Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 12:19:50  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (15)   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15    (Ultimo Msg)


inverter ibrido ISolar SMX II 5,6KW, installazione con accumolo PYLONTECH US2000C
FinePagina

Ridiculouslab
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 17/12/2022 17:40:51

CITAZIONE (Mi112, 17/12/2022 13:43:42 ) Discussione.php?216941&5#MSG77

CITAZIONE (Ridiculouslab, 16/12/2022 20:21:03 ) Discussione.php?216941&5#MSG76
CITAZIONE (Elettrico, 16/12/2022 16:03:50 ) Discussione.php?216941&5#MSG75
Salve dopo4 giorni che inviato il video ai tecnici mi anno risposto!! Ciao
Ci sono errori 03 e 05 nel tuo video, 03 è che la tensione del un bus è troppo bassa, il tecnico ha notato che sei collegato alla rete, è solo poco più di 210V, è un po' bassa, puoi provare a cambiare il PV. 07 è sovraccarico. necessità di ridurre il carico
Cordiali saluti
centesimo.
dicono che la rete e un po bassa, non so cosa centra con il fatto che preleva tutto dalla rete quando e in funzione misto,ho fatto tante altre prove ma si comporta sempre allo stesso modo, fino 4/5A va in isola poi cambia in misto e preleva tutto dalla rete e carica anche le batterie se collegate.

Da quello che mi dite mi è passata la voglia di aggiornare il fw anche perchè per come l ho settato mi sembra funzionare abbastanza bene per i mieo scopi.. Fw 6.16...

[b
r]Ciao tramite il software riesci a copiare quel firmware che hai è magari metterlo qui , io ho il 6.35 ma ho aggiornato quando non avevo le batterie mi piacerebbe provare quello che hai te

Non ho mai provato. Si riesce a scarocare?



---------------
https://www.ridiculouslab.com

 

Mi112
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 17/12/2022 22:24:23

Penso si posso copiare il file dal l’inverter

 

Ridiculouslab
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 18/12/2022 08:35:19

CITAZIONE (Mi112, 17/12/2022 22:24:23 ) Discussione.php?216941&6#MSG79

Penso si posso copiare il file dal l’inverter

Appena ho un attimo ci provo.



---------------
https://www.ridiculouslab.com

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 27/12/2022 16:02:44

Ho fatto ogni genere di prove e posso affermare , senza tema di essere smentito, che questo inverter non mischia affatto l'energia del fotovoltaico con quella della rete, ovvero se mentre producete 1500W dal FV collegate un carico da 3000W lui preleva dalle batterie e non dalla rete i restanti 1500W mancanti.
Ovvero non fa quello che promette di fare.
Se voi avete esperienze contrarie e/o suggerimenti che potete dare sono qui ad ascoltarvi ed imparare, grazie.



Modificato da dolam - 28/12/2022, 10:13:44
 

Ridiculouslab
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 28/12/2022 21:55:49

CITAZIONE (dolam, 27/12/2022 16:02:44 ) Discussione.php?216941&6#MSG81

Ho fatto ogni genere di prove e posso affermare , senza tema di essere smentito, che questo inverter non mischia affatto l'energia del fotovoltaico con quella della rete, ovvero se mentre producete 1500W dal FV collegate un carico da 3000W lui preleva dalle batterie e non dalla rete i restanti 1500W mancanti.
Ovvero non fa quello che promette di fare.
Se voi avete esperienze contrarie e/o suggerimenti che potete dare sono qui ad ascoltarvi ed imparare, grazie.

Ciao. Non lo so io non ho mai installato firmware diversi dall originale e sicuramente non va mai in mixaggio. Avendo le batterie che si caricano abbastanza in fretta non ne vedo la necessita. In effetti questo tipo di inverter non credo possa sincronizzarsi con la rete in ogni caso non ha l hardware idoneo credo..



Modificato da Ridiculouslab - 28/12/2022, 22:01:54


---------------
https://www.ridiculouslab.com

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/12/2022 21:21:40

CITAZIONE (Ridiculouslab, 28/12/2022 21:55:49 ) Discussione.php?216941&6#MSG82


Ciao. Non lo so io non ho mai installato firmware diversi dall originale e sicuramente non va mai in mixaggio. Avendo le batterie che si caricano abbastanza in fretta non ne vedo la necessita. In effetti questo tipo di inverter non credo possa sincronizzarsi con la rete in ogni caso non ha l hardware idoneo credo..


Ciao , il firmware me l'hanno inviato dall'Easun ma non mixa , l'unica cosa che fa è :
se il FV sta producendo e c'è sufficiente energia , settandolo in modalità uscita Utility, prende energia dalla rete e carica la batteria con il FV ma quello che fanno tutti gli inverter grid, alimentare il carico con il FV e la rete , non lo fa.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 29/12/2022 22:30:47

Ciao io con il pc so fare solo copia incolla,con l'aiuto di mio figlio e di
Mi112 anno installato il firmware Batteryless firmware upgrade-2 e posso dire che mixa bene con e senza batterie.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 31/12/2022 17:59:05

ciao, cosa mixa esattamente?

Esempio:
stai producendo 1200W , metti un carico da 2300W, il tuo i 1100W mancanti dove li prende ?
li prende dalle batterie oppure alimenta il carico con i 1200W del FV ed aggiunge i 1100W mancanti prelevandoli dalla rete?

Il mio riesce a prelevarli solo da FV + Batterie, è l'unico mix che riesce a fare e da quello che leggo anche in altri forum stranieri è il massimo che riesce a fare , tuttalpiù preleva tutto dalla rete e con il FV carica la batteria , ma altri mixaggi non riesce a fare.
Però se il tuo fa cose diverse dimmi per cortesia come fare i settaggi correttamente, grazie.

 

Mi112
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 31/12/2022 18:33:51

CITAZIONE (dolam, 31/12/2022 17:59:05 ) Discussione.php?216941&6#MSG85

ciao, cosa mixa esattamente?

Esempio:
stai producendo 1200W , metti un carico da 2300W, il tuo i 1100W mancanti dove li prende ?
li prende dalle batterie oppure alimenta il carico con i 1200W del FV ed aggiunge i 1100W mancanti prelevandoli dalla rete?

Il mio riesce a prelevarli solo da FV + Batterie, è l'unico mix che riesce a fare e da quello che leggo anche in altri forum stranieri è il massimo che riesce a fare , tuttalpiù preleva tutto dalla rete e con il FV carica la batteria , ma altri mixaggi non riesce a fare.
Però se il tuo fa cose diverse dimmi per cortesia come fare i settaggi correttamente, grazie.

Ciao come ti ho detto anche per messaggio il mio funziona così produco 1000w e assorbo in casa 1400 , 400 w le preleva dalla rete ( modalità utility) sono sicuro andando al contatore Enel e vedere assorbimento istantaneo, come ti dicevo se il firmware è identico al mio dovrebbe funzionare così , sennò hai un guasto interno , comunque dal video che ti avevo inviato di YouTube sullo stesso inverter nostro ( isolar smx che poi è il srne ) si vede che ha un firmware totalmente diverso

 

Ridiculouslab
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 31/12/2022 21:15:23

CITAZIONE (Mi112, 31/12/2022 18:33:51 ) Discussione.php?216941&6#MSG86

CITAZIONE (dolam, 31/12/2022 17:59:05 ) Discussione.php?216941&6#MSG85
ciao, cosa mixa esattamente?

Esempio:
stai producendo 1200W , metti un carico da 2300W, il tuo i 1100W mancanti dove li prende ?
li prende dalle batterie oppure alimenta il carico con i 1200W del FV ed aggiunge i 1100W mancanti prelevandoli dalla rete?

Il mio riesce a prelevarli solo da FV + Batterie, è l'unico mix che riesce a fare e da quello che leggo anche in altri forum stranieri è il massimo che riesce a fare , tuttalpiù preleva tutto dalla rete e con il FV carica la batteria , ma altri mixaggi non riesce a fare.
Però se il tuo fa cose diverse dimmi per cortesia come fare i settaggi correttamente, grazie.

Ciao come ti ho detto anche per messaggio il mio funziona così produco 1000w e assorbo in casa 1400 , 400 w le preleva dalla rete ( modalità utility) sono sicuro andando al contatore Enel e vedere assorbimento istantaneo, come ti dicevo se il firmware è identico al mio dovrebbe funzionare cos
ì , sennò hai un guasto interno , comunque dal video che ti avevo inviato di YouTube sullo stesso inverter nostro ( isolar smx che poi è il srne ) si vede che ha un firmware totalmente diverso

Ripeto. Secondo me l hardware non permette il mix. Non è una questione firmware. È necessaria la sincronia tra le due tensioni... Che venga prelevata energia dal contatore non significa che vi sia mix. Penso di piu che venga fatta una doppia conversione da ac a dc e da dc a ac compensando l energia prelevata dalla batteria ma cmq passando dalla dc..



Modificato da Ridiculouslab - 31/12/2022, 21:23:22


---------------
https://www.ridiculouslab.com

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 01/01/2023 15:59:32

CITAZIONE (Ridiculouslab, 31/12/2022 21:15:23 ) 
<br>si vede che ha un firmware totalmente diverso[/quote



Ripeto. Secondo me l hardware non permette il mix. Non è una questione firmware. È necessaria la sincronia tra le due tensioni... Che venga prelevata energia dal contatore non significa che vi sia mix. Penso di piu che venga fatta una doppia conversione da ac a dc e da dc a ac compensando l energia prelevata dalla batteria ma cmq passando dalla dc..


Concordo, quando sta in utility può caricare dalla rete e va in batteria ma non al carico.
Del resto guardando bene sul manuale si capisce bene che fa solo il mix FV + batteria e mai
FV + rete per l'utilizzo.
Oggi ho acquistato un SolarEdge 6000W nuovo, spero di riuscire a configurarlo in zero immissioni da solo altrimenti dovrò rivolgermi ad un installatore , è l'unico che fa tutto contemporaneamente.
Per chi fosse interessato venderò il mio SMX II (in privato )

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 01/01/2023 16:52:58

Ciao quando l'inverter e arrivato miscelava solo fotovoltaico batterie, da quanto l'o aggiornato mixa fotovoltaico/ batterie gestore,con o senza batterie va lo stesso, se metto un carico da 8A e in quel momento il fotovoltaco produce 5A il rimanente 3A se ci sono le batterie,fino a quando anno tensione li prende da li altrimenti preleva dal gestore.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Mi112
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 01/01/2023 18:01:10

Come dice Elettrico secondo me è una questione di firmware gli inverter ibridi funzionano tutti uguale

 

dolam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 01/01/2023 23:55:57

CITAZIONE (Elettrico, 01/01/2023 16:52:58 ) Discussione.php?216941&6#MSG89

Ciao quando l'inverter e arrivato miscelava solo fotovoltaico batterie, da quanto l'o aggiornato mixa fotovoltaico/ batterie gestore,con o senza batterie va lo stesso, se metto un carico da 8A e in quel momento il fotovoltaco produce 5A il rimanente 3A se ci sono le batterie,fino a quando anno tensione li prende da li altrimenti preleva dal gestore.


Elettrico che firmware hai e che settaggio usi quando ti fa il mix?
nella mia prova senza batterie quando va in FV, se metto un carico superiore alla produzione semplicemente l'inverter si spegne e va in fault , non mischia mai FV + rete , al massimo aggiunge la rete alla ricarica batteria quando il FV è insufficiente.
Il mio firmware è il 6.35
Comunque se mi dite il settaggio che utilizzate provo a farlo sul mio e saprò dirvi di più, sperando che abbiate ragione voi.

 

Mi112
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 02/01/2023 09:31:56

Elettrico ha la versione 3.6 kw il firmware è diverso dal 5.6kw

 
 InizioPagina
 

Pagine: (15)   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum