Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 13/01/2023 00:07:13

in oltre controlla bene perché se i carichi sono connessi dopo il CT e il comportamento che descrivi lo fa pensare, nella tratta compresa fra le due righe rosse l'inverter di stringa settato a zero immissione non produce, ma carica solo le batterie del 3000SP, l'energia prodotta dal 2700 non va oltre il suo CT.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/V/Immagine_14.jpg



Modificato da Claudio - 13/01/2023, 00:10:23


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Pepito
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 13/01/2023 18:19:47

Oggi ho fatto un ulteriore controllo e sono arrivato alla conclusione che devo rivedere l'assemblaggio del quadro AC dell'impianto fotovoltaico. La presenza del relais di commutazione per la funzione EPS complica e lascia troppo poco spazio per sistemare i 3 CT necessari. Comunque l'attivazione della funzione reflux tiene per meno di un minuto, poi manda a 0 la produzione. Quando ho provato stava producendo circa 300 W

 

Vincenzo164

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:447

Stato:



Inviato il: 13/01/2023 20:58:58

CITAZIONE (Pepito, 13/01/2023 18:19:47 ) Discussione.php?216844&8#MSG110

Oggi ho fatto un ulteriore controllo e sono arrivato alla conclusione che devo rivedere l'assemblaggio del quadro AC dell'impianto fotovoltaico. La presenza del relais di commutazione per la funzione EPS complica e lascia troppo poco spazio per sistemare i 3 CT necessari. Comunque l'attivazione della funzione reflux tiene per meno di un minuto, poi manda a 0 la produzione. Quando ho provato stava producendo circa 300 W


Prova a settare una immissione max pari a 100w e controlla come và la produzione. Hai batteria di accumulo????



---------------
HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K

 

Pepito
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 13/01/2023 21:37:50

Domani provo a fare anche questa prova. Ma che indicazione potrebbe dare? Comunque sì ho accumulo tramite un secondo inverter retrofit

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 00:13:32

Io insisto, se spegnendo il 3000SP il 2700TL non produce più ha il CT posizionato sul cavo sbagliato, o i carichi prelevano a monte del CT.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

8luka3
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 10:54:17

Ciao a tutti sono nuovo e complimenti per il sito! Vi espongo il mio problema se potete essermi d'aiuto
Casa nuova del 2019 con installato un inverter 3000TLM e 3kw di pannelli. Decisi l'anno scorso di aggiungere sempre tramite installatore un inverter accumulo 3000SP con batteria ZSX5000. Da quel giorno uno si e uno no, l'inverter del solare alla mattina è sempre in allarme con voltaggi 255/257 volt e rispetto agli altri 4 condomini voltaggi alti 365v per i pannelli solari verso il 3000TLM. Scusatemi se pecco di tecnicismo ma purtroppo non è molto il mio campo. Ovviamente l'installatore latita e dava colpa all'aggiornamento degli inverter che ho provveduto a fare io con le ultime versioni sul sito zucchetti. Ovviamente non è cambiato nulla... Al momento risolvo spegnendo tutto e tirando solo su all'ultimo inverter e batteria dopo che il voltaggio si stabilizza per il 3000TLM....
Grazie.Luca

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 11:35:24

CITAZIONE (8luka3, 14/01/2023 10:54:17 ) Discussione.php?216844&8#MSG114

Ciao a tutti sono nuovo e complimenti per il sito! Vi espongo il mio problema se potete essermi d'aiuto
Casa nuova del 2019 con installato un inverter 3000TLM e 3kw di pannelli. Decisi l'anno scorso di aggiungere sempre tramite installatore un inverter accumulo 3000SP con batteria ZSX5000. Da quel giorno uno si e uno no, l'inverter del solare alla mattina è sempre in allarme con voltaggi 255/257 volt e rispetto agli altri 4 condomini voltaggi alti 365v per i pannelli solari verso il 3000TLM. Scusatemi se pecco di tecnicismo ma purtroppo non è molto il mio campo. Ovviamente l'installatore latita e dava colpa all'aggiornamento degli inverter che ho provveduto a fare io con le ultime versioni sul sito zucchetti. Ovviamente non è cambiato nulla... Al momento risolvo spegnendo tutto e tirando solo su all'ultimo inverter e batteria dopo che il voltaggio si stabilizza per il 3000TLM....
Grazie.Luca


Quando va in allarme che codice errore rilevi sul display?



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 14:01:55

CITAZIONE (8luka3, 14/01/2023 10:54:17 ) Discussione.php?216844&8#MSG114

Ciao a tutti sono nuovo e complimenti per il sito! Vi espongo il mio problema se potete essermi d'aiuto
Casa nuova del 2019 con installato un inverter 3000TLM e 3kw di pannelli. Decisi l'anno scorso di aggiungere sempre tramite installatore un inverter accumulo 3000SP con batteria ZSX5000. Da quel giorno uno si e uno no, l'inverter del solare alla mattina è sempre in allarme con voltaggi 255/257 volt e rispetto agli altri 4 condomini voltaggi alti 365v per i pannelli solari verso il 3000TLM. Scusatemi se pecco di tecnicismo ma purtroppo non è molto il mio campo. Ovviamente l'installatore latita e dava colpa all'aggiornamento degli inverter che ho provveduto a fare io con le ultime versioni sul sito zucchetti. Ovviamente non è cambiato nulla... Al momento risolvo spegnendo tutto e tirando solo su all'ultimo inverter e batteria dopo che il voltaggio si stabilizza per il 3000TLM....
Grazie.Luca


E' normale, a 253V è di normativa CEI 0-21 deve smettere di produrre. occorre verificare se la sezione del cavo è adeguata misurando la tensione direttamente al contatore di scambio, quello in strada, e poi al contatore di produzione, se al contatore di produzione è 255V e a quello in strada è 240V serve aumentare la sezione del cavo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

8luka3
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 19:25:31

Ciao,
vi allego 3 file di cui due con codice errore diverso e un immagine di settimana scorsa da parte dell'Enel a seguito di verifica sulla tensione. Mi hanno detto esplicitamente di non buttare via 150euro per la misurazione al contatore con apparato apposito perchè non è un problema loro. Ha accennato che potrebbe essere il "voltmetro"dell'inverter. Questo dovrebbe confermare che il problema è il cavo come dice Claudio? Però rimane che su 4 appartamenti, 2 vanno bene tranne il vicino sopra che è messo peggio di me...sempre in errore forse stesso mio problema ma è sempre stato cosi. Io solo da quando ho installato 3000SP+batteria.
Però se è un problema di cavo, strano che basti spegnere e riaccendere il tutto per far abbassare il voltaggio



Immagine Allegata: 1.jpg
 
ForumEA/V/1_3.jpg


Scarica allegato

2.jpg ( Numero download: 41 )

 

8luka3
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 14/01/2023 19:26:29

MISURAZIONE ENEL



Immagine Allegata: ENEL.jpg
 
ForumEA/V/ENEL.jpg

 

Pepito
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 17/01/2023 16:28:55

In questi ultimi giorni il meteo è stato talmente uggioso che non ho potuto fare nessuna prova seria. Appena arriva qualche giornata “produttiva” riprendo il discorso.

 

Pepito
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 20/01/2023 12:28:32

Aggiorno la situazione. Ho ricablato con particolare attenzione il quadro AC seguendo tutti i consigli di Claudio, in particolare per i TC che erano Comunque a posto. Nessun cambiamento. In una giornata come oggi produco circa 800 W che vanno a caricare le batterie come impostato, ma se abilito la funzione power reflux cade a 0. A questo punto comincio a pensare che il TC (acquistato nuovo e originale) sia difettoso. Se applico i puntali del tester sui suoi terminali non ho continuità. È corretto?
Come sempre grazie per la pazienza

 

Vincenzo164

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:447

Stato:



Inviato il: 23/01/2023 14:39:38

CITAZIONE (Vincenzo164, 13/01/2023 20:58:58 ) Discussione.php?216844&8#MSG111

CITAZIONE (Pepito, 13/01/2023 18:19:47 ) Discussione.php?216844&8#MSG110
Oggi ho fatto un ulteriore controllo e sono arrivato alla conclusione che devo rivedere l'assemblaggio del quadro AC dell'impianto fotovoltaico. La presenza del relais di commutazione per la funzione EPS complica e lascia troppo poco spazio per sistemare i 3 CT necessari. Comunque l'attivazione della funzione reflux tiene per meno di un minuto, poi manda a 0 la produzione. Quando ho provato stava producendo circa 300 W


Prova a settare una immissione max pari a 100w e controlla come và la produzione. Hai batteria di accumulo????


Nulla voler togliere alla superiore esperienza di Claudio, ma hai provato quello che ti avevo suggerito???????



---------------
HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K

 

Pepito
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 23/01/2023 20:29:36

Hai ragione, me ne ero scordato. Appena esce un po’ di sole eseguo e aggiorno. Sorry..

 

Pepito
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 25/01/2023 14:03:12

Allora Vincenzo ti aggiorno della prova fatta oggi.
La prova ha dato esito negativo, nel senso che la limitazione di energia prodotta, nel mio inverter possibile in percentuale, non avviene, semplicemente non succede nulla, nessun messaggio di errore ma nessuna limitazione. Interessante, che cosa può voler dire?

 
 InizioPagina
 