| Inviato il: 17/06/2022 22:25:05
|
Salve, chiedevo se ci sono controindicazione nel collegare un inverter a 24volt su un pacco batterie amg 48 volt 240Amp. Sullo schema allegato, andrei a prendere i 24 volt sui punti 1 e 2. Grazie
Immagine Allegata: Disegno1.JPG | |
| | OrsoMario
| Inviato il: 17/06/2022 22:56:40
|
Ciao Beppeplast,
io farei due banchi distinti da 24V e poi li metterei in parallelo..
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Beppeplast
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:8
Stato:
| Inviato il: 18/06/2022 08:33:37
|
Io (sempre se è fattibile) volevo farlo così solo per non andare a cambiare il mio regolare di carica che e un PCM-60X che a 24 volt mi regge 1600 watt di pannelli mentre se uso i 48volt di impianto mi sale a 3200 di watt. Visto che volevo fare un upgrade ai pannelli arrivando a 2000watt eviterei di mettere un secondo regolatore. Buona giornata. | | | | Claudio
| Inviato il: 18/06/2022 08:56:15
|
Puoi mettere tranquillamente 2000W restando a 24V, 2000/24=83A ma quando lui arriva a 60A si limita da solo oltre non va.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 18/06/2022 09:10:03
|
se lo fai per mantenere i costi ridotti, ok no secondo regolatore.
ma se puoi mettere il secondo regolatore e vuoi sfruttare tutti i pannelli non hai altra strada.
aggiungo che se metti anche 3000w di pannelli non succede nulla, se non avere un appiattimento al massimo estivo di produzione, invece di uscirti una campana produttiva, uscirà una curva in cui la parte della campana è piatta.
Immagine Allegata: campana.PNG
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT" (letta in tono dispregiativo) Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"(in possesso però di altra mezza laurea in Ing-Sic) Boubbles: Quello la cui laurea "sostiene il muro" + "lockdown cognitivo" Baubaumiciomicio:"Ti ho messo in grassetto le falsità dette". "c'è gente che dichiara che il vaccino l'ha ricevuto per via (nasale/rettale)" (..rivelatasi vera..) !!vax per scelta "to kill children" htttp://www.WeSellCells.eu/18650/ vivo nel main {}
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/06/2022 09:44:02
|
Poi obbiettivamente con 2000W di pannelli li vedrà mai? secondo me massimo 1800 perdita nulla.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 18/06/2022 10:51:53
|
CITAZIONE (Claudio, 18/06/2022 09:44:02 ) 
Poi obbiettivamente con 2000W di pannelli li vedrà mai? secondo me massimo 1800 perdita nulla.
si difficilmente vede anche i 1800 tra polvere/sporco/inclinazione e caldo
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT" (letta in tono dispregiativo) Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"(in possesso però di altra mezza laurea in Ing-Sic) Boubbles: Quello la cui laurea "sostiene il muro" + "lockdown cognitivo" Baubaumiciomicio:"Ti ho messo in grassetto le falsità dette". "c'è gente che dichiara che il vaccino l'ha ricevuto per via (nasale/rettale)" (..rivelatasi vera..) !!vax per scelta "to kill children" htttp://www.WeSellCells.eu/18650/ vivo nel main {}
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 18/06/2022 11:27:36
|
Noto anchio una bella differenza,
ho un regolatore da 24v 100A con 6000Wp di pannelli collegati "3000wp per falda" con questo caldo e un po di polvere sopra fa fatica a raggiungere i 2500W,
mi viene in aiuto l'altro regolatore da 50A PWM che da un a mano a mantenere il tutto..