| Inviato il: 28/4/2009,13:03
|
Ciao giuggiolo0107
ho visto il filmato complimenti per il lavoro, se ho capito bene tu vorresti, con i 250 litri di acqua contenuti nei 100m di tubo, scaldare l'acqua per la casa senza il boiler di accumulo e senza pompa di circolazione. Credo che funzioni, ma bisogna fare alcune attenzioni:
la temperatura dell'acqua all'interno della spirale può arrivare anche a 90°c perciò è necessario miscelarla con la fredda (valvola miscelatrice).
se non utilizzi l'impianto per qualche giorno (ferie) si rischia anche l'ebollizione, sarà necessaria una valvola si sicurezza che intervenga in caso di emergenza (valvola di sicurezza tarata a 6 bar)
un vaso di espansione sarebbe opportuno.
attenzione anche al vetro o altro materiale trasparente, che metterai per chidere il pannello è molto grande e ha bisogno di sostegni.
se scegli il vetro dovrà avere uno spesore sufficiente per sopportare una grandinata.
è chiaro che nella stagione fredda dovrai scaricare l'acqua del pannello.
spero di esserti stato utile
alla prossima
Triack
| |
| | giuggiolo0107
| Inviato il: 28/4/2009,13:24
|
sta qui la genialata.... collegandomi all'impianto della caldaia sfrutto il suo vaso aperto , il suo accumulo e la sua pompa (devo solo modificare l'impianto elettrico)
| | | | Libero51
| Inviato il: 29/4/2009,07:46
|
CITAZIONE (giuggiolo0107 @ 28/4/2009, 14:24) sta qui la genialata.... collegandomi all'impianto della caldaia sfrutto il suo vaso aperto , il suo accumulo e la sua pompa (devo solo modificare l'impianto elettrico) Ciao a tutti e ciao giuggiolo0107 , funziona sicuramente, hai fatto un lavoro molto più accurato del mio primo esperimento che mi ha fornito acqua calda d'estate per un paio di anni , era coperto solo con un pezzo di nailon trasparente. 100 metri di tubo da 16 legato con il filo di ferro .Se dovessi rifarlo taglierei il tubo in due o tre parti e collegherei le spirali in parallelo per ridurre la resistenza che il lungo percorso oppone alla circolazione. Il riccio non c'entra nulla , ma l'ho trovato vicino al pannello in disuso. Saluti a tutti.
P.S. Sono ancora convinto che scaldare acqua con il sole sia un 'idea che dovremmo realizzare . . . tutti.
| | | | Lupo cattivo
| Inviato il: 29/4/2009,09:19
|
Concordo con Libero, scaldare l'acqua con il sole è facile, economico e foriero di grande vantaggi. Il riccio lo trovo bellissimo!
| | | | | | | sun_son
| Inviato il: 29/4/2009,23:51
|
se hai problemi di sovra-temperatura...... questo potrebbe accadere d'estate..... prova a mettere uno sportellino ..... (apribile/chiudile) sul retro (lato basso) ...... in inverno sicuramente non avrai di questi problemi :-).
ciao sun_son
| | | | giuggiolo0107
| Inviato il: 30/4/2009,11:45
|
stamattina piove...... ho finito gli attacchi idraulici per sfruttare la pompa della caldaia a legna ... oggi pomeriggio finirò i contatti elettrici ..... non mi rimane che aspettare il sole (è 3 gg che ho finito il pannello e non so ancora se e quanto funziona)
| | | | sun_son
| Inviato il: 30/4/2009,14:06
|
giuggiolo0107, mi dispiace ma io non ho capito bene come hai collegato il tuo pannello solare (complimenti per la realizzazione) e a cosa lo hai collegato (se hai collegato il tutto ad un accumulatore coibentato o a cosa.....). Quando dici "intercetto la linea della caldaia a legna....." di che linea parli? Se c'è sole il tuo sistema funziona benissimo.....ma se non hai non un accumulatore cibentato l'acqua calda prodotta, la puoi usare solo quando c'è il sole.....di notte tale temperatura potrebbe scendere rapidamente (dipende da dove abiti).... ciao sun_son
| | | | | | | giuggiolo0107
| Inviato il: 2/5/2009,11:51
|
allora oggi finalmente c'è stato il primo sole.....ed ho avuto i primi danni......http://www.youtube.com/watch?v=M7_E_g8X37c
| | | | giuggiolo0107
| Inviato il: 2/5/2009,15:45
|
allora ... il sole sta tramontando(in realta è ancora abbastanza alto, ma i ciliegi sono grandi (http://www.youtube.com/watch?v=ttITYSrz6rY ) ma una cosa mi lascia perplesso l'acqua non sale più di 60 gradi (ho provato a cavare anche il policarbonato ma non fa differenza) il tubo è caldo ma non bollente (e non si squaglia)mentre la lamiera che si vede nel filmato (box auto ) è incandescente ,non si tengono le mani sopra,( nonostante i calli) perchè? la lamiera non è neanche perpendicolare al sole eppure..... mi sa che se voglio raggiungere rese migliori dovrò usare del tubo di rame e saldarlo sopra al box..... a proposito il tubo di rame si puo unire (non per tenuta meccanica ma solo per trasmissione termica) ad una lamiera zincata? cioe se io appoggio e lego il tibo alla lamiera posso stagnarlo per trasmettere meglio il calore ? faccio un'altro post? una considerazione..... se uno ha il bollitore grosso (o meglio un puffer) raggiungere i 60 gradi fa molto presto ed ha a disposizione diverse doccie, ma come nel mio caso (150 lt) sono un po pochi per aver il distacco dal metano ( erano sufficienti con la caldaia a legna perche raggiungevo 85 gradi) sono comunque un buon aiuto ma....... p.s. non ho rovinato comunque nulla , gli attachi alla caldaia vanno bene anche per un eventuale pannello con i tubi di rame (compreso impianto elettrico che si è rilevato all'altezza della situazione) , mentre il tubo lo metto nei campi...attendo comunque dei suggerimenti
| | | | sun_son
| Inviato il: 3/5/2009,00:03
|
giuggiolo0107, complimenti di nuovo. Per i filmati e la descrizione del tuo lavoro. ora ho capito :-). Relativamente alla temperatura massima: Il problema che hai una grande quantità d'acqua (contenuta nel tubo nero) e per sollevare di un semplice grado la temperatura di tale massa..... ce ne vuole. L'altro aspetto è che la plastica conduce meno del rame (vero) pero' a regime (dopo un tempo un po lungo) l'acqua raggiunge (se non la forzi) la temperatura del tubo di plastica (ovviamente dopo un tempo .... enne volte maggiore del rame.....ma alla fine è lo stesso). Ora il problema è far salire la temperatura massima. Questo si ottiene diversi modi: 1) isolando meglio il pannello dall'esterno esempio: a) mi sembra di aver visto sul lato frontale del pannello un isolamento in plastica e non in vetro) b) non ho visto se sul fondo del pannello solare isoli con qualcosa (polistirolo, lana di roccia) c) dovresti mettere sotto i tubi neri un riflettente di alluminio (non so se lo hai messo)
2) aumentare la temperatura che hai stabilito per far partire la pompa
3) diminuendo la quantità d'acqua da scaldare e quindi diminuendo la lunghezza del tubo nero.
Comunque una temperatura di 60 C è una temperatura di tutto rispetto. (considera che da 41°C in su, se non si miscela l'acqua ci si puo' far del male). E ne tuo boiler.... l'acqua dovrebbe arrivare intorno ai 50°C. saluti sun_son
| | | | Libero51
| Inviato il: 3/5/2009,07:52
|
Cio a tutti e ciao giuggiolo0107 , Ho visto che hai usato un termostato esterno , presumo bimetallico per rilevare la temperatura e pilotare la pompa. Tali termostati hanno generalmente un sensibile scarto tra la tempertura di chiusura ed apertura dei contatti. Preferirei usare un termostato ad immersione, magari inserito per semplicità in un T.
Il massimo risultato lo otterresti con una centralina differenziale . Tale centralina è provvista di due sonde NTC ed attiva la pompa solo se la differenza di temperatura tra pannello ed accumulo supera un certo valore ( la mia scatta con una differenza di 8 °C e ti segnalo un link su ebay ).
http://cgi.ebay.it/Steca-TR0301-Solar-Wate...p3286.m63.l1177
Tale sistema ti permetterebbe di sfruttare meglio il tuo pannello nelle diverse situazioni di irraggiamento e di temperatura dell'accumulo.
Saluti a tutti
| | | | giuggiolo0107
| Inviato il: 3/5/2009,08:50
|
grazie libero so cosa è il termostato differenziale, e a dire il vero ci avevo gia guardato ma dalle mie parti costa 160 euro gia compreso di sonde.... e speravo di risparmiarmele .... comunque ho ieri ho durato 2 ore a cercare su ebay e non l'ho trovato... e tu subito mi fai un link così ma porc....
| |
| | |
|