Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 22:07:00  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)


Palazzetti Freddy Idro: Allarme Ventola Fumi, Uccello nella ventola fumi della caldaia a pellet
FinePagina

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 22/10/2010,23:08

Un saluto a tutti,
questa sera volevo accendere la caldaia ma ci sono stati diversi imprevisti...sto ancora imprecando.
Vabbè vi racconto i fatti poi i problemi che dovrò risolvere.
Questa sera decido di accendere il riscaldamento di casa...tutto contento accendo Freddy ...la faccio partire e.......beep beep e leggo:Allarme ventola fumi. Vedo il manuale che dice di resettare e riprovare a far partire la caldaia...dopo due tentativi chiamare l'assistenza (io la chiamo di sicuroooooooo)!!!! Ripeto la sequenza e stessa solfa.Riprovo e noto che la ventola non parte...il rumore della caldaia è proprio di quella ventola. Dico...vabbè...se il problema è elettrico...'ando vai?te spiezzo'. Prendo il manuale quello tecnico...vedo che sulla ventola monta un sensore di hall....e dico...bravi questi della palazzetti...non fanno partire la macchina se prima non verificano il funzionamento della ventola di espulsione forzata dei fumi.Bene...anzi benissimo...la cosa mi fa sentire tranquillo. Mi metto all'opera e invio le solite imprecazioni all' idraulico che mi ha montato la caldaia...magari gli arrivassero veramente. Apro il fianco destro della caldaia levo il coperchio della scheda e verifico l'alimentazione della ventola(pin 1-2): è presente. Noto anche un rumore tipico di un motore in blocco...tantè che spengo subito la spina. Questo implica che la scheda è ok. Il problema si sposta proprio sulla ventola.Dal manuale vedo che la ventola è sul fianco sinistro...smonto il fianco sinistro...e li giù altre imprecazioni all' idraulico.Riesco ad arrivare con la testa a vedere il motore e mi rendo conto che ci sono solo 4 viti da svitare: sembra facile.
Svito le viti e tirando leggermente il motore si stacca e ...ops...un uccello. Ripenso che mia moglie aveva ragione...mi disse c'è un uccello nella caldaia. Io gli dissi...forse è sul cumigliolo...ci cammina e si sente come se fosse dentro...la canna è veramente corta sarà 3.5 metri...e invece aveva ragione. Insomma l'uccello è passato su un foro piccolissimo poi è caduto giù...ma c'è una T ...è risalito 20 cm ed è entrato nel blocco della ventola e ci si è infilato dentro ha percorso 70 cm ed è rimasto incastrato proprio nel rotore. Mi chiedo Palazzetti ...una rete no?Cmq mentre metto la mano...noto che l'intera ventola è piena di cenere...inizio a ripulire ...e mi rendo conto che anche l'ingresso che porta alla ventola è piena di cenere...insomma tutto il blocco che porta l'aria alla ventola è pieno di cenere...cerco di arrivare fino in fondo ma non ci riesco a passare con il braccio:completamente pieno di cenere. Mi dico ...poi chiedo al forum come si fa a pulire tutto il condotto? non mi sembra ci siano aperture.Forse è stato una fortuna che l'uccello sia finito in quel modo...era ed è tutto completamente tappato. Cmq per verificare nuovamente il motore funzionante riavvito le viti e ....cavolo mi rendo conto che il motore è attaccato al blocco metallico mediante uno sputazzetto di "silicone rosso"...tantè che la ventola riparte ma esce aria da dentro la caldaia...qualcuno di voi sa come si chiama questo "silicone rosso"...per caso è il ad alta temperatura rosso?
Un saluto
Bolle
PS:Come stanno le vostre ventole fumi? Wro....tu che hai una palazzetti..l'hai mai smontata e/o pulita la ventola dei fumi?Va pulita?Io non l'ho mai fatto in 5 anni... faccine/drunk.gif



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 23/10/2010,00:03

ciao bolle heheheheh, queste le "piccole "rogne delle nostre stufette....
Io ho una VMA stufe, ma le stufe sono quasi tutte uguali.
Allora, una imprecazione la potevi risparmiare all'idraulico hahahahah, ha fatto bene a non mettere una rete all'uscita fumi, queste si intasano subito con le ceneri trasportate dai fumi combusti e bloccano la stufa per mancanza di depressione nella camera di combustione. Io la mia la pulisco OGNI anno. Smonto tutti i tubi dei fumi e pulisco con spazzola di ferro. Poi smonto il girofumi ( che sarebbe la chiocciola dove è ubicata la ventola di aspirazione fumi). Al bidone aspiratutto attacco un tubo flessibile dell'acqua da 3/8 di pollice di gomma a cui ho applicato una spazzoletta morbida in cima e lo spingo su in tutte le fessure in cui entra sopra al girofumi .Non hai idea di cosa possa uscire fuori...... LA cenere che si accumula nel girofumi, a volte è talmente tanta che può bloccare la ventola, bruciandola. Ti ha detto bene che non si è bruciato il motore del girofumi......
La pulizia della stufa andrebbe fatta OGNI anno, anche per avere la max resa termica all'acqua.
Io sono contrario al silicone rosso alte temperature, perchè le temp. che raggiunge il girofumi ( almeno sulla mia AIR, non IDRO) arrivano anche a 250-270 gradi, al limite delle caratt. di utilizzo del silicone alte temp.
Io uso ricostruire la guarnizione con la fibroceramica. La prendo 1x1 metro da 3 mm di spessore, la ritaglio a misura con un taglierino e creo la guarnizione.
http://img.directindustry.it/images_di/photo-m/fogli-di-allumina-328416.jpg
Tipo questa in foto ma non a rotoli. Ci si fanno guarnizioni a tenuta fino a 1500 gradi.
La fibroceramica non modifica le sue caratt. fino a 1000 gradi.
Se non l'hai mai pulita in profondità, ti consiglio di fare una cosa:
Staccala dall'impianto, montala su un traspallet ( Fatti aiutare, che gli anni avanzano per tutti hehehe) e portala fuori casa. Poi prendi un compressore, mettiti la mascherina, vestiti vecchi, e soffia con una pistola dentro ogni pertugio, buco o apertura disponibile, ti spaventerai di ciò che potrà uscire......
Fatto questo, avrai una idrostufa NUOVA !!!!




Modificato da wroclaw - 23/10/2010, 01:19
 

giuggiolo0107

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 23/10/2010,06:19

il silicone rosso arriva al limite 200/300 gradi ..una cartuccia costa 7 euro..... io personalmente uso il silicone grigio sopporta 1200 gradi e costa 8 euro, la guarnizione in vetroceramica se non è predisposto un alloggiamento col cavolo che la monti!! p.s. quando ho "ripassato" le tegole del tetto ho montato una bella rete attorno al comignollo tutta sagomata e legata con il fil di ferro (1 ora di lavoro) e per tutta risposta i passeri hanno costruito un nido nel risvolto nella parte interna!!!!

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 23/10/2010,09:29

il silicone grigio alte temp. 1200 gradi è sconsigliato, poichè quando "tira" , solidifica e non rimane elastico. Diventa come una roccia. Non è consigliato questo silicone, poichè le continue dilatazioni i termiche che subisce il girofumi e le vibrazioni che provoca lo stesso, lo porterebbero a sbriciolarsi e a creare piccole fessure da cui potrebbero infiltrarsi fumi o peggio Monossido di Carbonio in casa... faccine/bye2.gif ......
Usa al max quello rosso, 200-300° tanto tu hai una idro, e le temp. in uscita fumi sono nettamente inferiori alle temp. della mia ad aria.




Modificato da wroclaw - 23/10/2010, 14:57
 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 23/10/2010,20:35

CITAZIONE (wroclaw @ 23/10/2010, 10:29)
il silicone grigio alte temp. 1200 gradi è sconsigliato, poichè quando "tira" , solidifica e non rimane elastico. Diventa come una roccia. Non è consigliato questo silicone, poichè le continue dilatazioni i termiche che subisce il girofumi e le vibrazioni che provoca lo stesso, lo porterebbero a sbriciolarsi e a creare piccole fessure da cui potrebbero infiltrarsi fumi o peggio Monossido di Carbonio in casa... faccine/bye2.gif ......
Usa al max quello rosso, 200-300° tanto tu hai una idro, e le temp. in uscita fumi sono nettamente inferiori alle temp. della mia ad aria.

Noooooooooooooooooooooooooooooo....ho letto solo ora la tua risposta nooooooooooooooooo!!!
Per non avere problemi ho rimontato tutto...ma questa mattina sono andato a comprare quello grigio....e già ho rimontato tutto. faccine/bye2.gif
Per quanto riguarda le imprecazioni all'idraulico quelle riguardano su come ha montato la caldaia...non ha rispettato le distanze...riesco a metterci le mani con lo specchio...e in alcuni punti ci arrivo in modo assurdo...motivo? secondo me non ha visto minimamente il manuale tecnico.
Cmq ora la faccio funzionare...ma poi devo smontare tutto e pulirle il condotto...poi ci metto il silicone rosso a 200-300°. Ma a te si riempie la ventola dei fumi di cenere?
Ciao e grazie
Bolle




---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

giuggiolo0107

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 23/10/2010,21:07

sarà "non elastico".... ma nella mia caldaia non fa una piega......

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 23/10/2010,22:59

Regolarmente si riempie, non da farla bloccare si intenda, ma i residui si accumulano sempre......
Devo dire che con il pellet dello scorso anno è andata benissimo, la stufa era molto pulita.
Ho iniziato a bruciare quello del GDA di quest'anno, e le rese caloriche sono NOTEVOLMENTE maggiori ( ho dovuto abbassare la caduta pellet di 3 punti% su ogni potenza), e i residui sono veramente ridicoli. Posso dire che è il miglior pellet che abbiamo preso in GDA in 4 anni !!!!

@ giuugiolo:
La tua caldaia ha il girofumi ?
E' installata in casa o all'aperto ?
Se è installata all'aperto, poco male..... ma in casa , magari nel salotto, io ci fare MOOOOoooolta attenzione....

 

giuggiolo0107

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 24/10/2010,07:32

è installata all'aperto...... ma comunque non credo sia quello..... se fuma si vede e si sente.... nelle mie innumerevoli prove però ho riscontrato che anche senza guarnizioni non perde... forse perchè è aspirata e non soffiata (non so le vostre come siano) c'è anche da dire che però il "vostro " silicone rosso a me avrebbe fatto un baffo..... anche se non si potrebbe dire, sempre nelle mie prove ho raggiunto temperature " che voi umani potete solo sognare" (il record è stato 615!!!!!) anche se per solo alcuni minuti (propio perchè facevo prove) ........ faccine/rolleyes.gif faccine/rolleyes.gif

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 24/10/2010,08:19

615 ° !!!!!! http://digilander.libero.it/le.faccine/faccinea/sorpreso/00020036.gif Una fornace

 

giuggiolo0107

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 24/10/2010,11:10

effettivamente hai ragione..... me fu solo per 30/60 secondi , con contemporanea accenscione canna fumaria e falò sul comignolo, ma nessun danno!!!!

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2068

Stato:



Inviato il: 25/10/2010,11:13

Questa me la sono persa, anche io ho la palazzetti idro, di solito un anno si e un anno no pulisco la ventola fumi, deve essere pulito perfettamente, nel senso che la ventola deve essere perfettamente equilibrata se no' quando gira dapprima inizia a vibrare e poi si rompe....
la prima volta che l'ho fatta sembrava rinata.....
sempre usato silicone rosso....
ps. sulla tee ho praticato un'apertura richiudibile che ogni tanto ci infilo il tubo dell'aspirapolvere....

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 25/10/2010,11:19

era anche una mia idea... Ci fai vedere come hai fatto per renderla poi "stagna" quando è chiusa ?

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2068

Stato:



Inviato il: 25/10/2010,13:14

niente di particolare l'ho tagliato con un frullinetto e poi rincollato col silicone, come al solito era provvisorio ed e' rimasto definitivo....

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 26/10/2010,23:09

eneo ciao,
mi ero dimenticato che anche tu avevi una palazzetti...
in effetti ora che per la prima volta ho pulito la ventola dei fumi...gira meglio e la fiamma è molto più blu sull'uscita del braciere...miiiiiiii non l'avevo mai pulita...ma non c'è scritto nemmeno nelle istruzioni....minchia (ci sta tutta). Fammi capire meglio dove hai fatto questo 'tassello'...ottima l'idea del provvisorio che poi è diventato definitivo...mi ricorda tanto una persona che conosco...cioè me.... faccine/clap.gif hahahha
Ciao
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

Libero51

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1276

Stato:



Inviato il: 27/10/2010,06:50

CITAZIONE (giuggiolo0107 @ 24/10/2010, 08:32)
è installata all'aperto...... ma comunque non credo sia quello..... se fuma si vede e si sente.... nelle mie innumerevoli prove però ho riscontrato che anche senza guarnizioni non perde... forse perchè è aspirata e non soffiata (non so le vostre come siano) c'è anche da dire che però il "vostro " silicone rosso a me avrebbe fatto un baffo..... anche se non si potrebbe dire, sempre nelle mie prove ho raggiunto temperature " che voi umani potete solo sognare" (il record è stato 615!!!!!) anche se per solo alcuni minuti (propio perchè facevo prove) ........ faccine/rolleyes.gif faccine/rolleyes.gif

Noi umani sappiamo che ci sono almeno quattro parametri semplici ed evidenti per valutare la bontà di una caldaia a biomassa che funziona a regime.

Ceneri chiare
Fumo quasi assente
Fiamma bluastra
Temperatura fumi non superiore a 150 °C . . .

Ne più e ne meno di una buona stufa a pellets.

A proposito di esperimenti . . . disumani.
La mia prima caldaia a legna era . . . a tiraggio naturale con un giro fumi. Comprata usata con poco, una vera porcheria. Fumava come una locomotiva e consumava più del doppio di quanto consumo ora. La regolazione del tiraggio agiva con la leva di un grosso termostato a cera innestato nella parte alta della caldaia; la leva agiva con una catenella sullo sportello di aspirazione.
Una sera , quasi al buio, entrai nel locale caldaia , un rumore sordo ed uno strano . . . chiarore.
Rimasi impietrito ad osservare un tratto di un paio di metri , quasi orizzontale ,di tubo fumi da 20 cm . . . incandescente.
Sembrava un'enorme "candela" di un stufa elettrica e illuminava debolmente il locale.
Accendendo la luce mi accorsi che la catenella si era incastrata e lo sportello di aspirazione era rimsto completamente aperto. Aspirava e fiammeggiava . . . come un drago.faccine/dev.gif
D'istinto sganciai la catenella e lasciai che lo sportello di aspirazione si chiudesse . . . di colpo.
Appena lo sportellino si chiuse sentii uno stridio sordo di lamiere contorte.
Quel tubo , al calor rosso , si ripiegò verso l'interno di almeno 10 centimetri.
La colonna di fumi lunga 8 metri viaggiava molto velocemente e di colpo la chiusura dello sportello di aspirazione la costrinse a fermarsi . . . Compresi di aver provocato un "colpo d'ariete" . . . aspirato.
La forte depressione provocata dalla repentina chiusura si era scaricata nel tratto indebolito del tubo di inox incandescente . . . Il fumo si era risucchiato . . . il tubo. Lo capii solo dopo qualche minuto , quando la caldaia superò l'emergenza ed io riuscii a calmarmi . . . un pò.

Saluti faccine/sick.gif















 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum