Inviato il: 13/11/2022 12:51:26

Salve ho due inverter da 5 e 6 kW HDY su due falde opposte con rispettive weco 4x4 pro, "modello NO HP", vi chiedo se possono essere installati sulla stessa utenza per alimentare e separare linea luci e linea prese o vanno in conflitto tra loro? L'impiando sara' senza immisione, Grazie in anticipo



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 13/11/2022 18:20:12

Penso di si ma devono essere due circuiti totalmente isolati fra loro, uno fa solo le luci e l'altro solo le prese.



Immagine Allegata: Doppio.jpg
 
ForumEA/U/Doppio.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 19:26:40

CITAZIONE (Claudio, 13/11/2022 18:20:12 ) Discussione.php?217120&1#MSG2

Penso di si ma devono essere due circuiti totalmente isolati fra loro, uno fa solo le luci e l'altro solo le prese.

Grazie Claudio, si vorrei farlo esattamente come da schema, mi chiedevo però se potevano dare problemi i due inverter sulla stessa linea



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/11/2022 21:38:21

CITAZIONE (sasa', 14/11/2022 19:26:40 ) Discussione.php?217120&1#MSG3

CITAZIONE (Claudio, 13/11/2022 18:20:12 ) Discussione.php?217120&1#MSG2
Penso di si ma devono essere due circuiti totalmente isolati fra loro, uno fa solo le luci e l'altro solo le prese.

Grazie Claudio, si vorrei farlo esattamente come da schema, mi chiedevo però se potevano dare problemi i due inverter sulla stessa linea


Il tuo inverter, il mio, e decine di altri sono tutti in parallelo fra loro connessi alla rete pubblica e non ci sono problemi, l'importante che tutti e due siano connessi direttamente all'uscita del contatore come da schema.



---------------