Ciao ragazzi, scrivo qui il mio problema con la speranza che non sia successo ad altri, ma che qualcuno mi possa dare un aiuto o un consiglio.

Ho un problema e non riesco a capire. Mi spiego subito fino ad ieri con l'inverter andavo con il programma SOL. Oggi che è una bella giornata di sole come ieri, sono tornato dal molise e ho notato che l'inverter nonostante ha impostato il programma sol funziona solo con l'enel.

I pannelli mi danno comunque 485 vol. Ho riprovato ad impostarlo varie volte anche spegnendo e accendendo tutto ma, dopo pochi secondi ripassa ad enel.

Se invece imposto SBU funziona. Però con SBU ho sempre il problema che quando accendo qualcosa l'ups del pc scatta come se ci fosse un mancamento di tensione o di potenza ( e sono in attesa di risolvere anche questo problema). Cosa può essere che non commuta più in SOL?



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 30/01/2023 16:52:14

Se il tuo inverter è un Voltronic Power o similare controlla il parametro 23 e, se è abilitato, disabilitalo; in questo modo non dovrebbe passare a rete ogni volta che colleghi un carico importante.

Per il fatto che non funziona in SOL non credo sia normale, prova a spegnerlo e scollegare tutto per un paio di minuti prima di riaccendere.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 30/01/2023 18:19:31

CITAZIONE (Alain, 30/01/2023 16:52:14 ) Discussione.php?217220&1#MSG1

Se il tuo inverter è un Voltronic Power o similare controlla il parametro 23 e, se è abilitato, disabilitalo; in questo modo non dovrebbe passare a rete ogni volta che colleghi un carico importante.

Per il fatto che non funziona in SOL non credo sia normale, prova a spegnerlo e scollegare tutto per un paio di minuti prima di riaccendere.


Si l'inverter è un voltronic cinese (criticato da molti) ma ho notato già da molto che anche le migliori marche hanno dei difetti.

Ho installato questo impianto a settembre e da settembre fino a ieri funzionava bene con l'impostazione sol. Anche se non sono riuscito a capire meglio i parametri da impostare sull'inverter perchè non ho trovato un anima buona e preparata che mi dava una mano. Comunque leggendo un pò quò e un pò là, funzionava tutto da settembre.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 30/01/2023 22:46:33

Ora, rileggendo il tuo primo post qui sopra, ho capito a cosa ti riferivi con il problema SBU e ti dico che lo fa anche a me e che non credo sia un problema, nel senso che l'ups del PC è molto sensibile e reagisce rapidamente a molti sbalzi e micro-interruzioni che sono solitamente tollerati dagli altri utilizzatori.
Trattandosi di un inverter economico è una delle cose a cui bisogna abituarsi Faccine/welcomeani.gif

La commutazione da SBU a SOL l'avevi fatta quando c'era ancora il sole vero?Faccine/hmm.gif

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 31/01/2023 08:59:08

CITAZIONE (Alain, 30/01/2023 22:46:33 ) Discussione.php?217220&1#MSG3

Ora, rileggendo il tuo primo post qui sopra, ho capito a cosa ti riferivi con il problema SBU e ti dico che lo fa anche a me e che non credo sia un problema, nel senso che l'ups del PC è molto sensibile e reagisce rapidamente a molti sbalzi e micro-interruzioni che sono solitamente tollerati dagli altri utilizzatori.
Trattandosi di un inverter economico è una delle cose a cui bisogna abituarsi Faccine/welcomeani.gif

La commutazione da SBU a SOL l'avevi fatta quando c'era ancora il sole vero?Faccine/hmm.gif


Ciao Alain, vado in ordine per essere più chiaro. Ovviamente con consigli ed esperienza si impara.

Allora, al riguardo dell'ups ci ero arrivato pure io ed ho anche pensato che pur mettendo un buon inverter la situazione non cambia, proprio per quello che avevo capito e che stai dicendo. Sicuramente hai anche te un ups e fino ad ora non avevo trovato nessuno che lo teneva e che mi dava conferma di quello che avevo capito. Quindi te sei stato il primo.

Detto questo comunque cerco di capire qualcosa in più per l'ups e di trovare un modo di non farlo saltare. Qualcuno mi ha detto anche di provare con un differenziale di classe B. Ok, proverò anche quello.


Tornando a SOL invece proprio perchè indagavo sul fatto dell'ups non usavo più la funzione SBU e lo lasciavo su SOL mangiandomi il fegato perchè qui a Napoli la produzione è buonissima. Quindi funzionava sempre tutto alla grande ovviamente prendendo quel pò dall'enel.

Ieri invece mi sono accorto che stava sembre in Bypass e no come le altre volte che non ci stava la scritta Bypass. Praticamente nonostante la giornata era buona prendeva corrente solo dall'Enel.

Altre volte invece anche con giornata nuvolosa il BYPASS non ci stava.

Spero di essere stato più chiaro.


P.S, ripeto che l'ups è sensibile e che non succede nulla al pc che costa un botto ci ero arrivato pure io, ma non avendo esperienza ora la tua risposta mi rinforza anche se farò altre prove.


Purtroppo io ho capito più o meno ma mio figlio crede che si brucia il suo pc con quelli stacchi e attacchi. Posso dire che il mio pc senza ups e con la funzione SBU non mi da e non mi ha dato mai nessun problema.

Ora per esempio che l'altro PC è spento fino a stasera con la funzione sbu sto andando alla grande e non sta prendendo nulla dalle batterie già dalle 7,30 di stamani. Sicuramente rimango cosi fino alle 17.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 31/01/2023 10:36:57

Potrebbe essere che il tuo inverter passa dallo stato di standard TT a IT e all'UPS questo cambio di standard da fastidio, lo interpreta come una mancanza di rete e interviene.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:232

Stato:



Inviato il: 31/01/2023 11:13:59

CITAZIONE (Claudio, 31/01/2023 10:36:57 ) Discussione.php?217220&1#MSG5

Potrebbe essere che il tuo inverter passa dallo stato di standard TT a IT e all'UPS questo cambio di standard da fastidio, lo interpreta come una mancanza di rete e interviene.


Da quello che ho capito è no. Ho scartato questa ipotesi per il seguente motivo: Il distacco dell'ups avviene solo con una stampante laser con altra stampante ad inchiostro ho fatto la prova e quando l'accendo l'ups non stacca. Come dice Alain lo fa anche a lui e non credo che ha un inverter cinese come il mio. Infatti se non accendo carichi come stampante, macchina del caffè, o altro l'ups non lo sento proprio. Ripeto mi hanno detto di provare con un differenziale classe B. Farò anche questa prova e con un inverter huawei non mio che mi arriva tra 5 giorni.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.

 