Inviato il: 01/10/2022 11:11:39

Prima di iniziare è doveroso fare un saluto all'amico Eligio che non è più tra noi.

Eligio, mi dispiace moltissimo ma la promessa la mantengo ugualmente.
E' passato molto tempo da allora ma oggi finalmente sono riuscito nella mia operazione tecnica grazie a i tuoi consigli e quelli di altri amici qui come Alessandro, Claudio, orso ecc ecce.

Non sono riuscito a comprare tutti i pannelli che mi servivano perchè come sai li ho presi un pò alla volta in un anno compreso l'inverter 48v. Sono riuscito a prendere solo 6 pannelli Longi da 455w (poi chiederò consiglio qui) se non trovo altri 4 pannelli da 455. (sembrano introvabili).

Detto questo voglio spiegare quello che ho messo in pratica grazie a tutti voi.


Per la prima volta stamani ho deciso dopo aver configurato (spero bene l'inverter) a far funzionare nello stesso momento la Friggitrice ad aria, l'asciugacapelli e la lavatrice che era il mio sogno e che dava delle mazzate fortissime.

Non ho ancora collegato il tutto alla rete lo farò in questi giorni. Oggi ho provato solo con i pannelli e le batterie. In realtà non hanno preso la corrente dalle batterie ma solo dai pannelli nonostante oggi la giornata è una schifezza.


L'inverter con tutti questi elettrodomestici accesi mi segnava 5000 wh (non so se si scrive cosi). Non li ho tenuti per poco tempo accesi ma per circa 10 minuti. Superata la fase dell'acqua calda della lavatrice con calma ho spento tutto.



Il mio scopo era di avere 5 kw da pannelli, ma ripeto purtroppo non posso acquistare altri 4. La domanda ora è molto semplice: posso aggiungere altri pannelli con totale di 2000w avendo un voc diverso? I pannelli che ho li ho messo tutti in serie. Questo è l'inverter che ho LINK



Immagine Allegata: s-l1600 (1).jpg
 
ForumEA/U/s-l1600 (1)_1.jpg



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 01/10/2022 16:09:03

Ciao Antonio, paradossalmente se vuoi mettere pannelli in serie possono avere voc diverse ma nella serie devono avere correnti più simili possibili, quindi per esempio hai 2 tipi di pannelli uno con voc da 50v e uno con voc da 40, se hanno correnti uguali o più simili possibili li puoi mettere in serie, l opposto avviene con i pannelli in parallelo, devono avere voc più simili possibile e correnti anche diverse, considera che sia nei pannelli che nelle batterie,come in tutti i generatori messi in serie aumenti il voltaggio, messi in parallelo aumenti le correnti e rispettivamente in serie le correnti sono le tesse e in parallelo le tensioni sono le stesse. Comunque non superare la voc che il regolatore accetta, anzi mantieniti una cinquantina di volt in meno



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 09:30:21

CITAZIONE (AlessandroT, 01/10/2022 16:09:03 ) Discussione.php?217035&1#MSG1

Ciao Antonio, paradossalmente se vuoi mettere pannelli in serie possono avere voc diverse ma nella serie devono avere correnti più simili possibili, quindi per esempio hai 2 tipi di pannelli uno con voc da 50v e uno con voc da 40, se hanno correnti uguali o più simili possibili li puoi mettere in serie, l opposto avviene con i pannelli in parallelo, devono avere voc più simili possibile e correnti anche diverse, considera che sia nei pannelli che nelle batterie,come in tutti i generatori messi in serie aumenti il voltaggio, messi in parallelo aumenti le correnti e rispettivamente in serie le correnti sono le tesse e in parallelo le tensioni sono le stesse. Comunque non superare la voc che il regolatore accetta, anzi mantieniti una cinquantina di volt in meno


Si non supero la voc sicuramente.


Ale ho riscontrato un piccolo problema non so se dipende dalla configurazione dell'inverter oppure altro.

Ho un pc che è collegato l'UPS e quando accendo la stampante oppure la macchinetta del caffè si sentono degli stacchi all'inverter ma non va via la corrente.

Da cosa può dipendere?



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 10:51:33

Magari bypassa a rete per qualche istante a causa dei picchi di assortimento causati dalla macchinetta o dalla stampante(laser),che batterie hai? Sezione dei cavi delle batterie?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 15:01:42

CITAZIONE (AlessandroT, 03/10/2022 10:51:33 ) Discussione.php?217035&1#MSG3

Magari bypassa a rete per qualche istante a causa dei picchi di assortimento causati dalla macchinetta o dalla stampante(laser),che batterie hai? Sezione dei cavi delle batterie?



Si la stampante è una laser. No, non è ancora collegato alla rete ma solo ai pannelli e alle batterie. Sto passando il currogato dall'inverter al contatore dell'enel sono 35 mt. Poi se mi dici che cavo devo prendere sia in entrata e sia in uscita.

Ho due metri di cavi per la batteria che mi ha regalato un amico provvisioriamente ho messo questi e sono FS17 450/750V 1X1 6MM2. Non so se vanno bene, però devo dire che con gli elettrodomestici su in funzione non si riscaldano. Le batterie sono 4 da 135a della shoto.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 16:47:48

6mm² fra inverter e batterie? forse volevi scrivere 16mm²?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 17:39:41

CITAZIONE (Claudio, 03/10/2022 16:47:48 ) Discussione.php?217035&1#MSG5

6mm² fra inverter e batterie? forse volevi scrivere 16mm²?


Amico mio, meno male che mi controlli. Confermo ho sbagliato a scrivere. Infatti è cosi : 1X16MM2.

Quelli da 6 li ho messo ai pannelli azz e com azz cost stu filo.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 17:45:02

Azzz se è da 6 abbiamo trovato il problema, allora per prima cosa metti un cavo da 16 ,sempre se non superi 1 2 mt tra batterie e inverter e poi la sera quando lavori a batterie primo non assorbire più di 700w altrimenti le batterie vanno al creatore prima del previsto e cosa più importante non scaricarle troppo, mantieniti al massimo entro i 48v altrimenti la loro vita si accorcia.tra contatore e inverter metti un 6mm e lo stesso tra inverter e casa, azz comunque 35 mt sono tanti.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 17:49:55

Letto il messaggio adesso,allora il problema potrebbe risiedere nella tensione delle batterie, mi spiego, tu accendi questi utilizzatori magari al mattino o la sera tardi,quando le batterie sono abbastanza scariche, magari sotto i 48v, non appena richiedi un carico importante la tensione cala drasticamente fino alla tensione di cut off e a quel punto per qualche istante lui scollega tutto, il picco di assortimento cala e la tensione sale e lui riparte,tutto questo in una frazione di secondo, che dici è possibile?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 18:21:39

CITAZIONE (AlessandroT, 03/10/2022 17:45:02 ) Discussione.php?217035&1#MSG7

Azzz se è da 6 abbiamo trovato il problema, allora per prima cosa metti un cavo da 16 ,sempre se non superi 1 2 mt tra batterie e inverter e poi la sera quando lavori a batterie primo non assorbire più di 700w altrimenti le batterie vanno al creatore prima del previsto e cosa più importante non scaricarle troppo, mantieniti al massimo entro i 48v altrimenti la loro vita si accorcia.tra contatore e inverter metti un 6mm e lo stesso tra inverter e casa, azz comunque 35 mt sono tanti.



Al momento non è collegato alla rete, lo faccio tra pochi giorni. Al parametro 12 ho messo 47 e al parametro 13 ho messo 54. Non so se ho configurato bene. Comunque la sera non supero assolutamente i 700w ma quasi 150w e no per tutta la notte. Max fino alle 24. Fra 5 o 6 mesi poi metterò le litio. Queste vanno bene, non le ho mai scaricate sotto i 12v quando, avevo un piccolo impianto per giocare.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 18:30:28

CITAZIONE (AlessandroT, 03/10/2022 17:49:55 ) Discussione.php?217035&1#MSG8

Letto il messaggio adesso,allora il problema potrebbe risiedere nella tensione delle batterie, mi spiego, tu accendi questi utilizzatori magari al mattino o la sera tardi,quando le batterie sono abbastanza scariche, magari sotto i 48v, non appena richiedi un carico importante la tensione cala drasticamente fino alla tensione di cut off e a quel punto per qualche istante lui scollega tutto, il picco di assortimento cala e la tensione sale e lui riparte,tutto questo in una frazione di secondo, che dici è possibile?


Si al mattino, ma siccome non le scarico troppo la sera la tensione è 51v. Ale, mi viene un dubbio. Dall'uscita dell'inverter sto preparando una cassetta e ho messo: misuratore, salvavita, magnetotermico e scaricatore. Cioè l'uscita la faccio entrare prima nel misuratore digitale. Cosi va bene? Oppure devo mettere prima il magnetotermico, salvavita, misuratore e poi lo scaricatore (parafulmini) qualcuno dice che non serve.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 18:31:59

Antonio17@
Ho due stampanti laser, una Samsung C480WF e una Epson CX11N professionale, quando accendo la Samsung ho uno spunto di 2000/2300W quando accendo la Epson non supera i 1800W.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 18:45:21

Comunque il problema sarà lo spunto e la conseguente caduta di tensione, considera che sei scarso di batterie, ma se devi mettere le litio per adesso ok, controlla bene tutte le connessioni alle batterie e basta.il misuratore puoi metterlo ovunque ma sempre meglio mettere tutto sotto differenziale (salvavita). Lo scaricatore mettilo se vuoi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 19:57:27

CITAZIONE (Claudio, 03/10/2022 18:31:59 ) Discussione.php?217035&1#MSG11

Antonio17@
Ho due stampanti laser, una Samsung C480WF e una Epson CX11N professionale, quando accendo la Samsung ho uno spunto di 2000/2300W quando accendo la Epson non supera i 1800W.

Certo può essere anche questo.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 03/10/2022 19:58:18

CITAZIONE (AlessandroT, 03/10/2022 18:45:21 ) Discussione.php?217035&1#MSG12

Comunque il problema sarà lo spunto e la conseguente caduta di tensione, considera che sei scarso di batterie, ma se devi mettere le litio per adesso ok, controlla bene tutte le connessioni alle batterie e basta.il misuratore puoi metterlo ovunque ma sempre meglio mettere tutto sotto differenziale (salvavita). Lo scaricatore mettilo se vuoi.


Si avevo capito anche questo, secondo me le batterie dovevano essere da 200a

Ok per il resto capito.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 