Il mio primo pannello solare termico, Vediamo se riesco ad eliminare qualche dubbio.....
FinePagina

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 11/5/2010,07:07

Ieri sono salito sul tetto e in effetti tutta l'acqua che avevo pompato nel pannello era uscita domenica con quella bella giornata ma dal tubo di ritorno non si è riempito come dovrebbe fare, ora provo ad eliminare quelle brutte pieghe dei tubi andata/ritorno e vediamo se la circolazione naturale funziona altrimenti metto un bel circolatore/termostato attacca e stacca e vediamo come procedeHo letto ora mentre rispondevo la nota di stufista e woclaw grazie ragazzi farò questa modifica cioè abbassare il più possibile il tubo di entrata dal boiler al pannello ;-)))) faccine/bye2.gif faccine/wacko.gif ora il buco come lo attappo Noooooooooo!!!!!PS MI mancano proprio le basi faccine/chair.gif

ForumEA/us/img10/7712/modificaw.th.jpg




Modificato da ForumEA - 19/09/2014, 00:38:50
 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 11/5/2010,08:40

Riccardo, vai benissimo.....
Sapessi quanti consigli utili mi sono arrivati da questo blog e quante modifiche ho dovuto fare al mio recuperatore per farlo rendere al max :-)

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 11/5/2010,11:53

vediamo se ci riesco domani così se questo benedettissimo sole esce provo il tutto ;-))))) Grazie siete fantastici ciao Riccardo 11

Oggi ho eliminato quelle brutte pieghe che i tubi del 12 facevano x raggiungere il boiler, una volta smontato il tubo di andata l'acqua usciva e anche con una certa "pressione" quindi ne deduco che la circolazione ci sia, ora aspeto solo che il sole esca e di montare il vetro che tarda ad arrivare... ciao a tutti Riccardo




Modificato da Riccardo 11 - 14/5/2010, 00:26
 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 19/5/2010,08:50

Ciao ragazzi dopo la giornata di ieri di sole totale il pannello anche se modificato come riportato sopra non riesce a far circolare l'acqua naturalmente xchè al- nel boiler la temperatura doveva un po salire e non rimanere a 25.6°C, e credo che dipenda dalla realizzazione e quindi dalla serpentina creata al suo interno. Ora la soluzione è una sola faccine/wink.gif termostato e cirlolatore tanto x il prox anno dovrò comperare un boiler con serpentina così posso utilizzarlo tutto l'anno... Ciao a tutti Riccardo 11

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 22/5/2010,16:01

Vorrei darti qualche suggerimento, se non è troppo tardi .....
sun_son

PS: il lavoro mi ha preso un po' ultimamente

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 22/5/2010,20:05


Sarei onorato Sun ;-) le cose fatte bene mi piacciono ma fatte benissimo ancora di più grazie in anticipo Riccardo 11

CITAZIONE (sun_son @ 22/5/2010, 17:01)
Vorrei darti qualche suggerimento, se non è troppo tardi .....
sun_son

PS: il lavoro mi ha preso un po' ultimamente


 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,09:24

I punti di migliorameno sono molti.
I primo a partire dal pannello solare. Il tubo di rame all'interno dovrebbe entrare dal basso in una direzione e uscire dall'alto dall'altro lato, inoltre sempre il tubo di rame all'interno del pannello facendo il zig zag, deve sempre salire....verso l'alto.

/
\
/
\
/



Un qualcosa tipo fatta sopra leggermente allungata nel senso orizzontale. Non dovresti dimenticare che l'acqua calda sale sempre.....
Inoltre dovresti, se possibile, migliorare il contatto (aumentare la superficie di contatto) tra il tubo di rame nel pannello e la lamiera........ (questo è uno dei fattori + importanti di un pannello solare.....).

Infine il tubo dell'acqua calda (lato alto del pannello) deve salire rapidamente (quasi in verticale o con molta pendenza), dovrebbe seguire un percorso + alto rispetto a quello del ritorno dell'acqua fredda.

Un altro punto :-) ... se il tubo di ritorno freddo dal boiler al pannello fosse + basso (quasi alla base del boiler) ....sarebbe meglio.

Il metodo migliore per vedere dove il tuo sistema pecca, lo puoi vedere direttamente salendo sul tetto e in un giorno di sole toccare il tubo caldo del pannello , quello freddo e il pannello solare stesso....e vedere dove la circolazione si ferma.....
:-)
sun_son
Ricorda che sono solo punti migliorativi ..... migliori l'efficienza.......quaasi mai sono indispensabili....




Modificato da sun_son - 24/5/2010, 10:41
 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,10:38

Ciao Sun sei stato chiarissimo e molto preciso nell'illustrare i punti cruciali. Purtroppo un punto non posso modificare la serpentina che è già fissata e pensandoci il zig zag non è sempre verso l'alto, quindi anche abbassando nel boiler il ritorno che va al pannello credo riuscirei a non far circolare l'acqua in modo naturale.... Avevo pensato ad un circolatore e termostato tarato a 55 che dici va bene?




Modificato da Riccardo 11 - 24/5/2010, 12:28
 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,12:11

Ora considerando la stagione, lo metterei verso i 65°C. Il problema è che dovrebbe funzionare anche come lo hai montato tu ......c'è qualcosa che mi sfugge......
Sei sicuro che hai riempito completamente il pannello solare di acqua? Con cosa è coperto il pannello solare, non capisco dalle immagini

sun_son

Considera che l'impiano che hai montato tu ha l'efficienza maggiore .....con l'inconveniente che l'acqua calda sanitaria viene giu' a pressione ed è la stessa che circola nel pannello solare......

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,13:02

Ciao Sun non ho ancora il vetro quindi come cosa provvisoria ho messo il nylon, allora spiego quelo che ho fatto, ho riempito il boiler dal galleggiante anche x provare il riempimento una volta che l'acqua è arrivata all'andata e ritorno del pannello con un tubo ho spinto l'acqua nel circuito a zig zag, ora uscito finalmente il sole l'acqua calda esce bene ma non riesce a ricaricarsi. Ho roprovato il riempimento + volte e ogni volta esce aria dal circuito.... L'ultima cosa che devo provare è spostare più in basso possibile il ritorno del boiler che va al pannello e poi metto se non dovesse funzionare il circolatore ;(

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,13:31

"ricaricarsi"? cosa intendi?
Aspetta.....
senza vetro il pannello non sale molto in temperatura. Metti il vetro e poi vedi. :-).

sun_son

PS: Non sprecare energia........ il circuito deve funzionare anche senza pompa...... magari fai un altro pannello (serve sempre) ponendo attenzione alle curve. :-)

Oppure rendi piatta la superficie inferiore del tubo di rame e lo poni a contatto con l'assorbitore

Ricordo ancora il tuo spettacolare scambiatore del termocamino...... non penso avrai paura di un banale pannello solare :-).

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,14:00

X ricaricarsi intendo riempire il circuito, si xchè quando lo faccio dal circuito del pannello escono le bolle ecco xchè penso che non funzioni il normale caricamento naturalehahahaha hai ragione Sun x lo scambiatore ho avuto fortuna ;-))

ForumEA/us/img694/9014/dsc03766p.th.jpg



Modificato da ForumEA - 19/09/2014, 00:39:59
 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,15:43

Piccolo sospetto visto che il tappo/coperchio del boiler è stato fissato con due piccole viti x non farlo volare via, può essere che si crea una specie di vuoto e x questo l'acqua non circola nel pannello? NOn so magari ho detto una cavolata.....

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 24/5/2010,20:26

Per vedere se l'acqua circola, basta che senti se il tubo in alto (quello che porta l'acqua calda) è caldo (o scotta) in presenza di sole, specialmente vicino all'ingresso del boiler. Se questo accade significa che l'acqua circola.
Se è freddo, dovresti seguire il tubo (sempre quello dell'acqua calda) e vedere dove diviene caldo. Se è caldo vincino al pannello o all'uscita del pannello, significa che l'acqua non circola ma il pannello funziona......
sun_son

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 25/5/2010,07:08

ciao Sun il pannello funziona xchè all'uscita dell'acqua calda il tubo scotta, ieri ho fatto come hai detto tu il tubo cioè mandata l'ho messo + in diagonale possibile e il ritorno + basso, ieri la temp dello strato superiore del boiler cioè 100 litri circa dove ho posizionato il termometro digitale segnava 37,5 gradi e con il nylon alposto del vetro credo sia una temperatura di tutto rispetto.... Il boiler è da 400 litri, motivo avevo solo quello a disposizione ;-)))... Domandina ma se nel circuito cioè "serpentina pannello" si forma aria il pannello funziona cmq? e riesce dopo un po ad espellerla? Grazie Sun i tuoi consigli sono sempre molto ben accetti. Riccardo 11

 