marcosnout
| Inviato il: 10/07/2016 21:40:42
|
Non conosco il tuo circolatore ma...
... solitamente in corrispondenza dell'albero della girante c'è una grossa vite in ottone, se la sviti, a circolatore acceso, esce l'aria che lo manda in cavitazione...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| |
| | Biomass
| Inviato il: 10/07/2016 22:05:56
|
non non ha il vitone...
è un wilo elettronico.
in blocco perchè?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 10/07/2016 22:15:30
|
Confermo quello che ha detto Biomassa,wilo elettronico.
In blocco significa che:
Alla mattina,DOPO LO STOP NOTTURNO, il sistema parte normalmente... Ovvero il sole scalda il pannello,i sensori sentono la differenza tra accumulo e pannello..e il circolatore parte.
Il problema è che per quanto il circolatore sia acceso e in funzione...non circola nulla.La t del pannello sale sale sale...e non si sclada l'accumulo.
Per sbloccare la situazione devo manualmente (dalla centralina) lanciare il test del circolatore, a questo punto si sente un scrosciare di bolle e liquido e tutto torna a girare normalmente,la t dei pannelli scende rapidamente e tutto torna a regime. | | | | Biomass
| Inviato il: 10/07/2016 22:19:57
|
potresti fare in disegno a mano, dettagliato, in modo da capire il tuo impianto come è sviluppato?
disegno che rispetta le posizioni degli elementi importanti e la loro disposizione nel circuito
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 10/07/2016 22:24:49
|
Solo quel che riguarda il solare?cioè pannello e connessione al gruppo solare? | | | | Biomass
| Inviato il: 10/07/2016 22:31:37
|
si
il mio è così.
il pannello è più basso del circolatore, quindi lo sfiato l'ho messo sopra il circolatore nel punto più alto.
Ha sfiatato tutto e subito, per sempre.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 10/07/2016 22:33:45
|
Faccio subito | | | | Roero
| Inviato il: 10/07/2016 23:52:04
|
IL tuo problema è solo l'aria, il pannello e l'impianto vanno sfiatati bene una volta per tutte.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | teto87
| Inviato il: 11/07/2016 09:26:37
|
Scusate il ritardo ma ho avuto problemi con il pc ieri e non sono riuscito a caricare i disegni:
Qui vi ho messo lo schizzo di come appaiono i pannelli solari e i collegamenti visti dal tetto.
I pannelli sono poco sotto al colmo, diciamo 50 cm, i tubi si infilano immediatamente sotto le tegole.
Da notare che i miei pannelli sono stati collegati cosi...mandata nella parte bassa e ritorno nella parte alta.........
Immagine Allegata: pannelli fronte.png | | | | teto87
| Inviato il: 11/07/2016 09:30:19
|
Questo invece è il resto del sistema collocato nel sottotetto.
I tubi passano tra le tegole e scendono verticalmente sul gruppo solare. Penso che al massimo ci siano.. 1,5 metri di distanza tra pannello e circolatore.
Immagine Allegata: puffer soffitta.png | | | | teto87
| Inviato il: 11/07/2016 09:31:58
|
CITAZIONE (Roero, 10/07/2016 23:52:04 )
IL tuo problema è solo l'aria, il pannello e l'impianto vanno sfiatati bene una volta per tutte.
Ciao Roero,
credo anche io sia quello il problema...ma non riesco proprio a capire come fare! Più che andare sul tetto e aprire lo sfiato (con circolatore in funzione) non so che fare. Forse sbaglio a fare questa operazione durante il giorno?Quindi con le temperature del liquido elevate? | | | | marcosnout
| Inviato il: 11/07/2016 09:59:07
|
CITAZIONE (Biomass, 10/07/2016 22:05:56 )
non non ha il vitone...
è un wilo elettronico.
Comunque dovrebbe avere un tappo sul quale agire per far uscire l'aria.
Bisognerebbe controllare sui fianchi e/o scaricare il manuale di quel circolatore...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | teto87
| Inviato il: 11/07/2016 12:42:52
|
Ho provato a cercarlo anche sul sito della wlo ma niente. Neppure su google immagini trovo qualcosa di simile.
In qualche pagina indietro si vede nella foto del gruppo solare.... | | | | Biomass
| Inviato il: 11/07/2016 12:54:16
|
non capisco....o c'è un errore nel disegno...
l'andata deve essere in alto e il ritorno in basso.
la foto non coincide col disegno...nel disegno, metti il ritorno a sinistra
dove è l'errore?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|