Inviato il: 17/02/2022 20:47:34

Buonasera, questo pomeriggio sono stato da un amico che ha un impianto fotovoltaico con inverter ABB trio con SSP . All'impianto circa 2 anni fa è stato aggiunto un retrofit di accumulo composto da Sofar Solar e batteria Weco . L'amico lamentava il costo eccessivo delle bollette nonostante l'impianto ed il relativo accumulo. Incuriosito sono andato a dare una occhiata e subito ho notato che tutti i parametri del display del Sofar èrano a zero , ovvero zero carica batteria, zero assorbimento . Inoltre i led di carica batteria e di scarica batteria erano entrambi lampeggianti . Il manuale dice che i led lampeggiano indicando un check prima della carica e check prima della scarica, quindi non carica e non scarica la batteria. Andando oltre cercando elementi sulle possibili cause ho visto che nella sezione dedicata alla selezione della batteria la Weco non è riportata, quindi mi viene il dubbio se la batteria sia supportata o meno. Ma mi sembra assurdo che dei professionisti abbiano installato un prodotto non compatibile.
A questo punto sarei grato a qualcuno del forum in grado di darmi una mano per capire se è fattibile un reset del sistema per tentare di far lavorare l'impianto .



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 17/02/2022 21:54:45

Serve modello di inverter Sofar Solar e firmware, se è un HYD fino al firmware 2.90 non viene visualizzato Weco ma Litio o General Litio, solo dal 3.02 viene indicato Weco.

Non è permesso il reset del sistema da display ma si può verificare che la configurazione sia corretta in base ai parametri di impianto.



Modificato da Claudio - 17/02/2022, 21:58:34


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 09:54:00

Claudio l'inverter è un ME3000 SP (come riportato nel titolo del post). In effetti come dici tu la batteria WECO non è riportata , ma al parametro 4 delle impostazioni (manuale in inglese della ZCS) parla di "General Lithium"e dice tutte le batterie al litio compatibili con il protocollo di comunicazione dei BMS ZCS. Appena posso verifico sul display quali sono le impostazioni. Puo essere utile ripetere quello che da manuale chiamano First Time Setup , ovvero spegnere l'impianto ripetendo la procedura di prima accensione?



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 10:54:28

In teoria non serve alcun settaggio di batteria, quando si collega il cavo BMS della batteria all'inverter viene riconosciuta in automatico come General Litium e l'inverter setta i parametri in autonomia.

Sempre che il cavo sia quello giusto, nella confezione dell'inverter generalmente c'è un cavo ma è per Pylontech non per Weco quindi usare il cavo presente nella confezione della batteria.



Modificato da Claudio - 18/02/2022, 10:59:43


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 11:03:17

Differenza cavi.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_213.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 12:39:36

Scusa Claudio ma ho appena notato che non c è nessun cavo di connessione inverter bms.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 12:51:56

Inoltre sull'uscita load non ci sono cavi. Ma questo mi pare si possa fare almeno secondo quanto riportato dal manuale. Dopo avere spento inverter e batteria e riacceso qualcosa è cambiato . I led non sono piu lampeggianti , quello di scarica è spento e quello di carica è acceso. Infatti stanno andando in batteria 500 watt dei circa 1200 che l'impianto produce in questo momento.



Modificato da Giampi - 18/02/2022, 13:11:26


---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 13:26:00

Si perché la batteria va in standby sia sotto la tensione minima che al 100%,
senza cavo fra BMS batteria e inverter chi controlla il rientro in lavoro?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 13:57:02

CITAZIONE (Claudio, 18/02/2022 13:26:00 ) Discussione.php?216767&1#MSG7

Si perché la batteria va in standby sia sotto la tensione minima che al 100%,
senza cavo fra BMS batteria e inverter chi controlla il rientro in lavoro?

Claudio non so proprio cosa pensare il lavoro lo ha eseguito una ditta di professionisti( si fa per dire). Ora vedo se a casa ho un pezzo di cavo e realizzo la connessione. In base allo schema pubblicato si utilizzano prese RJ45 con solo 4 fili in uso. Pensi sia meglio collegare alcune utenze sulla uscita load? se non ho letto male questa fornisce energia anche in caso di blackout Enel. Grazie per le preziose informazioni e per la pazienza.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 17:44:49

Lato inverter è RJ10 lato batteria è RJ45.

Non mi risulta che Load sia alimentata anche in presenza di Enel, penso sia alimentata solo in assanza di Enel se ha la funzione EPS abilitata è da verificare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 19:56:57

Aggiornamento. Mi cospargo il capo di cenere, non avevo visto il cavo del BMS che almeno lato inverter è collegato. Ho specificato che è collegato lato inverter perchè lo ho visto ma non sono sicuro che sia collegato correttamente sulla batteria. Oggi dopo il riavvio l'inverter caricava la batteria e pensavo si fosse sbloccato . Purtroppo pero stasera è di nuovo in stand by e dalla batteria non esce nulla. I led di carica e scarica sono perennemente lampeggianti. Domani vedo di andare sul posto e verificare dove arriva il cavo del BMS se è correttamente collegato inoltre cerco di capire dal manuale della batteria se vanno fatti dei settaggi per consentire la corretta comunicazione con l'inverter. Per quanto riguarda i carichi su load l'uscita si attiva solo in mancanza di enel.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 18/02/2022 21:04:34

OK controlla che sia il cavo giusto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 20/02/2022 11:15:13

Effettuati controlli su cavo di connessione con le batterie , è quello giusto è correttamente collegato , ho verificato anche la continuità dei quattro fili ed è ok. Nulla cambia per quanto riguarda l'utilizzo della energia stoccata nella batteria. Ho provveduto a ripristinare il wifi che a causa di cambio modem da alcuni mesi non inviava i dati al cloud ZCS. Visionando i dati si vede che l'energia prodotta viene immessa in rete totalmente vedi screenshot 2020 ed anche lo screenshot della situazione attuale.



Modificato da Giampi - 20/02/2022, 11:21:02


---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 20/02/2022 11:22:19

Vediamo se ora riesco a caricare gli allegati.



Immagine Allegata: Screenshot_20220220_102109_it.centrosistemi.azzurro1.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20220220_102109_it.centrosistemi.azzurro1.jpg


Scarica allegato

Screenshot_20220220_102336_it.centrosistemi.azzurro1.jpg ( Numero download: 62 )



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 20/02/2022 11:26:42

Mi dispiace ma non sono riuscito a ridimensionare i file per fargli occupare meno spazio. Continuando con il problema relativo al mancato utilizzo dell'energia e a questo punto oserei dire anche al mancato autoconsumo il mio quesito è : potrebbe essere un problema legato al posizionamento e impostazione dei sensori CT che sono posti sulle tre fasi?



---------------