| | | | wroclaw
| Inviato il: 11/5/2010,08:40
|
Riccardo, vai benissimo..... Sapessi quanti consigli utili mi sono arrivati da questo blog e quante modifiche ho dovuto fare al mio recuperatore per farlo rendere al max :-)
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 11/5/2010,11:53
|
vediamo se ci riesco domani così se questo benedettissimo sole esce provo il tutto ;-))))) Grazie siete fantastici ciao Riccardo 11
Oggi ho eliminato quelle brutte pieghe che i tubi del 12 facevano x raggiungere il boiler, una volta smontato il tubo di andata l'acqua usciva e anche con una certa "pressione" quindi ne deduco che la circolazione ci sia, ora aspeto solo che il sole esca e di montare il vetro che tarda ad arrivare... ciao a tutti Riccardo
Modificato da Riccardo 11 - 14/5/2010, 00:26
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 19/5/2010,08:50
|
Ciao ragazzi dopo la giornata di ieri di sole totale il pannello anche se modificato come riportato sopra non riesce a far circolare l'acqua naturalmente xchè al- nel boiler la temperatura doveva un po salire e non rimanere a 25.6°C, e credo che dipenda dalla realizzazione e quindi dalla serpentina creata al suo interno. Ora la soluzione è una sola termostato e cirlolatore tanto x il prox anno dovrò comperare un boiler con serpentina così posso utilizzarlo tutto l'anno... Ciao a tutti Riccardo 11
| | | | sun_son
| Inviato il: 22/5/2010,16:01
|
Vorrei darti qualche suggerimento, se non è troppo tardi ..... sun_son
PS: il lavoro mi ha preso un po' ultimamente
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 22/5/2010,20:05
|
Sarei onorato Sun ;-) le cose fatte bene mi piacciono ma fatte benissimo ancora di più grazie in anticipo Riccardo 11
CITAZIONE (sun_son @ 22/5/2010, 17:01) Vorrei darti qualche suggerimento, se non è troppo tardi ..... sun_son
PS: il lavoro mi ha preso un po' ultimamente
| | | | sun_son
| Inviato il: 24/5/2010,09:24
|
I punti di migliorameno sono molti. I primo a partire dal pannello solare. Il tubo di rame all'interno dovrebbe entrare dal basso in una direzione e uscire dall'alto dall'altro lato, inoltre sempre il tubo di rame all'interno del pannello facendo il zig zag, deve sempre salire....verso l'alto.
/ \ / \ /
Un qualcosa tipo fatta sopra leggermente allungata nel senso orizzontale. Non dovresti dimenticare che l'acqua calda sale sempre..... Inoltre dovresti, se possibile, migliorare il contatto (aumentare la superficie di contatto) tra il tubo di rame nel pannello e la lamiera........ (questo è uno dei fattori + importanti di un pannello solare.....).
Infine il tubo dell'acqua calda (lato alto del pannello) deve salire rapidamente (quasi in verticale o con molta pendenza), dovrebbe seguire un percorso + alto rispetto a quello del ritorno dell'acqua fredda.
Un altro punto :-) ... se il tubo di ritorno freddo dal boiler al pannello fosse + basso (quasi alla base del boiler) ....sarebbe meglio.
Il metodo migliore per vedere dove il tuo sistema pecca, lo puoi vedere direttamente salendo sul tetto e in un giorno di sole toccare il tubo caldo del pannello , quello freddo e il pannello solare stesso....e vedere dove la circolazione si ferma..... :-) sun_son Ricorda che sono solo punti migliorativi ..... migliori l'efficienza.......quaasi mai sono indispensabili....
Modificato da sun_son - 24/5/2010, 10:41
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 24/5/2010,10:38
|
Ciao Sun sei stato chiarissimo e molto preciso nell'illustrare i punti cruciali. Purtroppo un punto non posso modificare la serpentina che è già fissata e pensandoci il zig zag non è sempre verso l'alto, quindi anche abbassando nel boiler il ritorno che va al pannello credo riuscirei a non far circolare l'acqua in modo naturale.... Avevo pensato ad un circolatore e termostato tarato a 55 che dici va bene?
Modificato da Riccardo 11 - 24/5/2010, 12:28
| | | | sun_son
| Inviato il: 24/5/2010,12:11
|
Ora considerando la stagione, lo metterei verso i 65°C. Il problema è che dovrebbe funzionare anche come lo hai montato tu ......c'è qualcosa che mi sfugge...... Sei sicuro che hai riempito completamente il pannello solare di acqua? Con cosa è coperto il pannello solare, non capisco dalle immagini
sun_son
Considera che l'impiano che hai montato tu ha l'efficienza maggiore .....con l'inconveniente che l'acqua calda sanitaria viene giu' a pressione ed è la stessa che circola nel pannello solare......
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 24/5/2010,13:02
|
Ciao Sun non ho ancora il vetro quindi come cosa provvisoria ho messo il nylon, allora spiego quelo che ho fatto, ho riempito il boiler dal galleggiante anche x provare il riempimento una volta che l'acqua è arrivata all'andata e ritorno del pannello con un tubo ho spinto l'acqua nel circuito a zig zag, ora uscito finalmente il sole l'acqua calda esce bene ma non riesce a ricaricarsi. Ho roprovato il riempimento + volte e ogni volta esce aria dal circuito.... L'ultima cosa che devo provare è spostare più in basso possibile il ritorno del boiler che va al pannello e poi metto se non dovesse funzionare il circolatore ;(
| | | | sun_son
| Inviato il: 24/5/2010,13:31
|
"ricaricarsi"? cosa intendi? Aspetta..... senza vetro il pannello non sale molto in temperatura. Metti il vetro e poi vedi. :-).
sun_son
PS: Non sprecare energia........ il circuito deve funzionare anche senza pompa...... magari fai un altro pannello (serve sempre) ponendo attenzione alle curve. :-)
Oppure rendi piatta la superficie inferiore del tubo di rame e lo poni a contatto con l'assorbitore
Ricordo ancora il tuo spettacolare scambiatore del termocamino...... non penso avrai paura di un banale pannello solare :-).
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 24/5/2010,14:00
|
X ricaricarsi intendo riempire il circuito, si xchè quando lo faccio dal circuito del pannello escono le bolle ecco xchè penso che non funzioni il normale caricamento naturalehahahaha hai ragione Sun x lo scambiatore ho avuto fortuna ;-))
Modificato da ForumEA - 19/09/2014, 00:39:59
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 24/5/2010,15:43
|
Piccolo sospetto visto che il tappo/coperchio del boiler è stato fissato con due piccole viti x non farlo volare via, può essere che si crea una specie di vuoto e x questo l'acqua non circola nel pannello? NOn so magari ho detto una cavolata.....
| | | | sun_son
| Inviato il: 24/5/2010,20:26
|
Per vedere se l'acqua circola, basta che senti se il tubo in alto (quello che porta l'acqua calda) è caldo (o scotta) in presenza di sole, specialmente vicino all'ingresso del boiler. Se questo accade significa che l'acqua circola. Se è freddo, dovresti seguire il tubo (sempre quello dell'acqua calda) e vedere dove diviene caldo. Se è caldo vincino al pannello o all'uscita del pannello, significa che l'acqua non circola ma il pannello funziona...... sun_son
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 25/5/2010,07:08
|
ciao Sun il pannello funziona xchè all'uscita dell'acqua calda il tubo scotta, ieri ho fatto come hai detto tu il tubo cioè mandata l'ho messo + in diagonale possibile e il ritorno + basso, ieri la temp dello strato superiore del boiler cioè 100 litri circa dove ho posizionato il termometro digitale segnava 37,5 gradi e con il nylon alposto del vetro credo sia una temperatura di tutto rispetto.... Il boiler è da 400 litri, motivo avevo solo quello a disposizione ;-)))... Domandina ma se nel circuito cioè "serpentina pannello" si forma aria il pannello funziona cmq? e riesce dopo un po ad espellerla? Grazie Sun i tuoi consigli sono sempre molto ben accetti. Riccardo 11
| |
| | |
|