impianto bloccato liquido a 130°, aiuto urgente, forse bolla d' aria
FinePagina

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 21:33:08

C***o!!Questa mattina h 10 ancora impianto in blocco! Il circolatore va ma "cavita". Ho dovuto azionarlo manualmente a velocità massima per smuovere la bolle!

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 21:40:42

Non conosco il tuo circolatore ma...
... solitamente in corrispondenza dell'albero della girante c'è una grossa vite in ottone, se la sviti, a circolatore acceso, esce l'aria che lo manda in cavitazione...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 22:05:56

non non ha il vitone...
è un wilo elettronico.

in blocco perchè?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 22:15:30

Confermo quello che ha detto Biomassa,wilo elettronico.
In blocco significa che:
Alla mattina,DOPO LO STOP NOTTURNO, il sistema parte normalmente... Ovvero il sole scalda il pannello,i sensori sentono la differenza tra accumulo e pannello..e il circolatore parte.
Il problema è che per quanto il circolatore sia acceso e in funzione...non circola nulla.La t del pannello sale sale sale...e non si sclada l'accumulo.
Per sbloccare la situazione devo manualmente (dalla centralina) lanciare il test del circolatore, a questo punto si sente un scrosciare di bolle e liquido e tutto torna a girare normalmente,la t dei pannelli scende rapidamente e tutto torna a regime.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 22:19:57

potresti fare in disegno a mano, dettagliato, in modo da capire il tuo impianto come è sviluppato?
disegno che rispetta le posizioni degli elementi importanti e la loro disposizione nel circuito



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 22:24:49

Solo quel che riguarda il solare?cioè pannello e connessione al gruppo solare?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 22:31:37

si
il mio è così.
il pannello è più basso del circolatore, quindi lo sfiato l'ho messo sopra il circolatore nel punto più alto.
Ha sfiatato tutto e subito, per sempre.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/pann.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 22:33:45

Faccio subito

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 10/07/2016 23:52:04

IL tuo problema è solo l'aria, il pannello e l'impianto vanno sfiatati bene una volta per tutte.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 11/07/2016 09:26:37

Scusate il ritardo ma ho avuto problemi con il pc ieri e non sono riuscito a caricare i disegni:

Qui vi ho messo lo schizzo di come appaiono i pannelli solari e i collegamenti visti dal tetto.

I pannelli sono poco sotto al colmo, diciamo 50 cm, i tubi si infilano immediatamente sotto le tegole.

Da notare che i miei pannelli sono stati collegati cosi...mandata nella parte bassa e ritorno nella parte alta.........



Immagine Allegata: pannelli fronte.png
 
ForumEA/M/pannelli fronte_1.png

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 11/07/2016 09:30:19

Questo invece è il resto del sistema collocato nel sottotetto.

I tubi passano tra le tegole e scendono verticalmente sul gruppo solare. Penso che al massimo ci siano.. 1,5 metri di distanza tra pannello e circolatore.



Immagine Allegata: puffer soffitta.png
 
ForumEA/M/puffer soffitta.png

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 11/07/2016 09:31:58

CITAZIONE (Roero, 10/07/2016 23:52:04 ) Discussione.php?50378067&6#MSG85

IL tuo problema è solo l'aria, il pannello e l'impianto vanno sfiatati bene una volta per tutte.


Ciao Roero,
credo anche io sia quello il problema...ma non riesco proprio a capire come fare! Più che andare sul tetto e aprire lo sfiato (con circolatore in funzione) non so che fare. Forse sbaglio a fare questa operazione durante il giorno?Quindi con le temperature del liquido elevate?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 11/07/2016 09:59:07

CITAZIONE (Biomass, 10/07/2016 22:05:56 ) Discussione.php?50378067&6#MSG79

non non ha il vitone...
è un wilo elettronico.

Comunque dovrebbe avere un tappo sul quale agire per far uscire l'aria.

Bisognerebbe controllare sui fianchi e/o scaricare il manuale di quel circolatore...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 11/07/2016 12:42:52

Ho provato a cercarlo anche sul sito della wlo ma niente. Neppure su google immagini trovo qualcosa di simile.
In qualche pagina indietro si vede nella foto del gruppo solare....

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/07/2016 12:54:16

non capisco....o c'è un errore nel disegno...

l'andata deve essere in alto e il ritorno in basso.

la foto non coincide col disegno...nel disegno, metti il ritorno a sinistra

dove è l'errore?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/M/image_16.jpeg



---------------