varia: chissà cosa combina...forse si allinea con la frequenza di rete...ba bo bu!

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/assorbimentoinverteravuoto_1.png



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 16:16:29

Ho preso anche un wattmetro sempre di precisione che metterò in uscita dell'inverter per verificare se batterie vengono caricate dalla rete



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 20:52:25

I 3w di assortimento non penso siano dovuti all allineamento con la tensione di rete (cosa che non fa), magari alimenta qualche piccolo circuito (la rete).
Per verificare la carica delle batterie da rete potrebbe bastare anche una pinza amperometrica sulle batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 08/10/2021 22:48:26

CITAZIONE (AlessandroT, 08/10/2021 20:52:25 ) Discussione.php?216642&1#MSG5


Per verificare la carica delle batterie da rete potrebbe bastare anche una pinza amperometrica sulle batterie.

Farò proprio questo...e il risultato già si sa quale sarà:ma poi?



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 09/10/2021 11:01:48

Messa la pinza amperometrica...l'inverter carica da rete anche se si specifica di non farlo....esattamente come indicato dal display.

Continuo a rimanere in attesa di una configurazione da parte dell'assistenza, dove l'inverter mi funga senza che le batterie vengano caricate dalla rete.



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 09/10/2021 19:37:13

L'assistenza mi aveva promesso che mi avrebbe mandato il 6 ottobre i parametri di configurazione, poi mi ha detto che me li avrebbe inviati entro il fine settimana cioè entro oggi...non avendo ricevuto nulla ho bloccato il pagamento anche con paypal e avviato la controversia.

CMQ ATTENZIONE PERCHE' QUESTO VENDITORE SE ACQUISTATE UN SUO PRODOTTO E SOLO QUALCHE GIORNO DOPO LO VOLETE RESTITUIRE FA PROBLEMI...CON ME STA ANDANDO IN QUESTO MODO!



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 09/10/2021 20:56:44

Quell' inverter funziona così. Proprio da firmware (a meno di metterne uno custom.

Mcmajan mi pare abbia fatto un video dove lo aggiorna(o forse un post sul suo blog)

Dovevi prendere l altro modello, che ho anche io, che accetta pannelli max 120v mi pare. Quello se setti zero carica zero.

Sul venditore non mi esprimo, essendo un cincirrente

PS: sgancia la rete quando non vuoi che cariche bda rete, con un ATS o simili pilotato



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 09/10/2021 23:30:27

CITAZIONE (emuland, 09/10/2021 20:56:44 ) Discussione.php?216642&1#MSG9

Quell' inverter funziona così. Proprio da firmware (a meno di metterne uno custom.

Mcmajan mi pare abbia fatto un video dove lo aggiorna(o forse un post sul suo blog)

Dovevi prendere l altro modello, che ho anche io, che accetta pannelli max 120v mi pare. Quello se setti zero carica zero.

Sul venditore non mi esprimo, essendo un cincirrente

PS: sgancia la rete quando non vuoi che cariche bda rete, con un ATS o simili pilotato


Non ho ben capito...ma per chiarezza io ho preso quel modello perchè ero stato rassicurato che 1. fungeva il bypass 2.le batterie non venivano ricaricate dalla rete.

Sul primo punto il venditore ( o meglio l'assistenza su cui io mi posso esprimere liberamente e di fatto posso sicuramente dire che non conosce i suoi prodotti oppure mi ha preso in giro) una settimana fa mi aveva scritto che andava in bypass ma che ero io a sbagliare il settaggio per poi dirmi che non lo sapeva che non poteva andare in bypass!
Sul secondo punto , nonostante il video che faceva vedere che con la sola rete il display indicava la ricarica delle batterie, mi diceva che non venivano ricaricate. Cmq mi avrebbe dato il settaggio dei parametri giusti entro oggi: non mi ha inviato nulla.

Ora gli ho bloccato il pagamento con paypal ma perchè al telefono si rifiutava di riprendersi l'oggetto: me lo avrebbe solo riparato se fosse stato rotto ( per altro il bluetooth non funge...il suo consiglio è stato di cambiare cellulare...al terzo che non fungeva mi sono arreso).

Cmq ho impacchettato tutto per spedirglielo ...ma se c'è qualche possibilità di aggiornare il firmware...ben venga!

La cosa che mi sembra assurda è perchè non è previsto ne un bypass e ne la possibilità di evitare di ricaricare le batterie da parte della rete...di fatto c'è questa opzione nel manuale...o sbaglio?
Inoltre che inverter ad isola è se non prevede di evitare la ricarica delle batterie dalla rete...mi sembra una idiozia progettuale.


CITAZIONE
PS: sgancia la rete quando non vuoi che cariche bda rete, con un ATS o simili pilotato

Se sgancio la rete ...fotto le batterie...è un bel problema senza soluzione
Ciao e grazie
Bolle



Modificato da Bolle - 09/10/2021, 23:36:22


---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 06:39:21

non aggiornare il firmware, altrimenti se ci sono problemi hai perso ogni garanzia visto che lo vuoi rendere.

riguardo a sganciare la rete, pensavo fosse perchè hai batterie più che sufficienti (come la sganci potresti riagganciarla a tensione xx)

quel modello mi pare non possa per scelta di compatibilità con le batterie pylontech, non caricare 2a da rete in caso passi a modalità grid.

Se sei in UPS non dovrebbe caricare nulla.

il problema è su diversi inverter come quello. mi pare su tutti quelli che sono ad alto voltaggio (e credo il tuo lo sia).

aggiungo poi di verificare con Savio, se ha trovato il modo di togliere la ricarica da rete quando in UPS, in SBU dovrebbe non caricare nulla (OSO)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9368

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 08:20:43

Questo inverter non è ad alta tensione accetta dal FV la tensione da 60 a 120Vdc. Con il vecchio (cioè quello da 3Kw ) avevo la funzione OSO mentre questo ha una coppia di parametri (16 i quali se settati in modo opportuno devono evitare la ricarica da parte della rete) ...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/COnfigurazioneInverterParametro16.png



ma la rete ricarica ugualmente...tant'è che il tipo dell'assistenza diceva che in questa modalità non venivano ricaricate: ma ormai è certo che le vada a ricaricare. Occorre sperare che si faccia nuovamente vivo con qualche configurazione che io non abbia provato...intanto deve rispondere a paypal entro il 18 ottobre....visto che con me non si fa più sentire.

Io riesco anche a capire che un inverter che torna indietro sia una scocciatura per la ditta...ma ci sono le leggi che parlano chiaro cioè se un prodotto è acquistato on line l'acquirente può restituirlo nei tempi previsti...anche perchè non è che ci sto provando ...anzi il problema c'è e si evince nello scambio di email dove lui stesso dice che sono io che sto sbagliando.

Cmq mi chiedo: possibile che il tizio dell'assistenza non sappia come funge l'inverter che vende?



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 08:50:18

Fondamentalmente è un MppSolar PIP5048MK e come tutta questa serie di inverter che media con Enel, anche se è un bassa tensione FV, non ha mai un bypass reale, cioè l'ingresso Enel è sempre in parallelo con il lato produzione e hanno questa caratteristica di caricare sempre le batterie con uno o due Ampere non disattivabile.

Se cerchiamo nel forum troviamo più di una discussione per questi problema.

Se guardate nel manuale dove ci sono le rappresentazioni delle icone del display, non troverete mai un caso dove in assenza di FV Enel non carica le batterie, anche quando è presente la freccia bypass Enel va sempre verso le batterie.



Modificato da Claudio - 10/10/2021, 09:43:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 11:13:07

Non é alta tensione mamedia con la rete ecco perché



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...