Aiuto per collegamento Gruppo Elettrogeno su impianto aisola
FinePagina

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 15/10/2022 00:13:22

Oggi mi hanno consegnato il nuovo Gruppo elettrogeno a inverter da 3,5kw nominali e 4Kw di potenza massima sfruttabile per un breve periodo,

vorrei collegarlo nella linea IN del mio inverter Edison 3024,
il mio inverter quando lavora in isola produce fase e neutro mettendo a terra un conduttore tramite relè,
(se alimentato da rete) il rele non interviene mantenendo fase e neutro in arrivo dalla rete,
un pò qua e la di questo argomento si e già discusso, ma visto la mia scarsa conscenza in materia, prima di buttarmi in colegamenti "avventurosi" e fare qualche danno, volevo approfondire questo argomento e avere qualche consiglio da chi sicuramente ne sa più di me..

Io una mezza idea me la sono fatta, ma prima di sparare castronerie vorrei discutere con voi sul dafarsi e cercare di imparare/capire il da farsi,

come procedo?
qual'è la prima mossa da fare nel mio caso?
Ringrazio anticipatamente chiunque interverrà in questa nuova discussione.



Modificato da OrsoMario - 15/10/2022, 16:24:33


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/10/2022 08:38:51

Mario anche il generatore che hai acquistato genera due fasi se non metti a terra la sua scocca.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 15/10/2022 08:42:43

Ciao Claudio,
ieri ho provato "molto alla veloce" senaza metterlo a terra è ha due fasi da 115V,

oggi vado a cercare un picchetto in rame per fare una terra dedicata al generatore..

ha la predisposizione per la messa a terra con bullone da M8 per colegare il cavo di terra.

Ps.dimenticavo il Gruppo elettrogeno ha una dinamo in DC che alimenta la scheda inverter,
non ha un generatore che produce 220V AC. dal quale possa prendere una fase da mettere a terra come per i gruppi elettrogeni industriali.



Modificato da OrsoMario - 15/10/2022, 08:57:01


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/10/2022 09:01:58

Se anche con scocca a terra non risolvi dovrai mettere a terra una sua fase uscente, ma personalmente contino a non capire questo bisogno del fase e neutro.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 15/10/2022 09:09:12

Nooo... non è un bisogno efettivo anzi.. a me va bene sia sistema TT che IT basta che funziona ,

la mia preoccupazione è: quando l'inverter dell'impianto solare vede la rete in entrata, che in questo caso è con due fasi,
cosa fa?

Mantiene di conseguenza due fasi o il relè del solare mette a terra comunque una fase perchè "non vede L e N" in entrata? con il rischio di fare il botto?
la scocca dell'inverter dell'impianto solare, e anche la linea in entrata è collegata alla terra di casa, che è la stessa terra che va in conessione con la prolunga che collega gruppo elettrogeno all'inverter.

La cosa che mi preoccupa è, che non sò come si comporta l'inverter se riceve due fasi nella linea IN,

cavolo non sò se mi riesco a spiegare, sono una frana nel descrivere il mio dubbio

Ps. così di primo acchito mi vene da pensare che mi stò fasciando la testa per niente..
perchè non sucederà niente con due fasi in entrata, perchè sarà l'inverter a scambiare da alimentazione da gurppo elettrogeno a isola, e di conseguenza scambierà da sistema IT a TT... Faccine/hmm.gif



Modificato da OrsoMario - 15/10/2022, 09:50:51


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 15/10/2022 10:41:17


CITAZIONE

Ps. così di primo acchito mi vene da pensare che mi stò fasciando la testa per niente..
perchè non sucederà niente con due fasi in entrata, perchè sarà l'inverter a scambiare da alimentazione da gurppo elettrogeno a isola, e di conseguenza scambierà da sistema IT a TT... Faccine/hmm.gif


Mi sono risposto da solo! il relè non può far magie! in isola e sistema TT, con rete non può! è IT perforza!! ARRrrr Faccine/taz.gif

chiedo scusa pre aver montato un castello di carte per nulla

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Relè.jpg



Modificato da OrsoMario - 15/10/2022, 16:27:27


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 15/10/2022 14:49:03

Collegato tutto!!

Funziona alla grande!!

Il gruppo elettrogeno anche se collegato a terra tramite la messa a terra di casa rimane con sistema IT 2 fasi,

tensione e frequenza in entrata sono stablissime,
ho impostato il parametro 16 SNU per ricarica batterie sia da generatore che da fotovoltaico, per la tensione ho lasciato UPS,
per il ritorno a isola ho settato il parametro tensione batterie per rientro a isola, su FULL,
così con generatore colegato all'inverter va in bypass alimentando casa e caricando le batterie,
proprio quello che cercavo di fare dunque problema risotto!!Faccine/essen.gif

Unico neo della faccenda è, che quando seziono da MTD la presa generatore, se lo faccio in maniera brusca scatta il differenziale nella linea di uscita inverter, se lo "accompagno" nessun problema,
penso che sia colpa del repentino cambio di sistema da IT a TT che crea un piccolo cortocircuito..
per questo fatto avete qualche idea?



Modificato da OrsoMario - 15/10/2022, 14:54:25


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 15:55:13

Ho trovato la soluzione riguardo al fatto che quando andavo a sezionare l'MTD del quadretto generatore scattava il magnetoremico della linea OUT dell'inverter,

sono entrato nel menù inverter, al paramentro 03 ho cambiato da UPS a APL,
in UPS lo scambio da rete a isola è di 10ms. in APL è di 20ms.
aumentando il tempo di scambio non si verifica più il problema, dunque risottoFaccine/essen.gif anche questo!



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 18:41:04

CITAZIONE (OrsoMario, 16/10/2022 15:55:13 ) Discussione.php?217063&1#MSG7

Ho trovato la soluzione riguardo al fatto che quando andavo a sezionare l'MTD del quadretto generatore scattava il magnetoremico della linea OUT dell'inverter,

sono entrato nel menù inverter, al paramentro 03 ho cambiato da UPS a APL,
in UPS lo scambio da rete a isola è di 10ms. in APL è di 20ms.
aumentando il tempo di scambio non si verifica più il problema, dunque risottoFaccine/essen.gif anche questo!




---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 16/10/2022 19:23:18

Un poco alla volta stò imparando qualcosa



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 