Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 22:10:07  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


Banco di batterie a 24 volt e prelievo a 12 volt
FinePagina

fulroc
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:161

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,01:32

Dovrei passare ad impianto a 24 volt poichè con il regolatore della Outback Flexmax80 il carico in ingresso lato fv, con batterie a 12 volt, dovrebbe essere al max di 1250 watt è adesso che vado nella bella stagione ho avuto punte di 1300/1400 watt passando i 100 Amp. Oggi ho provato a montare 12 batterie da 2 volt, 300 amp. in serie per raggiungere i 24 volt. Se io mi collego a metà del banco batterie ho il prelievo a 12 volt e ho provato a caricare il banco a 24 volt senza problemi di tensione. C'è qualcuno più esperto che mi sappia dire se questo sistema è valido o posso danneggiare il banco batterie? Se il sistema è valido mi evito di comprare l'inverter a 24 volt. Grazie a chiunque mi possa aiutare.
Fulroc.

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,09:59

Ciao , perdonami non sono più esperto di te e non so se posso aiutarti, volevo solo provare a ragionare un pò poichè l'argomento interessa anche me.

In un collegamento in serie di più accumulatori , se uno di questi ha carica inferiore rispetto agli altri dovrebbe trasformarsi in un carico assorbendo energia. Ora l'energia che gli manca dovrebbe assorbirla dal regolatore se i pannelli sono in fase di produzione oppure dalle altre batterie tendendo così a livellare i livelli di corrente e tensione di tutta la serie.

Spero che questo concetto sia corretto così potrò realizzare lo stesso tuo collegamento faccine/smile.gif

Saluti

 

fulroc
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:161

Stato:



Inviato il: 28/2/2012,23:22

CITAZIONE (Sostenibile @ 28/2/2012, 09:59)
Ciao , perdonami non sono più esperto di te e non so se posso aiutarti, volevo solo provare a ragionare un pò poichè l'argomento interessa anche me.

In un collegamento in serie di più accumulatori , se uno di questi ha carica inferiore rispetto agli altri dovrebbe trasformarsi in un carico assorbendo energia. Ora l'energia che gli manca dovrebbe assorbirla dal regolatore se i pannelli sono in fase di produzione oppure dalle altre batterie tendendo così a livellare i livelli di corrente e tensione di tutta la serie.

Spero che questo concetto sia corretto così potrò realizzare lo stesso tuo collegamento faccine/smile.gif

Saluti

Penso che il ragionamento non sia sbagliato. Aspettiamo qualcuno più esperto che possa farci più chiarezza sul collegamento.
Fulroc

 

fulroc
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:161

Stato:



Inviato il: 2/3/2012,21:18

Non c'è nessuno in grado di rispondere al quesito?
Non penso che sia l'unico che ha questo problema. A parere mio la corrente dovrebbe comportarsi come un fluido e quindi il prelievo dal banco a 24 volt, o a 48 volt presso il collegamento che dà 12 volt non dovrebbe comportare problemi perchè le tensioni si dovrebbero livellare.
Resto in attesa di un vostro aiuto.
Fulroc

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 2/3/2012,21:52

purtroppo non e così!Se prelevi tensione da 6 celle sbilanci il banco... E porteresti le 6 celle ad esaurirsi prima delle altre 6.... durante la ricarica, essendo 6 celle già cariche e le altre meno cariche,quelle cariche vengono sicuramente portate a tensioni piu alte dei 2,4v di max carica per cella e quindi si rovinerebbero inesorabilmente...

bisogna scaricare le celle collegate in serie tutte insieme... E caricarle in altrettanto modo...

se vuoi un consiglio .... Cambia inverter...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 3/3/2012,00:57

CITAZIONE (ronwal @ 2/3/2012, 21:52)
purtroppo non e così!Se prelevi tensione da 6 celle sbilanci il banco... E porteresti le 6 celle ad esaurirsi prima delle altre 6.... durante la ricarica, essendo 6 celle già cariche e le altre meno cariche,quelle cariche vengono sicuramente portate a tensioni piu alte dei 2,4v di max carica per cella e quindi si rovinerebbero inesorabilmente...

bisogna scaricare le celle collegate in serie tutte insieme... E caricarle in altrettanto modo...

se vuoi un consiglio .... Cambia inverter...

Batteria1 = 100% 13,5V
Batteria2 = 50% 11,5V

Il regolatore dovrebbe leggere un voltaggio di 12,5V ed inviare un flusso di carica a 14v circa.

Se le carico in parallelo quindi la batteria1 tenterebbe comunque di assorbire energia pur essendo al massimo della sua capienza? la batt2 non dovrebbe assorbire tutta l'energia inviata dal regolatore?

Scusami Ronwal, non sono un esperto e so che hai ragione, ma mi piace capire bene come funzionano queste cose poichè sto ampliando il mio piccolo impianto faccine/smile.gif

Ho trovato un link postato nella discussione sui Diodi, in questo link per fare un esempio sostituiscono i pannelli FV con delle batterie e per simulare un pannello in ombra assumono che una batteria sia scarica mentre le altre siano cariche.

E' ovvio che questo link descrive proprio quello che diceva Ronwal e con degli esempi pratici ho compreso meglio questo fenomeno anche se nell'articolo , se ho capito bene, ciò che si rompe è la batteria più scarica...

Ma poi questo concetto si applica solo alle batterie collegate in serie ? In parallelo non accade?

www.portalsole.it/fotovoltaico/diodi-bypass.html

Grazie a tutti e grazie a Ronwal faccine/smile.gif

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 3/3/2012,12:08

Ciao sostenibile.... Le batterie cariche,saranno costrette a far passare fra di esse la corrente che serve a caricare quelle scariche...portandole ad una tensione piu alta della norma....quando una batteria si ricarica,la corrente tende man mano a diminuire ....mentre quelle scariche assorbiranno ancora molto costringendo le altre cariche a tensioni alte....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:835

Stato:



Inviato il: 3/3/2012,12:09

CITAZIONE (Sostenibile @ 3/3/2012, 00:57)
[.....]
Ho trovato un link postato nella discussione sui Diodi, in questo link per fare un esempio sostituiscono i pannelli FV con delle batterie e per simulare un pannello in ombra assumono che una batteria sia scarica mentre le altre siano cariche.

E' ovvio che questo link descrive proprio quello che diceva Ronwal e con degli esempi pratici ho compreso meglio questo fenomeno anche se nell'articolo , se ho capito bene, ciò che si rompe è la batteria più scarica...

Ma poi questo concetto si applica solo alle batterie collegate in serie ? In parallelo non accade?

www.portalsole.it/fotovoltaico/diodi-bypass.html

Grazie a tutti e grazie a Ronwal faccine/smile.gif

in quell'articolo "fanno finta" che dei pannelli solari in serie siano sostituiti con delle batterie in serie;
poi ne derivano un ragionamento per capire quel che succede ad un pannello in ombra.
non è lecito, secondo me, estendere ed invertire il senso del ragionamento a quello che succede a delle reali batterie ed, oltretutto, in altre configurazioni;
l'esempio può/deve funzionare solamente nei ristretti limiti imposti nelle sue premesse iniziali
non lo puoi legittimamente usare per altri ragionamenti, diversi da quello a cui è legato.

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 3/3/2012,12:10

per il collegamento in parallelo le cose cambiano,ti consiglio di leggerti nella sez accumulatori in parallelo con allegria.... Saluti...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:392

Stato:



Inviato il: 3/3/2012,13:16

Grazie mixtrb , grazie ronwal faccine/smile.gif
tutto chiaro.

 

fulroc
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:161

Stato:



Inviato il: 4/3/2012,10:26

CITAZIONE (ronwal @ 2/3/2012, 21:52)
purtroppo non e così!Se prelevi tensione da 6 celle sbilanci il banco... E porteresti le 6 celle ad esaurirsi prima delle altre 6.... durante la ricarica, essendo 6 celle già cariche e le altre meno cariche,quelle cariche vengono sicuramente portate a tensioni piu alte dei 2,4v di max carica per cella e quindi si rovinerebbero inesorabilmente...

bisogna scaricare le celle collegate in serie tutte insieme... E caricarle in altrettanto modo...

se vuoi un consiglio .... Cambia inverter...

Grazie mille Ronwal, seguirò il tuo consiglio è sostituirò l'inverter.
Fulroc

 

Arancino
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 10/05/2023 11:12:11

Buongiorno, leggo con interesse x identica problematica e vorrei chiedere se fosse possibile collegare mppt 100 50 già in mio possesso, in ingrasso dalle batterie quindi 24volt(come se fossero pannelli) ed in uscita a 12 su una batteria. A quanto ho capito un mppt è anche un dc/dc quindi dovrebbe funzionare? Graxie in anticipo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 10/05/2023 11:28:01

CITAZIONE (Arancino, 10/05/2023 11:12:11 ) Discussione.php?50076207&1#MSG11

Buongiorno, leggo con interesse x identica problematica e vorrei chiedere se fosse possibile collegare mppt 100 50 già in mio possesso, in ingrasso dalle batterie quindi 24volt(come se fossero pannelli) ed in uscita a 12 su una batteria. A quanto ho capito un mppt è anche un dc/dc quindi dovrebbe funzionare? Graxie in anticipo.


Se colleghi una fonte qualsiasi che non siano pannelli all'ingresso di un MPPT a quella fonte verrebbe richiesta tutta l'energia possibile erogabile da quella fonte.
Ammettendo di collegare a un MPPT batteria da 100A a 24V in uscita avresti si la capacità di caricare una batteria a 12V 100Ah ma devi anche poter limitare la corrente, altrimenti il regolatore caricherebbe la 12V con una corrente eccessiva.
Per caricare una 12V con fonte 24V ti conviene usare uno step-down regolabile in tensione e in corrente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum