ciao a tutti,
Il mio impianto è fatto unicamente per scaldare acqua. devo mettere un magnetotermico dopo l'inverter (anche perchè la resistenza è a mollo dentro lo scaldabagno e non si sa mai.... :-( L'assorbimento è 300 watt va bene un coso come questo:
http://www.ebay.it/itm/ABB-MAGNETOTERMICO-...=item27c34ca361

non ho idea di come siano fatti ce ne vogliono due uno per ogni filo? oppure uno doppio come questo:

http://www.ebay.it/itm/BTICINO-F810N-16-MA...=item22fccd0be4

cosa vuol dire "1p+n" cioè hanno due fili uno per la fase e uno per il neutro? e sull'inverter c'è la fase? come accidenti si collegano?
come potete vedere ho una confusione totale :-((
ciao e grazie

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 28/8/2012,12:48

Guarda qui per alcune info chiarificatrici:
www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=7195

Quale è lo scopo che vuoi raggiungere con questo magnetotermico? Se è semplicemente una questione di voler scollegare manualmente l'inverter dall'impianto per qualsiasi motivo (manutenzione, lavori, sicurezze, ecc) va bene, ma se per evitare problemi di eventuali folgorazioni, non servirà a nulla.
Spesso nel forum si è parlato di questo argomento. Ci sono dei post con le spiegazioni approfondite



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 28/8/2012,15:39

grazie della risposta, io utilizzi il mio impianto unicamente per scaldare l'acqua con una resistenza per acquari modificata e immessa dentro un boiler. per cui dentro il boiler entra il filo della 220v e anche se fatto per rimanere immerso non vorrei rimanere folgorato. quindi mi serve una sicurezza contro i corto circuiti sulla linea 220v dopo l'inverter.
mi pare di aver capito che i salvavita o "interruttori differenziali" non funzionano ma i magneto termici si.
in pratica qualunque cosa scatti in caso di corto circuito
ciao e grazie

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 28/8/2012,17:50

Per certo il "salvavita" non funziona con gli inverter.
Ma non sono molto certo anche del il funzionamento dei magnetotermici, per proteggere da cortocircuito, in un impianto con inverter

http://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_magnetotermico

Questo interruttore si basa su fase e neutro (l'inverter ha due fasi, e nessun neutro), e poi in caso di corto stacca il cricuito rilevando un forte passaggio di corrente.
Ora un interruttore di questo tipo ha una tipologia, es. C16, ovvero può supportare correnti da 16 ampere (circa 3,5 KW).
Ora il meccanismo di scatto sarà tarato secondo questa corrente immagino (ma non ne sono certo,e non so fino a quale punto; ma un condizionatore che mi consuma all'improvviso 1 KW non fa saltare il magnetotermico, quindi sarà impostato, credo, vicino al limite dei 16 ampere ): se il nostro inverter non è abbastanza potente, forse non riuscirà a produrre una corrente così elevata da far scattare il magnetotermico.
Forse bisogna assicurarsi che l'inverter stesso abbia una protezione contro il cortocircuito lato AC.

Se un esperto riuscisse a darci delle info maggiori, mi piacerebbe approfondire questo discorso.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 28/8/2012,18:49

anche a me... che ci devo fare la doccia!
il problema e che non si puo neanche provare, basterebbe mettere un magnetotermico dopo l'inverter e provocare un corto..... ma chi mi dice che non butto via l'inverter? Per ora sulla linea 220v dopo l'inveter ho un fusibli da 4 ampere ma mi sa che in caso di corto prima che parta il fusibile prendo una bella scossa.....

 

peppe_l39eolico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:175

Stato:



Inviato il: 28/8/2012,19:12

ciao ragazzi se andate a vedere nella discussione ce un intervento di kekko.alchemi dove dice che in un inverter ad isola non serve il salvavita.

 

nicola1163
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:401

Stato:



Inviato il: 28/8/2012,19:44

già nel caso di corto tra una fase e la terra..... ma nel caso di corto dei due fili?

 

peppe_l39eolico
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:175

Stato:



Inviato il: 28/8/2012,19:51

salta il fusibile dell inverter

 

lhoalh
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 8/9/2012,10:59

io ti consiglierei un bel
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE e di collegare il tutto boiler compreso all'impianto di terra, in caso di dispersione della resistenza chi ti salva la vita (scusa il gioco di parole) è il salvavita ma solo se è collegata la terra altrimenti non ti scatta un bel niente tranne che per corto circuito...
cmq se posti uno schemino del tuo impianto potrei aiutarti meglio se vuoi

 