impianto bloccato liquido a 130°, aiuto urgente, forse bolla d' aria
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/06/2016 06:00:37

ieri pomeriggio alle 15, sfiorato la stagnazione...
Ho coperto il pannello di 1/3
Grande utilizzo di acs nel tardo pomeriggio per lavori domestici, per fortuna.
Stamattina il boiler era a 67°
Voglio vedere come sarà oggi, dopo la copertura parziale.

PS
sono salito nel tetto con i calzini...
non vi dico che sofferenza ai piedi..
Ustionanti i raccordi e le tegole....
ammazza quanto picchiava ieri...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/06/2016 18:56:30

molto bene
oggi è arrivato a 68º senza prelievi massicci



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/06/2016 20:51:42

Se mettevi i piedi su un faldale di lamiera..........ti facevi le suole gratis.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 25/06/2016 18:42:07

Ore 14.00, temperatura pannelli 138°,t accumulo 63° circolatore in blocco.
Entro in modalità emergenza: provo ad attivare manualmente il circolatore ma comunque,anche se la pompa si accende,non si vede nulla muoversi.
La pressione è di circa 3,5bar.
Salgo sul tetto, apro lo sfiato e inizio a tirar fuori il vapore a mo di pentola a pressione...esce....esce.....esce...esce...insomma...non smette di uscire.
Ho coperto tutti i pannelli!
Ad ora la pressione è scesa a circa 3 bar.Il vapore ancora non è finito ma è cominciato a uscire anche il liquido, quindi mi sono fermato per evitare di svuotare tutto il circuito (sempre se gia non lo sia).

Il sistema è al momento INUTILIZZABILE!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/06/2016 19:24:49

forse è tarato a fermarsi a 65º


oggi alle 17 avevo boiler a 65º e pannello a 75º



Modificato da Biomass - 25/06/2016, 19:30:27


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 25/06/2016 22:21:34

A 3,5 bar di pressione non sei ancora a rischio, la valvola di sicurezza dovresti averla a 6 bar, non far uscire vapore, basta coprirli, poi nei giorni a venire trova il sistema di parzializzarli coprendone solo una parte.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 02:24:44

Posso già aver riportato danni?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 09:05:49

non credo.

al minuto 1:46" del tuo video, fai vedere la T accumulo impostata?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 09:16:45

Si.Ma ripensandoci...non so cosa significhi quel dato. Sono sempre sopra i 45° e il circolatore è sempre andato. Si incantava solo perche pescava aria,ma forzandolo con il test spingeva via tutte le bolle e stop.


Situazione attuale:
- S1: 80°
- S2: 37°
- S3: 46°

Il circolatore funziona, ma è evidente che non ci sia passaggio di liquido. I tubi sono entrambi freddi e la pressione del circuito è a 2bar.

Mi sa che conviene coprirli definitivamente fino a quando non risolverò sto problema.



Modificato da teto87 - 26/06/2016, 10:01:57
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 10:00:06

Nel video si vede un'impostazione...

"Temperatura obiettivo" impostata a 63 gradi...

Non è che, in virtù di questa impostazione la centralina ritiene saturo l'accumulo e di conseguenza ferma il circolatore?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 10:10:43

CITAZIONE (marcosnout, 26/06/2016 10:00:06 ) Discussione.php?50378067&4#MSG56

Nel video si vede un'impostazione...

"Temperatura obiettivo" impostata a 63 gradi...

Non è che, in virtù di questa impostazione la centralina ritiene saturo l'accumulo e di conseguenza ferma il circolatore?


Grazie per interessavi a questo mio problema.

Ho preso il manuale e ho cercato quella voce di "T obiettivo", la descrizione recita solo: TEMPERATURA OBIETTIVO ANTILEGIONELLA, non riporta alcun parametro di riferimento.

Il problema ora sembra essere proprio un problema di circolazione!! La pompa gira ma non vi è assolutamente passaggio di liquido. Le tubazioni (sia di mandata che di ritorno) sono fredde!



Modificato da teto87 - 26/06/2016, 10:34:43
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 11:11:08

CITAZIONE (marcosnout, 26/06/2016 10:00:06 ) Discussione.php?50378067&4#MSG56

Nel video si vede un'impostazione...

"Temperatura obiettivo" impostata a 63 gradi...

Non è che, in virtù di questa impostazione la centralina ritiene saturo l'accumulo e di conseguenza ferma il circolatore?


Esatto, potrebbe essere quello, nel mio sistema la nomina come "temperatura stagnazione" impostata a 80° testa accumulo, e da quel momento smette di funzionare utilizzando il delta T2 T3 e attiva il circolatore per 1 minuto ogni volta che T1 "pannello" raggiunge i 130°

@

teto87, non abbassare troppo la pressione altrimenti si abbassa anche il punto di ebollizione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 11:39:05

Ho scaricato il manuale, LINK la "Temperatura obiettivo" è la funzione anti legionella, ma non accenna alla stagnazione, parla solo di Funzione Recooling, raffreddamento notturno del bollitore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 12:08:09

Il manuale fa comunque cagare. Non ha una sezione dove vengono spiegati in dettaglio tutte le funzioni. E' solo riepilogativo.

T attuale: 107.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 00:54:48

Ciao teto87, nel mio sistema ho provato a modificare uno ad uno i vari settaggi, ma alla fine sono ritornato al default, delta sonda T1 "pannello" e T2 "piede accumulo" 8°, stagnazione T3 80° ripartenza circolatore quando T1 130° per un minuto, apertura elettrovalvola di scarico per temperatura eccessiva accumulo T3 90° e richiamo acqua fredda da regolatrice automatica di pressione settata a 3 ATM.
Nel mio c'è il flussometro che indica approssimativamente i litri minuto, nell'immagine lo si vede bloccato sulla scritta L/min ma solitamente si posiziona fra 8 e 10, sei sicuro che nel tuo non si vede??



Immagine Allegata: Flussometro.jpg
 
ForumEA/M/Flussometro.jpg



---------------