bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 11/8/2012,21:05

si, ma invece di pagare 170€ quel rele, a 220€ ti prendi il Steca Tarom 245 e hai un valido regolatore di carica più la possibilità di impostare le soglie faccine/wink.gif

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/8/2012,08:11

La soluzione proposta da sostenibile è l'unica praticabile facilmente, nessun regolatore potrà mai gestire la commutazione dell'UPS della Kema se manca la tensione di rete.

Io ho pensato ad una seconda via, attuabile solo dopo che scade la garanzia, quella di sostituire il pulsante con un relè comandato da un microprocessore che se rileva tensione di rete e il kema è in blocco possa resettarlo in automatico.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 12/8/2012,11:50

Se il Kema non si bloccasse , la tua Bodo sarebbe la soluzione più efficiente , così almeno per quella cifra mi troverei anche un ottimo regolatore.
Il problema sta proprio nel blocco del Kema quando manca l'ENEL e le batterie sono ormai scariche, c'è anche da dire che almeno da me l'ENEL non manca quasi mai...


 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 12/8/2012,13:59

Comunque per quanto riguarda l'oggetto che ho linkato su Energiasolare100 , nelle sue specifiche non ho letto l'amperaggio che riesce a sostenere.
Mi sembra quasi che serva solo ad attivare un relè che abbia poi il compito di sganciare le batterie.

C'è poi questo oggetto della VICTRON che invece ha le soglie programmabili ma gestisce direttamente il carico fino a 200A

www.brightgreenshop.co.uk/proddetail.asp?prod=VBP-200i

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/8/2012,14:18

Ma se si staccano le batterie, siamo sicuri che l'inverter non vada comunque in blocco? Non converrebbe forse mettere semplicemente un relè all'uscita 220 dell'inverter che interrompa il carico quando la batteria è a 22,5 volt? In questo caso le batterie non si scaricheranno più e l'inverter non si spegnerà, solo che rimarrà spento anche al ritorno della rete, ripartirà solo quando i pannelli ricaricheranno le batterie. Non va tanto bene. Occorre affinare meglio l'idea.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 12/8/2012,18:21

anche perché se si stacca le batterie, in momento quando riattacca e sull'inverter ce un carico di 500-600W si rischia di fare danni. e sconsigliato far partire il inverter con carico attaccato

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 12/8/2012,18:55

Se lo metti in Auto non corri questo rischio perchè il carico lo attacca con un discreto ritardo di circa 6 secondi.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/8/2012,19:30

Se si staccano le batterie il kema va in blocco, per ripartire occorre spegnere e riavviare, purtroppo non è una soluzione quella di staccare la corrente lato dc.




Modificato da calcola - 12/8/2012, 21:18


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 18/8/2012,18:09

Salve raga',io hai tempi dell'acquisto del kema ho contattato il produttore,mi hanno risposto dopo un giorno,io ho domandato se era posibile escludere il carica batterie.Quindi potete chiedere tutti i chiarimenti possibili!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 19/8/2012,07:05

Penso di aver trovato la soluzione. Aggiungo un contattore a valle dell'inverter pilotato dalla solita scheda elettronica ed implemento un sensore della presenza della rete a monte del Kema, modifico il software in modo che quando le batterie sono scariche ed a monte non c'è tensione, la scheda apre il relè posto a valle ed isola il Kema prima che vada in blocco. Il sistema non elimina completamente il rischio del blocco, ma lo riduce di molto, infatti anche con il relè a valle aperto il kema continua a scaricare le batterie in quanto ha un consumo a vuoto non proprio bassissimo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 20/8/2012,15:38

Dovete solo comprare un regolatore di carica cmp 24 o cmp 45 che ha le soglie regolabili a vostro piacimento!Io ho messo tutte le foto e le varie spiegazioni da pagina 36,ma vedo dai post che nessuno a preso spunto dalle mie informazioni,pero' se posso dire la mia visto che io utilizzo da 3 mesi l'inverter in questione.




Modificato da giofaro - 20/8/2012, 16:57
 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 20/8/2012,15:51

Io all'inserimento del ,quindi la tensione delle batterie deve arrivare alla soglia impostata dal reg.di carica(cioe' quando il reg.di carica da me impostato a 26,5 volt da l'imput al rele' di attivare l'impianto)noto su qualche utenza tipo il televisore da 32 pollici lcd il repentino spegnimento/accensione ma solo su questo tv ,l'altro di nuova generazione non ha lo stesso comportamento!A fine giornata quindi quando la tensione scende sotto i 23,5 volt (cioe' quando il reg.di carica da me impostato a 23,5 volt da l'imput al rele' di disattivare l'impianto)nell'istante della commutazione che viene effettuata dall'inverter Kema 3000 watt la tensione e' perfettamente in sincronizzo con la tensione dell'enel!Se qualcuno che ha lo stesso inverter mi puo' dare conferma lo metta nei post del forum,magari il mio inverter sta funzionando male!

Immagine Allegata: Inverter

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/6/4/7/5/9/7/4/1345474270.jpg


 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 20/8/2012,15:53

Regolatori cmp costo solo 70 euro da 25 amp.Diplay per visualizzare tutte le funzioni ed parametri variabili a proprio piacimento!

Immagine Allegata: Regolatori di carica cmp 24

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/6/4/7/5/9/7/4/1345474395.jpg


 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 20/8/2012,16:06

fATEMI SAPERE!

Immagine Allegata: IMPIANTO COMPLETO!

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/6/4/7/5/9/7/4/1345475210.jpg


 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 20/8/2012,19:11

Grazie mille per le immagini e per il tuo commento Giofaro.

Rimane però il problema di come riavviare il Kema quando va in blocco ad esempio se manca l'ENEL e le batterie si scaricano, come hai risolto questo inconveniente?

Curiosità, hai messo i due regolatori in parallelo sullo stesso banco batterie ?

 