Pagine: (3)   [1]   2   3    (Ultimo Msg)


Problemi col termocamino
FinePagina

tiberinae
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 20/10/2010,22:28

Salve a tutti, sono nuovo nel forum e avrei un quesito. da porvi, nella mia abitazione ho fatto sostituire ad una caldaia a gasolio un termocamino da 35 kw in quanto la legna me la faccio io. L' impianto è formato da 9 termoconvettori e 4 termosifoni. Malgrado le notevoli quantità di legna che introduco nel termocammino( con fiamma sempre presente e valvola per l' entrata d' aria sempre al massimo), nn riesco a riscaldare l' ambiente in quanto i termoconvettori funzionano per pochi minuti e come la temperatura dell' acqua scende si spengono. L' acqua di ritorno è sempre fredda e per questo motivo le temperature all' interno della caldaia rimangono basse. Il serbatoio della caldaia è di 17 litri e il circolatore parte ai 45 gradi.
Stavo pensando di sostituire parte dei termoconvetori con dei termosifoni in modo che l' acqua ritorni al termocammino ogni volta sempre piu calda. Cosa mi consigliate?????

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,06:37

Ciao e benvenuto,
premetto che non sono un esperto ma c'è qualcosa che non quadra...se il tuo termocamino è da 35kw dovrebbe essere in grado di far funzionare tutto tranquillamente...quindi se metti la legna e questa brucia come fa l'acqua a non arrivarti a 45°? Qual'è la temperatura di uscita dell'aqua calda? Non è che hai l'aria nell'impianto? Hai controllato la pressione? Cosa indica il manometro? Cmq prova a spegnere tutti i termoconvettori e guarda cosa accade al tuo impianto...cioè 35kw per 4 termosifoni...mi sembra un tantinello esagerato....ma facci sapere.
Un saluto
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,09:45

ciao tibe io con la modifica al mio termocamino ad aria diventato x forza di cose idro riesco a mandare avanti 5 fancoil e un termosifone da bagno, essendo il mio termo/idro arrangiato mi sembra stranissimo che tu abbia questo problema....... sicuramente hai come già detto da bolle aria nel tuo impianto o sono stati fatti male i collegamenti.
Riccardo 11

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,13:30

Hai controllato che la pompa di ricircolo sia posizionata alla max potenza ? Di solito è possibile settare 3 potenze mediante la leva posta su di esso.

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,15:03

Ciao Wro ma xchè alla massima potenza? La mia è settata alla I potenza delle tre e funziona bene... cambia qualcosa? ciao
Riccardo 11

 

tiberinae
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,15:33

Scusate ma nn mi sono spiegato bene:sono 4 termosifoni piu nove ventilconvettori..quando spengo la ventola dei ventilconvettori l' acqua circola nell' impianto a una temperatura di circa 60 gradi mentre quando accendo le ventole anche se sono al minimo la temperatura dell' acqua scende intorno ai 40°( ho impostato la pompa a partire ai 45 gradi e a fermarsi ai 40). secondo me il problema è che quando sono accesi i vetilconvettori l' acqua dell' impianto si raffredda velocemente e rientra nel termocammino a basse temperature non consentendo così l' innalzamento della temperatura che avviene negli impianti con soli termossifoni dove l' acqua a ogni giro diventa sempre piu calda in quanto i termossifoni cedono il calore lentamente.

 

enrico.68
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:25

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,16:13

ciao tib.. sono più nuovo io di te..eheh..iscritto oggi !!
dunque veniamo al tuo problema, non capisco come sia possibile un termocamino da 35 kw con soli 17 litri di acqua, forse non ho capito bene io, ma qualcosa non quadra, io x esempio ne ho uno da 22 kw e di acqua ne contiene ben 70 litri...tralasciando questo particolare....la sostituzione dei termoconvettori con dei radiatori non credo gioverebbe molto in quanto ritengo che l'acqua di ritorno dai termoconvettori avrà solamente un delta minimo di temperatura rispetto alla mandata, lo stesso che succederebbe con i radiatori....mi spiego meglio...i termoconvettori non sono delle sanguisughe avare di calore!!!
ritengo che la caldaia del tuo termocamino , 17 litri, è sottodimensionata rispetto alla potenzialità del focolare 35kw....cioè , mi domando di questi 35kw quanti vengono ceduti all'acqua, quanti attraverso il vetro e quanti se ne vanno nella canna fumaria?

 

tiberinae
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,19:13

Il termocamino è " L' Artistico CH860C controllate in rete sotto la voce termocammini l' artistico- catalogo

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,19:49

se ci sono delle strozzature sui tubi, bolle d'aria nell'impianto,impianto fatto male, l'acqua ha difficoltà a circolare. Se ha un ΔT tra mandata e ritorno così alto, penso proprio che l'acqua abbia delle difficoltà a circolare. Per questo dicevo di portare la pompa di ricircolo a pot. 3 e "provare " così.
è stranissimo che il termocamino non ce la faccia con quei Kw.....

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,22:22

Allego la scheda tecnica...non sono un esperto...ma vedo troppe potenze termiche ...mi intimorisce quel Potenza Termica All'ambiente: 9Kw ...se questo è il valore della potenza termica che attribuisco io...allora il comportamenteo non è anomalo è nella norma....e il termocamino è sottodimensionato. Gradirei chiarimenti da parte di qualche esperto.
Un saluto
Bolle
ForumEA/us/img259/2959/ch701c.jpg



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 21/10/2010,23:47

be, parrebbe semplice....
te la vendono come 33 Kw, ma:
quella all'acqua è di 17 Kw e quella termica del termocamino è di 9 Kw, ossia il calore che emette il termocamino stesso nell'ambiente in cui è installato, cede all'aria 9 Kw.
Ora è molto più chiaro. Stai veramente al limite di ciò che puo darti il termocamino. Potresti ruscire a sfruttarlo meglio montando dei normali termosifoni in alluminio , togliendo almeno 3 o 4 termoconvettori.

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 22/10/2010,02:21

grande wro,
quindi
potenza termina nominale=potenza termica all'acqua + potenza termica all'ambiente.
26.5 = 17.5 + 9
Ora aggio capito anche io...miiii...da 35kw si è passati a 17.5kw ...ti si è dimezzata la caldaia.
Che impiccio... facci sapere faccine/bye2.gif



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

giuggiolo0107

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 22/10/2010,05:30

credo che purtroppo faccia poco anche eliminando i ventil...... forse otterrà una temperatura costante nel camino, ma sempre freddo avrai!!!! in quanto se la tua casa ha bisogno di 100 per scaldare, mettici i fan, mettici i termosifoni, mettici impianto a pavimento, sempre di 100 hai bisogno!! se tu hai solo 90 (con il camino) hai comunque meno potenza.....senza considerare che in teoria,con i termo, hai meno resa termica... in quanto la temperatura dell'h20 di ritorno essendo più bassa(con i fan) hai più passaggio di calore all'acqua..... faccine/sick.gif

 

Libero51

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1276

Stato:



Inviato il: 22/10/2010,08:18

310°C di temperatura fumi ? . . . ecco dove va a finire il calore . . . fuori .
Concordo pienamente con quanto detto da enrico.68 che ,per essere appena arrivato, mi pare abbia le idee abbastanza chiare.
Se la poca acqua contenuta non va in ebollizione vuol dire che l'impianto di riscaldamento . . . a prescindere di come è fatto , sottrae tutto il calore fornito dallo scambiatore; fin troppo a giudicare dalla bassa temperatura dell'acqua di ritorno
Cambiare termosifoni o pompa non serve proprio a nulla.
Temperatura dei fumi troppo elevata . . .
Scambiatore sottodimensionato ma in qualche modo dichiarato nei dati di targa . . .
Sarà pure "Artistico" . . . ma , a mio parere, solo . . . artistico.
Quel rendimento energetico è riferito a cosa ? . . .

Saluti . . . faccine/sick.gif

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:501

Stato:



Inviato il: 22/10/2010,09:21

A questo punto se ben ho capito Tibe non è un esperto giusto? Allora mi chiedo chi è quel genio che ti ha consigliato questo termocamino sapendo al- spero come era composto il tuo impianto...... Al- spero xchè credo che Tibe abbia informato questo genio..... X vendere a buffo se ne inventano di tutti i colori..... che tristezza.... Un'altra domanda quando hai pagato x questa stufetta?